открываешь горячую воду - включается горелка - температура подниматься до 60 градусов - гаснет горелка - опускается до 40 - включается горелка - поднимается до 60 - гаснет горелка - и т.д.
Вода то горячая, то холодная

Проверяли:
-циркуляционный насос - рабочий
-газовый клапан - рабочий
-сенсор давления - работает
-расходомер - рабочий
-трехходовой клапан- рабочий
-датчики температуры - рабочие
-турбина - рабочая
-теплообменник основной - чистый
-теплообменник вторичный - чистый
-расход воды - 4л/мин (минимально допустимо по инструкции 1,5л/мин)
-газ - природный
-максимальная тепловая нагрузка - 10мбар (по таблице должно быть 11,7)
-минимальная - 1,7мбар (должна быть 1,7)
-работает не правильно как на отоплении, так и на горячей воде
При тестировании диагностикой P.2 на минимальной мощности - котел не перегревается.
Вывод: не срабатывает модуляция газового клапана и он тупо работает на максимальной мощности, пламя в горелке не меняется в зависимости от нагрева воды (или нагрева основного контура, потому что датчики стоят именно на нем, а не на воде)
Что это может быть?
не хотелось бы покупать плату за половину стоимости котла