Тема: Котел Нева Люкс 7023

Проточные и накопительные электрические и газовые водонагреватели

Модератор: шидол

Котел Нева Люкс 7023

Сообщение Олька 88 » 03 сен 2011, 09:32

Помогите, пожалуйста! Приобрели дом с водонагревателем Нева люкс 7023, у прежних владельцев не сохранилась инструкция по эксплуатации, а у нас постоянно возникает ошибка Е8. Пожалуйста, если у кого-нибудь есть инструкция в электронном виде по этому газовому котлу, поделитесь.
Олька 88
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 сен 2011, 09:25

Сообщение Святослав » 03 сен 2011, 09:59

Олька 88 нехорошая ошибка, (повреждён шлейф, плата)
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893
Святослав
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Откуда: Молдова Кишинёв

Сообщение Святослав » 03 сен 2011, 10:10

Изображение
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893
Святослав
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Откуда: Молдова Кишинёв

Сообщение Олька 88 » 03 сен 2011, 14:13

Спасибо за оперативный ответ, уже неделю мучаюсь, ищу данную инструкцию, чтобы понять в чем проблема. Эта ошибка точно одинакова для всех котлов данной марки? Ещё раз Вам спасибо.
Олька 88
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 сен 2011, 09:25

Котел Нева люкс 7023

Сообщение слесарь1965 » 14 мар 2012, 21:50

Третий день высвечивает ошибку Е4,причем даже тогда,когда горячей водой не пользуюсь.Котел отключается(хотя в мурзилке написано:"котел работает только в режиме отопления"(стоит 4 сезон).Что может быть? Один "мастер" по телефону определил, что надо менять плату контролера,другой пообещал подъехать недели через две,мерзнуть не очень хочется.помогите пожалуйста.
слесарь1965
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 21:33

Сообщение RUZALIN » 14 мар 2012, 22:10

Проверить датчик NTC. Может там обрыв.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
RUZALIN
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Откуда: Tatarstan ... Baltasi

Re:

Сообщение слесарь1965 » 15 мар 2012, 16:33

RUZALIN писал(а):Проверить датчик NTC. Может там обрыв.
Что за датчик? Смотрю схему: 6-датчик температуры контура ГВС; 11-датчик протока контура ГВС; 13-датчик давления контура отопления; 20-датчик температуры контура отопления.Который из них?
слесарь1965
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 21:33

Сообщение scuba72 » 15 мар 2012, 18:14

NTC - датчик температуры.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.
scuba72
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Откуда: г. Серпухов

Re: Котел Нева Люкс 7023

Сообщение слесарь1965 » 15 мар 2012, 18:32

Спасибо.
слесарь1965
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 21:33

Сообщение слесарь1965 » 15 мар 2012, 19:21

Мышка поселилась,провод спаял,мышеловку поставил.Еще раз спасибо.
слесарь1965
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 21:33

Re: Котел Нева Люкс 7023

Сообщение юрка57 » 05 ноя 2013, 20:05

Здраствуйте, где можно купить плату контроллера нева люкс 7023 в Москве?Заранее спасибо
юрка57
 

Re: Котел Нева Люкс 7023

Сообщение марина Б » 16 окт 2018, 08:13

ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ У NIVA LUX У ВСЕХ МОДЕЛЕЙ ОДИНАКОВЫЙ?
марина Б
 


Вернуться в Водонагреватели, газовые колонки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5