Работа бойлера.

Проточные и накопительные электрические и газовые водонагреватели

Модератор: шидол

Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по различным типам водонагревателей: газовым колонкам, емкостным газовым водонагревателям, электрическим проточным, настенным и напольным электрическим накопительным водонагревателям, комбинированным водонагревателям и теплообменникам, кипятильникам.
kfhbcf
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 ноя 2013, 14:30
Репутация: 0

Работа бойлера.

Сообщение kfhbcf »

Всем здравствуйте!

Нужна Ваша помощь и совет по работе бойлера. Ситуация следующая.



Установили бойлер, проработав 5 дней, выключили его, воду не сливали - уехали в отпуск. Приехали через три недели, включили бойлер, проработал две недели нормально, а потом начало капать с предохранительного клапана (был в комплекте с бойлером). Месяц терпимо капало, а теперь уже две недели льется, при нагревании. В нас установлен редуктор, сразу за ним предохранительный клапан и дальше бойлер. Следует ли из этого, что редуктор не работает, или, может быть, сломался предохранительный клапан. Что делать? Как удостовериться, что все в порядке?

Спасибо за ответы.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Если из предохранительного клапана не капает в обычном состоянии (не при нагреве), то у Вас все нормально.
Чтобы не капало из предохранительного клапана, нужно установить расширительный бак.
Усиление эффекта во времени вызвано тем, что воздух, скопившийся в верхней части бойлера после пуска и работавший как расширительный бак, растворился в воде и с ней вышел.

kfhbcf
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 ноя 2013, 14:30
Репутация: 0

Сообщение kfhbcf »

почему работал бойлер первых 5 дней после установки и не капал предох. клапан? Может, все-таки редуктор здох, у нас есть подозрение, что он бу.

Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
А можно как-то проверить исправность редуктора и предохран. клапана. А то читали, многие говорять, что капать предохран. клапан не должен, а только в экстренных ситуациях может капать.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

kfhbcf писал(а):почему работал бойлер первых 5 дней после установки и не капал предох. клапан?
см выше:
Code писал(а):воздух, скопившийся в верхней части бойлера после пуска и работавший как расширительный бак, растворился в воде и с ней вышел
kfhbcf писал(а):многие говорять, что капать предохран. клапан не должен
если установлен
Code писал(а):расширительный бак
kfhbcf писал(а):только в экстренных ситуациях может капать
Расширение воды из-за нагрева и есть для бойлера экстренная ситуация. Воде некуда деваться.

kfhbcf
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 ноя 2013, 14:30
Репутация: 0

Сообщение kfhbcf »

Огромное спасибо за ответ.

7982823
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 22:27
Репутация: 5
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение 7982823 »

Один системный вопрос - доколе пользователи будут экономить на монтажах либо нанимать подрядчиков без опыта, а потом судорожно искать ответы на полученный результат ? Опыт однако денег стоит, труда и личного участия.
Станислав Митюшин

Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).

Гость

Re: Работа бойлера.

Сообщение Гость »

7982823 писал(а):Один системный вопрос - доколе пользователи будут экономить на монтажах либо нанимать подрядчиков без опыта, а потом судорожно искать ответы на полученный результат ? Опыт однако денег стоит, труда и личного участия.

На монтаже не экономили, с опытом или без - этого не проверишь, но делая ремонт в квартире, мы сделали вывод, что хороших специалистов очень мало, да и найти их сложно. Сейчас все имеют офисы, сайты и т.д. и берут большие деньги за работу, а потом половину работы мы переделывали своими силами.

Henry2006
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 16 фев 2012, 16:07
Репутация: 0

Re: Работа бойлера.

Сообщение Henry2006 »

Подниму темку. У меня сначала стоял вертикальный бойлер с обычным тэном, отработал 11 лет(хотя при покупке в магазине сказали что послужит в лучшем случае года три), заменил его на горизонтальный (оба на 100л). Замена произошла не из-за неисправности первого бойлера, а просто достало его чистить 1-2 раза в год (вода очень жёсткая). Нынешний бойлер системы ACI, с титановым анодом и керамическими тэнами. Так вот нынешний отработал 4 года и начал капать предохранительный клапан, за сутки около 1л воды выливалось. Слил воду, поменял клапан. После пуска немного покапал и перестал. Но теперь творятся непонятки, день-два, а то и три, всё сухо, а потом 100-200г выльется из клапана. Горячей водой пользуемся каждый день. У первого бойлера за 11 лет ни одной капли не вылилось из клапана, да и у нынешнего за первые 4 года тоже всегда было сухо. В чём причина? Может клапан (новый) неисправен? А с другой стороны, а так ли он там нужен? Может убрать его вообще? Или переделать его, убрать ниппель, оставив только предохранительный запор? Это не дело, когда под бойлером постоянно стоит ведро...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Гость писал(а):На монтаже не экономили, с опытом или без - этого не проверишь, но делая ремонт в квартире, мы сделали вывод, что хороших специалистов очень мало, да и найти их сложно. Сейчас все имеют офисы, сайты и т.д. и берут большие деньги за работу, а потом половину работы мы переделывали своими силами.
Ну так выж общайтесь с теми кто вам делать собирается, смотрите стоит ему доверять работу или нет. Почему вы в крайности уходите? одни на цену ведутся, друге на офисы или сайты....
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Henry2006 писал(а):Это не дело, когда под бойлером постоянно стоит ведро..
Конечно не дело, под бойлером должна стоять воронка, что собирает эту воду и отводит в канализацию. Каждый закрытый бойлер должен иметь такой предохранительный клапан и расширительный бак, задача которого принимать на себя объём расширившийся от нагревания воды. В дешевых электрических бойлерах роль такого расширительного бака играет воздушный мешок, что остаётся выше уровня, с которого забирается горячая вода. Если заборная трубка вварена под другим углом, то объём мешка может быть больше или меньше расчётного. Если трубку изменить не получится, то можно прикупить внешний расширительный бак, объём которого должен составлять ок 10% от объёма бойлера. Бак подключается между входом в бойлер и предохранительным клапаном. Но есть примеры, когда клапан протекает из-за слишком высокого давления холодной воды на входе в бойлер.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

