Интересная история.Имеем свой узел учета ГВС на здание-теплосчетчик.
Предистория такова-МОЭК отказался принимать наши показания по ГВС ссылаясь на то ,что наш теплосчетчик неисправен и накручивает слишком много.В итоге счета выставляются по среднему значению с узла учета в ЦТП МОЭК,что значительно ниже по расхлду и стоимости для нас.Вызвал специалистов по теплосчетчикам-их заключение-теплосчетчик полностью исправен.Вот их заключение:1.Значение тем-ры в циркул.трубопроводе значительно ниже чем в подающем,разность превышает 10 град,и в течении суток не наблюдается хотя бы сближения этих значений,что обычно наблюдается в часы отсутствия разбора.2.В течении суток водоразбор хотя и меняется.но не наблюдается хотя бы сближения расходов.Суточное потребление ГВС превышает 30 тонн,что довольно подозрительно,поскольку не соответствует потреблению ХВС.Возможно есть утечка(подмес) между ХВС и ГВС.В резултате потребление тепла значительно отличается от показаний прибора учета в ЦТП в сторону завышения.
Куда же уходит горячая вода?Почему такой большой расход воды?
Cпасибо.
Слишком большой расход ГВС по зданию.Куда уходит ГВС?