водонагреватель для воды

Проточные и накопительные электрические и газовые водонагреватели

Модератор: шидол

Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по различным типам водонагревателей: газовым колонкам, емкостным газовым водонагревателям, электрическим проточным, настенным и напольным электрическим накопительным водонагревателям, комбинированным водонагревателям и теплообменникам, кипятильникам.
LevLLIae6
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 20:40
Репутация: 0

водонагреватель для воды

Сообщение LevLLIae6 »

Добрый день, госпада специалисты, подскажите, вот есть водопровод холодной воды хочу на него поставить электрический нагреватель, чтоб в доме была горячая вода, напор в водопроводе холодной воды около 1,5атм. И вот в чем вопрос можно ли поставить на такой водопровод электрический водонагреватель? (есть мнение что входящее давление в водонагреватель должно быт ьне ниже 2атм) и еще, можно ли поставить водонагреватель ниже точки подачи нагретой воды? (водонагреватель накопиетльный)

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

1. Можно.
2. Можно.

LevLLIae6
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 20:40
Репутация: 0

Сообщение LevLLIae6 »

хм а что за накопительный нагреватель который можно ставить ниже точки подачи воды? может марку подскажите? обычно же вода горячая сливается уже самотеком? или я не прав?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

LevLLIae6 писал(а):обычно же вода горячая сливается уже самотеком?
Даже в нагревателях "открытого типа" горячая вода вытесняется холодной.
LevLLIae6 писал(а):а что за накопительный нагреватель который можно ставить ниже точки подачи воды?
Похоже, Вы отнесли к накопительным водонагревателям и электрический чайник.
Что ж, формально всё правильно ;)

LevLLIae6
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 20:40
Репутация: 0

Сообщение LevLLIae6 »

для того чтоб холодная вытеснила горячуюю она должна смешиватся с ней ... чет я не понимаю видимо принцип работы )

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

LevLLIae6 писал(а):я не понимаю видимо принцип работы
Ну и не парьтесь.
В паспорте на подобное оборудование указаны основные требования по установке.
Вначале выбираете нагреватель, а потом смотрите, как его устанавливать.
Учтите, что для нагревателей с давлением очень желателен расширительный бак, чтобы не слушать капель из клапана.

LevLLIae6
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 20:40
Репутация: 0

Сообщение LevLLIae6 »

что какой бак ... надо еще что тодополнительно ставить?

sdfghjklh
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 20:25
Репутация: 0

Сообщение sdfghjklh »

Code писал(а):В паспорте на подобное оборудование указаны основные требования по установке.
Code писал(а):Учтите, что для нагревателей с давлением очень желателен расширительный бак, чтобы не слушать капель из клапана.
Вы ошибаетесь, посмотрите паспорт, не надо РБ. В конструкции эл водонагревателя данный фактор учтён.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

sdfghjklh писал(а):В конструкции эл водонагревателя данный фактор учтён.
Какого водонагревателя? (Автор не указал тип)
Как учтен?

sdfghjklh
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 20:25
Репутация: 0

Сообщение sdfghjklh »

Code писал(а):Какого водонагревателя? (Автор не указал тип)Как учтен?
Я по чему-то подумал про обычный электрический накопительный бытовой водонагреватель который включается в линию хвс и гвс, работающий под давлением хвс... Или разговор не о том? Перечислил так что бы не было разногласий. Учтено расширение очень просто, в баке патрубок горячей воды удлинен ПОЧТИ до верхней точки бака где при заполнении остаётся воздушная подушка, а капель идёт обычно из-за не исправности предохранительного клапана. Если давление по В1 в норме и клапан исправен, то РБ не нужен. Дайте ссылку хоть на один паспорт от таких водонагревателей где указана установка РБ и я буду их ставить. :instrukciya:

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

sdfghjklh писал(а):Я по чему-то подумал про обычный электрический накопительный бытовой водонагреватель
Периодически езжу в командировку, где пользуюсь душем от такого нагревателя.
Определяю, нагрелась ли вода по отсутствию звука капающих капель.
В чем может быть причина что эта подушка не работает?

sdfghjklh
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 20:25
Репутация: 0

Сообщение sdfghjklh »

Code писал(а):В чем может быть причина что эта подушка не работает?
Скорее всего клапан не работает, он должен срабатывать при 6 барах, у Вас там манометра случаем нет на ХВС? И ещё какой водогрей, марка? Есть ещё один косяк у некоторых, но это только моё предположение.

sdfghjklh
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 20:25
Репутация: 0

Сообщение sdfghjklh »

Что бы проверить давление на клапане если нет манометра в системе я делаю так. Купил за 150 рублей маленький манометр обычный с резьбой 3/8, на резьбе у него подобие "пипки" :D , на это дело прилепил толстую резиновую прокладку от древней кранбуксы. Прижимаешь манометр к патрубку сброса клапана, оттягиваешь курок на последнем... всё элементрано, так же разными комбинациями открывания/закрывания кранов в системе можно посмотреть разные...

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

sdfghjklh писал(а):Скорее всего клапан не работает
Не думаю так, но проверить не получится, ибо разругался и даже если там окажусь, ничего делать не буду. :)

У меня есть сомнения в том, что неизолированная мембраной воздушная подушка может устойчиво работать во всех условиях эксплуатации. Это водогрей работает непостоянно, при охлаждении воды воздух может раствориться в воде и с ней выйти.

sdfghjklh
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 20:25
Репутация: 0

Сообщение sdfghjklh »

Code писал(а):У меня есть сомнения в том, что неизолированная мембраной воздушная подушка может устойчиво работать во всех условиях эксплуатации. Это водогрей работает непостоянно, при охлаждении воды воздух может раствориться в воде и с ней выйти.
Тоже об этом думал, но за что купил за то и продал. В любом случае разница давлений как-то компенсируется. Это слышно если в разных комбинациях открывать и закрывать краны на сети хвс, гвс и на водогрее (открывать плавно, оставляя маленький проток) Вы услышите как бак будет доливаться из-за разного давления в сети хвс и гвс. Если конечно гвс присутствует, а водогрей как резерв.
Один случай был. Водогрей АТТ, в куче с термексами идёт гонят там типа американские технологии... Имхо ерунда бочка. Так вот, потёк клапан сразу, методом научного тыка исключил... Решил трубку горячей воды выкрутить (она в нём вынимается) отрезал от неё 10 мм, собрал обратно, всё отлично...

Сергейсан
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 22:16
Репутация: 0
Откуда: Самара

Сообщение Сергейсан »

Аварийный клапан очень часто течёт по тому что давление ХВС уже 5-6 атм. А при нагреве ещё поднимается. По этому перед накопительным баком нужно ставить редуктор давления. На ТЕРМЕКСАХ последнее время стали холтурить, то трубки криво приварят, то трубку забора горячей воды сделают очень длинной. Однажды наблюдал случай когда давление в баке подымалось до 8атм, хотя после редуктора было 2,5атм ,а температура всего 40 град С.

vitalik84
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 ноя 2010, 14:02
Репутация: 0

Сообщение vitalik84 »

касаясь термекса атт и прочего барахла-клапан который идет в комплекте замените сразу.
расширбак ставят на водогреи большого объема т.к. и температурное расширение у них значительно больше(увеличивает срок службы самого бачка а не из за капель с клапана).
в вашем случае избыточное давление на входе вам не грозит.
а если хотите поставить бочку ниже уровня смесителя,то может понадобиться и насос на повышение давления(можно и потом врезать)

Ответить