Прошу Вас подтвердить возможность применения подпиточной воды прилагаемого качества для оборудования :
Качество воды:
1. Удельная электрическая проводимость 10мкСм/см, не более
2. Жёсткость общая [0,5(Ca2++Mg2+)] 0,005ммоль/дм3, не более
3. Массовая концентрация кремнекислоты – 0,1мг/дм3, не более
4. Массовая концентрация железа – 0,05мг/дм3 , не более
5. Массовая концентрация нефтепродуктов – 0,3мг/дм3, не более
6. рН 6,0÷8,0 ед.
7. Массовая концентрация натрия – 0,1мг/дм3, не более
8. Массовая концентрация хлоридов - отсутствие
9. Температура 35ºС, не более
10. Окисляемость (перманганатная) – 1мг/дм3, не более
А вот нормативы качества циркулирующей воды для системы защиты от коррозии:
Система защиты от коррозии Baltibond
рН 6,5 ….. 9,0
Жесткость по CaCO3 30 … 500 мг/л
Щелочность по CaCO3 Не более 500 част./млн.
Полное количество растворенных твердых Не более 1200 част./млн.
Хлориды Не более 250 част./млн.
Сульфаты Не более 250 част./млн.
Вот в чем вопрос, можно ли такой водой подпитывать оборудование ???? Если нет, то что нужно предпринять ???? Нужна ли система водоподготовки ??? Заранее спасибо ))
Ребят ... Что делать? Как быть? Помогите пожалуйста )))
Правила форума
Форум по водоочистке. Обсуждение анализов воды. Подбор оборудования для химический водоподготовки, фильтры механической очистки, обратный осмос, картриджные фильтры, фильтры с обратной промывкой.
Форум по водоочистке. Обсуждение анализов воды. Подбор оборудования для химический водоподготовки, фильтры механической очистки, обратный осмос, картриджные фильтры, фильтры с обратной промывкой.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Ребят ... Что делать? Как быть? Помогите пожалуйста )))
что за оборудование подпитывать собрались?
И в этом тоже проблема
А смысл таков что для оборудования есть свои нормативы для воды на подпитку, а предприятие дает качество воды с гораздно низшим содержанием pH, меньшей жесткостью (намного меньше), малой электропроводностью ..... Будет ли нормальным качество воды на подпитку которое есть на производстве Х ))) ???
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 09 июл 2012, 15:03
- Репутация: 0