Комплексол - 6

Химическая водоподготовка, механические и картриджные фильтры
Правила форума
Форум по водоочистке. Обсуждение анализов воды. Подбор оборудования для химический водоподготовки, фильтры механической очистки, обратный осмос, картриджные фильтры, фильтры с обратной промывкой.
Аватара пользователя
chaus
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Репутация: 9
Откуда: Ижевск, УдГУ
Контактная информация:

Сообщение chaus »

[quote="Илья";p="15639823"]Chaus, Вы не переживайте из-за наездов. [/quote]Не дождётесь! :D :D :D
[quote="Илья";p="15639823"]Мы все очень не любим платить, а любим, когда нам плотют. [/quote]Значит, мы -- единомышленники! ;)
[quote="Илья";p="15639823"]Так что Вам бы деликатнее насчет лиц. договора... [/quote]А к чему деликатничать -- ясно же, что если пользуешься результатами чужого труда, надо платить. Другое дело, что стоимость лицензии не должна вызывать отторжения у потребителей своей явной несоразмерностью достоинствам технологии.

[quote="Илья";p="15639823"]расскажите, какие комплексоны работать будут без вызова единичных спецов из Удмуртии, а какие широкому кругу монтажеров, эксплуататоров и проектантов [*ЦЕНЗУРА*] рен не нужны. Ну и ссылочки, примеры.[/quote]
Теперь к конструктиву.

Во-первых, разберёмся, что такое "комплексоны". Вообще-то, это такие специальные кислоты, органические производные уксусной или фосфорной кислоты. Понятно, что лить кислоту в теплосеть разумному человеку в голову не придёт, если только речь не идёт о химпромывке. То есть комплексоны как таковые -- это такие довольно-таки эффективные средства для промывки от накипи. Их достоинство ещё и в том, что они мало подтравливают (хотя всёж-таки подтравливают) металл.

Для защиты котлов и теплосетей от накипи и коррозии применяют не комплексоны, а их довольно-таки сложные производные -- комплексонаты, они же хелаты. Кроме комплексонов в их состав входят ионы металлов, способных защищать сталь от коррозии, например, цинка (варианты с медью и никелем почти ушли в прошлое). Когда комплексонат (хелат) смешивают с водой и другими стабилизирующими и ингибирующими добавками, получается товарный продукт -- комплексонатный (хелатный) ингибитор. В нашей стране патенты на хелаты и ингибиторы на их основе принадлежат, в основном, ООО "Экоэнерго".

Ингибитор надо вводить в воду в определённой пропорции. Причём эту пропорцию определяют сначала достаточно сложным расчётом, а потом -- экспериментальной проверкой (прогревом в термостате образцов воды с присадками ингибитора). Так что на этапе разработки технологического режима без науки не обойтись, это гарантированно. Хотите сэкономить на науке -- ставьте какую-то другую водоподготовку, тот же дедушкин сульфоуголь.

Требуемая точность поддержания пропорции дозирования в различных случаях различна. Общая тенденция такая: при жёсткости ниже 5 мг-экв можно ещё погулять туда-сюда с дозировкой, при большей жёсткости шутки плохи. Опять же, при графике до 95 градусов можно гульнуть туда-сюда, на перегретой воде или паре -- не стоит рисковать. Соответственно, надо выбирать тот или другой дозатор.

Дозаторы для ингибиторов бывают двух принципиальных типов -- эжекторы и инжекторы. Принцип и отличия точно такие же, как у карбюраторных и инжекторных авто. Достоинства и недостатки -- тоже. Эжекторы -- проще, надёжнее, ремонтируются ключом, кувалдой и какой-то матерью, дешевле; зато -- менее точные. Инжекторы -- всё наоборот. Поэтому для простейших систем -- скажем, отопительные котельные с закрытыми теплосетями при графике до 95, паровые котелки небольшие (до 10 тонн/час), ГВС, градирни -- разумно применять эжекторы, а для крупных сложных систем -- большие котельные с перегретой водой, крупные паровые котлы -- инжекторы.

