Запах в бойлере
Модератор: шидол
Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по различным типам водонагревателей: газовым колонкам, емкостным газовым водонагревателям, электрическим проточным, настенным и напольным электрическим накопительным водонагревателям, комбинированным водонагревателям и теплообменникам, кипятильникам.
Форум для обсуждений и вопросов по различным типам водонагревателей: газовым колонкам, емкостным газовым водонагревателям, электрическим проточным, настенным и напольным электрическим накопительным водонагревателям, комбинированным водонагревателям и теплообменникам, кипятильникам.
Re: Запах в бойлере
Сталкивался и я этой проблемой.
После выходных бойлер выключался, а через неделю запашок был не из приятных. Вылечил нагревом до 70 гр и сбросом воды с промывкой, так 2 цикла. Теперь уезжая на недельку, сливаю горячую воду с замещением ее холодной, в ней уже бактерии не размножаются, им температуру подовай.
После выходных бойлер выключался, а через неделю запашок был не из приятных. Вылечил нагревом до 70 гр и сбросом воды с промывкой, так 2 цикла. Теперь уезжая на недельку, сливаю горячую воду с замещением ее холодной, в ней уже бактерии не размножаются, им температуру подовай.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Вот оно! Это неприятно, но не смертельно. А еще возможно развитие легионеллы... В 2008 в г.Верхняя Пышма (спутник Екатеринбурга) погибло 6 человек, десятки тяжело болели - пневмония. Во время опрессовки в горячем водоводе вода "затухла".алексей73 писал(а):Причина запаха в боллере - наличие в воде СУЛЬФАТВОССТАНАВЛИВАЮЩИХ (СУЛЬФАТРЕДУЦИРУЮЩИХ) — анаэробных микроорганизмов, восстанавливающих сульфаты до сероводорода .
Профилактика:
1) увеличение проточности бойлера,- не надо перебирать с объемом бойлера;
2) периодическая термическая дезинфекция. Например, практически все современные котлы имеют функцию "антилегионела".
Лучшее решение - стандартное решение....
-
- Претендент
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
- Репутация: 10
- Откуда: Москва Buderus.ru
Добрый день.
Легионеллы на самом деле не очень сильно пахнут.
Скорее всего фокус в железистых бактериях! Если речь идет о эмалированном баке водонагревателе, то причиной "вони" являются железистые и марганцевые бактерии, которые "жрут" ионы магния и не только...Попробуйте заменить магниевый анод на анод активной защиты, если не поможет придется покупать водоподготовку, способную окислить железо и марганец, дабы эти вещества выпали в осадок.
Более подробную информацию можно получить по адресу kuk@buderus.ru
Что касается болезни Легионеров, вот справочка:
1976 в Филадельфии состоялась встреча легионеров из числа ветеранов войны
241 человек заболел, из них умерли 34!
1977 открытие возбудителя „Legionella- Pneumophila“
Аналогичная картина болезни у Pontiac – Fieber: скорее безобидный
Около 1500 смертельных случаев в год
Бактерии: палочкообразные длиной 1 – 3 нм
До сих пор известно 34 вида с 50 подгруппами
„Legionella – Pneumophila“ сама по себе является причиной возникновения болезни
Диапазон температур для оптимального размножения : от 35°C до 45 °C
Уничтожение происходит при температуре свыше 55°C, более надежными являются боле высокие температуры
Легионеллы на самом деле не очень сильно пахнут.
Скорее всего фокус в железистых бактериях! Если речь идет о эмалированном баке водонагревателе, то причиной "вони" являются железистые и марганцевые бактерии, которые "жрут" ионы магния и не только...Попробуйте заменить магниевый анод на анод активной защиты, если не поможет придется покупать водоподготовку, способную окислить железо и марганец, дабы эти вещества выпали в осадок.
Более подробную информацию можно получить по адресу kuk@buderus.ru
Что касается болезни Легионеров, вот справочка:
1976 в Филадельфии состоялась встреча легионеров из числа ветеранов войны
241 человек заболел, из них умерли 34!
1977 открытие возбудителя „Legionella- Pneumophila“
Аналогичная картина болезни у Pontiac – Fieber: скорее безобидный
Около 1500 смертельных случаев в год
Бактерии: палочкообразные длиной 1 – 3 нм
До сих пор известно 34 вида с 50 подгруппами
„Legionella – Pneumophila“ сама по себе является причиной возникновения болезни
Диапазон температур для оптимального размножения : от 35°C до 45 °C
Уничтожение происходит при температуре свыше 55°C, более надежными являются боле высокие температуры