А еще возможно бойлер криво повесили, и этот мешок исчез. Просто добавьте расширительный бак.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Henry2006
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 16 фев 2012, 16:07
Репутация: 0

Сообщение Henry2006 »

Бойлер висит горизонтально, точно по уровню, да и 4 года то не было никаких проблем, вообще ни одной капли(!!!) из предохранительного клапана не вытекло. Ладно, попробую ещё раз поменять клапан..
А скажите, какую роль играет в клапане его запорная часть? Как я понимаю, давление в бойлере поднимается именно из-за него..

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Henry2006 писал(а):Как я понимаю, давление в бойлере поднимается именно из-за него..
Давление поднимается из-за расширения нагреваемой воды.

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

рб на гвс добавьте и будет счаастье)
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

Henry2006
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 16 фев 2012, 16:07
Репутация: 0

Re:

Сообщение Henry2006 »

cineman писал(а): Давление поднимается из-за расширения нагреваемой воды.
Это понятно, но если бойлер соединён с водяной магистралью и у него нет предохранительного клапана, то в нём будет такое же давление, как и в магистрали, так? А клапан отсекает эту связку и в бойлере по мере нагрева начинает расти и давление..
xpurp писал(а):рб на гвс добавьте и будет счаастье)
Рб, это расширительный бак? Так никто и не ответил, почему же 4 года у меня всё было нормально, без вёдер, воронок и РБ? А с первым бойлером так вообще я 11 лет такой проблемы не знал...
И ещё, почему тогда в инструкции не написано, чтобы подставлять воронку под бойлер или устанавливать РБ?

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Henry2006 писал(а):Рб, это расширительный бак? Так никто и не ответил, почему же 4 года у меня всё было нормально
Да..это расширительный бак. А ктож Вам на это ответит?..Вам отвечают отвечают..а Вы не читаете..а мы не видим Вашу систему...может нагревать стали ГВС до большей температуры..может клапан сбросной с другим давлением срабатывания поставили..может давление в ХВС поднимается выше, чем 4 года назад...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Henry2006 писал(а):И ещё, почему тогда в инструкции не написано,
надо внимательно почитать просто. У некоторых производителей между строк возможно, там будет предложение вывести с этой пимпочки шлангочку в канашечку
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Henry2006 писал(а):А с первым бойлером так вообще я 11 лет такой проблемы не знал...
Вполне может быть, что эти 11 лет у вас не было обратного клапана, - довольно часто эту "ненужную" штуку и не ставят.
Henry2006 писал(а):И ещё, почему тогда в инструкции не написано, чтобы подставлять воронку под бойлер или устанавливать РБ?
Да, да! Пишут же для таких "животных в микроволновке сушить нельзя". Водонагреватель, по идее, должен устанавливать специалист, который и так это знает...
Лучшее решение - стандартное решение....

Henry2006
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 16 фев 2012, 16:07
Репутация: 0

Re:

Сообщение Henry2006 »

oleg21au6 писал(а):..а мы не видим Вашу систему...может нагревать стали ГВС до большей температуры..может клапан сбросной с другим давлением срабатывания поставили..может давление в ХВС поднимается выше, чем 4 года назад...
Термометра на бойлере нет, электронный термостат. Давление в магистрали изменилось? Но тогда у всех бы потекли эти клапана (я живу в районе частных домов)
Инструкцию читал внимательно..
BAXI-Ural писал(а): Вполне может быть, что эти 11 лет у вас не было обратного клапана, - довольно часто эту "ненужную" штуку и не ставят.
Да, да! Пишут же для таких "животных в микроволновке сушить нельзя". Водонагреватель, по идее, должен устанавливать специалист, который и так это знает...
Старый бойлер я не выкинул, т.к. он исправный и могу сфотать этот клапан на нём. Кстати, его я и хочу попробовать поставить вместо нового.
Насчёт специалистов. Мой знакомый купил бойлер 200л, специально оплатил с установкой. Специалисты(с лицензией) поставили, а через 2 месяца он рванул, хорошо что в подвале стоял, только дрова намокли.Оказалось, нахимичили они с установкой..
А у меня каждые 2 года меняют водомер (стоит на консоли), ещё не было ни разу, чтобы после замены он не стал подтекать, приходится самому подтягивать гайки.
По поводу инструкций, по требованиям ЕС к каждому прибору должна быть инструкция по установке, будь то бойлер, стиралка или унитаз. Никто не запрещает работу по установке производить самому и гарантия от этого не утрачивается.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

BAXI-Ural
Henry2006
Я ежегодно ставлю,или меняю несколько десятков бойлеров и у них у всех болезнь-бежит клапан безопасности,из 10 у 8-9,редуктор не помогает.Отводим в унитаз(малобюджетный вариант),или
cineman писал(а): под бойлером должна стоять воронка, что собирает эту воду и отводит в канализацию
подороже.

Ответить

Вернуться в «Водонагреватели, газовые колонки»