Конкретных вариантов изготовления оборудования много, так что подобрать хороший всегда можно. Главный принцип -- отсечь всё лишнее. Первым делом отсекаем всё, у чего есть пластмассовые трубки и другие детали. Пружиня и прогибаясь под давлением жидкости, пластмассовые детали не оставят от точности дозирования камня на камне, и Вы никогда это не выправите никакой наладкой, потому что упругость пластмасс может меняться в два раза при изменении температуры на 10 градусов (поверьте мне, я по базовому образованию -- химик-полимерщик). Металлическая конструкция -- она и есть металлическая, особенно если из нержавейки.

Как только мы отсекли всю пластмассовую штампованную дешёвку, выбор упростился.
Инжекторы -- на основе насосов типа НД ООО "Дозировочные насосы и системы", дочке тульской фирмы Талнах, бывшего Тульского насосного завода. Хорошие комплектные установки дозирования с этими насосами в широком ассортименте размеров выпускает упомянутое выше ООО "Экоэнерго". Сейчас они начали выпускать насос своей собственной конструкции, но большого опыта его эксплуатации ещё не наработано, так что подождём, посмотрим.
Эжекторы -- тут мне придётся быть нескромным, т.к. эжекторы -- это мой хлеб, практически все они забиты моими патентами и выпускаются у нас в мастерских при университете. Варим из нормальной нержавейки. Если нужны большие резервуары, то делаем из стали 16Г, и изнутри покрываем химстойкой резиной. Точность дозирования разная -- есть модели с меньшей точностью для закрытых систем и есть точные дозаторы для паровых котлов и ГВС (в ГВС нельзя превышать ПДК, что и удостоверено имеющимся гигиеническим заключением).

Почему-то распространено совершенно ошибочное мнение, что при использовании комплексонатов не нужно вести химконтроль. Я видел начальников ЖКХ, которые с гордостью за себя говорили: "В прошлом году поставили на котельной комплексон, теперь мы туда даже не заходим". Ну и куда бежать, когда такое слышишь -- к прокурору?
На самом деле, совершенно необходимо оборудовать химлабораторию либо на котельной, либо в центральной службе эксплуатации. Химлаборатория -- это, конечно, громко, на самом деле, два стола, шкаф и комплект необходимых колб, пробирок и реактивов. Кроме того, надо обучить лаборанта проводить анализы. Обучение (а точнее, развёрнутый инструктаж с проверкой остаточных знаний) обычно занимает от 4 до 8 часов в зависимости от твёрдости лаборантского лба.

Ну и наконец, наладка. Для того, чтобы запускать какую угодно систему водоподготовки, нужно уже иметь в руках технологический режим, разработанный спецами. Мы обычно своим заказчикам разрабатываем режим и выдаём отчёт о разработке техрежима -- там есть достаточно развёрнутое описание пуска в эксплуатацию и наладки. Простенькие эжекторные дозаторы для закрытых систем ("Комплексон", "Импульс") монтажно-наладочная фирма, имея этот отчёт, может запустить силами своих спецов без проблем, правда голова всё-таки нужна (хотя бы чтоб отчёт по техрежиму прочитать и понять) и руки должны быть не кривые, но это у большинства наладчиков есть. Проводить пусконаладку эжекторных дозаторов повышенной точности ("ИЖ-25") или инжекторных без представителя производителя я бы не советовал. Здесь и мы, и Экоэнерго обычно высылают на место своего спеца. Это не значит, что такие дозаторы не нужны, а значит, что дешевле потратиться на оплату командировки специалиста, чем месяц чертыхаться, плеваться и сорвать сроки сдачи объекта. Пример -- такая выездная наладка, которую лично я делал на заводе УралАТИ (Сведловская область). С утра до вечера сидел в котельной и мучил их химиков, требуя провести анализы, после чего лез крутить дозатор. Всё равно это лучше, чем если б они там одни мучились.

Есть ещё масса нюансов, если дойдёт до конкретики, я проконсультирую.

Ответить