Эксплуатация котла без деаэратора
Модератор: шидол
Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по различным типам водонагревателей: газовым колонкам, емкостным газовым водонагревателям, электрическим проточным, настенным и напольным электрическим накопительным водонагревателям, комбинированным водонагревателям и теплообменникам, кипятильникам.
Форум для обсуждений и вопросов по различным типам водонагревателей: газовым колонкам, емкостным газовым водонагревателям, электрическим проточным, настенным и напольным электрическим накопительным водонагревателям, комбинированным водонагревателям и теплообменникам, кипятильникам.
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 31 мар 2014, 19:04
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Эксплуатация котла без деаэратора
Здравствуйте!
Некоторое время назад у нас вышел из строя деаэратор, сейчас подогреваем питательную воду (~87°) и добавляем химию прямо в конденсатый бак. Таким образом питаем котел через экономайзер.
Скажите пожалуйста, чем чревата эксплуатация парового котла без деаэратора?
Некоторое время назад у нас вышел из строя деаэратор, сейчас подогреваем питательную воду (~87°) и добавляем химию прямо в конденсатый бак. Таким образом питаем котел через экономайзер.
Скажите пожалуйста, чем чревата эксплуатация парового котла без деаэратора?
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 31 мар 2014, 19:04
- Репутация: 0
- Контактная информация:
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
VikT писал(а):Модель котла здесь абсолютно не важна.
Не согласен. Паровики конструктивно могут сильно отличаться. Когда-то мне говорили, что деаэрация нужна для предотвращения образования паро-воздушных пробок в жаровых трубах паровых котлов.ivanich писал(а):Согласен.
Первый раз про такой слышу... вот те и ДКВР...loginza20759 писал(а):Котел GARIONI NAVAL GPT-6000.
Во всем виноваты проектировщики!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Как бы в экранных трубах и происходит парообразование, и можно сказать, в них во всех паровые пробки присутствуют.Ayrat писал(а):Когда-то мне говорили, что деаэрация нужна для предотвращения образования паро-воздушных пробок в жаровых трубах паровых котлов
Вы мою фразу вырвали из контекста.ivanich писал(а):Не видел ни 1 котельной без деаэратора,хорошей котельной
Я имел ввиду, что отсутствие деаэратора не проблема в свете существующей ХВО.
Прямоточник по ходу. Баловство всё это.Ayrat писал(а): loginza20759 писал(а):Котел GARIONI NAVAL GPT-6000.
Первый раз про такой слышу... вот те и ДКВР..
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
Вообще-то в паровиках барабанного типа (например в котлах типа Е) парообразование идет в верхнем барабане, в который поступает перегретая вода из жаровых труб.VikT писал(а):Как бы в экранных трубах и происходит парообразование, и можно сказать, в них во всех паровые пробки присутствуют.
Я все-таки не зря с самого начала написал вопрос про тип и конструкцию паровичка.
Во всем виноваты проектировщики!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
В трубах, сто пудов.Ayrat писал(а):Вообще-то в паровиках барабанного типа (например в котлах типа Е) парообразование идет в верхнем барабане, в который поступает перегретая вода из жаровых труб.
Я изначально именно с паровыми дело имел. Когда впервые (лет восемь-девять назад) увидел настенник, и мне сказали, что это -"котёл", я долго смеялся.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re:
У нас в наладку когда-то устраивался на работу один парень, ранее работавший сервисником. На вопрос, имел ли он дело с котлами ДЕ и ДКВР, он ответил: "Нет, с напольными не работал".VikT писал(а):увидел настенник, и мне сказали, что это -"котёл", я долго смеялся.
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 авг 2014, 07:24
- Репутация: 0
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Котёл без деаэратора
Обследовал очень много котлов малой мощности за 10 лет работы в организации по экспертизе промышленной безопасности. Могу с уверенностью сказать, что без деаэратора такому котлу работать самое большое 2 года. Дешевле установить деаэратор, чем потом капремонт делать.
Книга котлов boilerbook.ru