Помогите найти рациональное решение по ГВС

Проточные и накопительные электрические и газовые водонагреватели

Модератор: шидол

Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по различным типам водонагревателей: газовым колонкам, емкостным газовым водонагревателям, электрическим проточным, настенным и напольным электрическим накопительным водонагревателям, комбинированным водонагревателям и теплообменникам, кипятильникам.
Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

Извеняюсь за исправления на скорую руку, но попробуйте поразмыслить над этой схемой, это то что мы вам толкуем.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Я думал, что мы все об этом говорим

alexvp
Любитель
Любитель
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 20:59
Репутация: 0

Сообщение alexvp »

Меня что смущает в таком подключении змеевика. Если разбора горячей воды не будет, например, ночью, а котел будет работать, то куда же будет поступать горячая вода из змеевика? Ведь ночью подпитка бойлера происходить не будет. Просветите, пожалуйста, на сей счет!

А других ошибок в схеме нет?

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="alexvp";p="15654957"]Меня что смущает в таком подключении змеевика. Если разбора горячей воды не будет, например, ночью, а котел будет работать, то куда же будет поступать горячая вода из змеевика? [/quote]
НИКУДА.
Так и будет, разнесчестная, в змеевике стоять и испытывать все превратности судьбы вместе с котлом... в виде нагрева порой до высоких температур.
Не парьтесь, ничего с ней не случится... :P :P :P


[mod="C.O.K. @ 1198341894"]так цитировать нельзя, делаю предупреждение! [/mod]

alexvp
Любитель
Любитель
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 20:59
Репутация: 0

Сообщение alexvp »

Спасибо! Действительно, температура в змеевике не превысит температуры в котле - стал забывать физику... :cry:

А других ошибок в схеме нет?

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

В цепи насоса рецеркуляции нужно поставить обратный клапан, что бы во время пользования ГВС не опрокинуло поток в насосе.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

И еще один клапанишечко на ввод бойлера.

alexvp
Любитель
Любитель
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 20:59
Репутация: 0

Сообщение alexvp »

Большое спасибо за советы. А что, в части отопления на схеме ошибок нет?

Ответить

Вернуться в «Водонагреватели, газовые колонки»