Эксплуатация котла без деаэратора

Проточные и накопительные электрические и газовые водонагреватели

Модератор: шидол

Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по различным типам водонагревателей: газовым колонкам, емкостным газовым водонагревателям, электрическим проточным, настенным и напольным электрическим накопительным водонагревателям, комбинированным водонагревателям и теплообменникам, кипятильникам.
loginza20759
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31 мар 2014, 19:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Эксплуатация котла без деаэратора

Сообщение loginza20759 »

Здравствуйте!
Некоторое время назад у нас вышел из строя деаэратор, сейчас подогреваем питательную воду (~87°) и добавляем химию прямо в конденсатый бак. Таким образом питаем котел через экономайзер.
Скажите пожалуйста, чем чревата эксплуатация парового котла без деаэратора?

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Модель котла озвучьте хотя бы для начала...
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Модель котла здесь абсолютно не важна. ДЕ или ДКВР, наверное.
Растворенные газы в воде приводят к электрохимической коррозии.
Но судя по способу водоподготовки, отсутствие деаэратора - проблема небольшая.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

VikT писал(а):Модель котла здесь абсолютно не важна.
Согласен.
VikT писал(а): отсутствие деаэратора - проблема небольшая
Не видел ни 1 котельной без деаэратора,хорошей котельной.

loginza20759
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31 мар 2014, 19:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza20759 »

Котел GARIONI NAVAL GPT-6000. Самого котла эта электрохимическая коррозия коснуться может?

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

VikT писал(а):Модель котла здесь абсолютно не важна.
ivanich писал(а):Согласен.
Не согласен. Паровики конструктивно могут сильно отличаться. Когда-то мне говорили, что деаэрация нужна для предотвращения образования паро-воздушных пробок в жаровых трубах паровых котлов.
loginza20759 писал(а):Котел GARIONI NAVAL GPT-6000.
Первый раз про такой слышу... вот те и ДКВР... :mrgreen:
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Ayrat писал(а):Когда-то мне говорили, что деаэрация нужна для предотвращения образования паро-воздушных пробок в жаровых трубах паровых котлов
Как бы в экранных трубах и происходит парообразование, и можно сказать, в них во всех паровые пробки присутствуют. :mrgreen:
ivanich писал(а):Не видел ни 1 котельной без деаэратора,хорошей котельной
Вы мою фразу вырвали из контекста.
Я имел ввиду, что отсутствие деаэратора не проблема в свете существующей ХВО. :cool:
Ayrat писал(а): loginza20759 писал(а):Котел GARIONI NAVAL GPT-6000.


Первый раз про такой слышу... вот те и ДКВР..
Прямоточник по ходу. Баловство всё это.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

VikT писал(а):Как бы в экранных трубах и происходит парообразование, и можно сказать, в них во всех паровые пробки присутствуют.
Вообще-то в паровиках барабанного типа (например в котлах типа Е) парообразование идет в верхнем барабане, в который поступает перегретая вода из жаровых труб.
Я все-таки не зря с самого начала написал вопрос про тип и конструкцию паровичка. :cool:
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

В экранных трубах вода закипает...
Киселёв.Котельные установки, 1979.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

tiptop, вы бы еще учебник по природоведению для Ayrat выложили :mrgreen:
Лучшее решение - стандартное решение....

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Ayrat писал(а):Вообще-то в паровиках барабанного типа (например в котлах типа Е) парообразование идет в верхнем барабане, в который поступает перегретая вода из жаровых труб.
В трубах, сто пудов. :D

Я изначально именно с паровыми дело имел. Когда впервые (лет восемь-девять назад) увидел настенник, и мне сказали, что это -"котёл", я долго смеялся. :D
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

VikT писал(а):увидел настенник, и мне сказали, что это -"котёл", я долго смеялся. :D
У нас в наладку когда-то устраивался на работу один парень, ранее работавший сервисником. На вопрос, имел ли он дело с котлами ДЕ и ДКВР, он ответил: "Нет, с напольными не работал". :D
Изображение

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Сообщение ARGUS »

а гидроудары в деаэраторе по каким причинам могут возникать? деаэратор избыточного давления. похоже без барботажа. документации никакой нет.
Во всем виноваты проектировщики

IBoilerer
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 авг 2014, 07:24
Репутация: 0
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Котёл без деаэратора

Сообщение IBoilerer »

Обследовал очень много котлов малой мощности за 10 лет работы в организации по экспертизе промышленной безопасности. Могу с уверенностью сказать, что без деаэратора такому котлу работать самое большое 2 года. Дешевле установить деаэратор, чем потом капремонт делать.
Книга котлов boilerbook.ru

Ответить

Вернуться в «Водонагреватели, газовые колонки»