день добрый еще раз вынужден обратиться за советом
есть газовый котел одноконтурный работает на циркуляцию в системе отопления, котел предусматривает использование расширительного бачка
вопрос в том что у меня есть еще один технологический процесс связанный с горячей водой, но кроме как из одноконтурного котла взять ее не откуда
если я увеличиваю емкость расширительного бачка и в трубы делаю врезку - кран с насосом откуда будет забираться вода для второго технологического процесса
можно ли такое делать? рискую ли я чем либо?
котел аогв )
слив воды из системы отопления
Модератор: шидол
Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по различным типам водонагревателей: газовым колонкам, емкостным газовым водонагревателям, электрическим проточным, настенным и напольным электрическим накопительным водонагревателям, комбинированным водонагревателям и теплообменникам, кипятильникам.
Форум для обсуждений и вопросов по различным типам водонагревателей: газовым колонкам, емкостным газовым водонагревателям, электрическим проточным, настенным и напольным электрическим накопительным водонагревателям, комбинированным водонагревателям и теплообменникам, кипятильникам.
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 фев 2016, 23:10
- Репутация: 0
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 фев 2016, 23:10
- Репутация: 0
- Контактная информация:
loginza24825
Здесь два риска.
1. Свежая вода приносит кислород, который будет разъедать котел и радиаторы, остальные газы будут создавать воздушные пробки в системе отопления, а соли из свежей воды будут откладываться в теплообменнике и через несколько месяцев его забьют.
2. Динамика изменения давления воды в системе может быть такова, что воды будет мало, котел закипит, плеснет кипятком через клапан. Короче, нештатная ситуация.
Здесь два риска.
1. Свежая вода приносит кислород, который будет разъедать котел и радиаторы, остальные газы будут создавать воздушные пробки в системе отопления, а соли из свежей воды будут откладываться в теплообменнике и через несколько месяцев его забьют.
2. Динамика изменения давления воды в системе может быть такова, что воды будет мало, котел закипит, плеснет кипятком через клапан. Короче, нештатная ситуация.
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re:
поддерживаюCode писал(а):Так делать нельзя. Рискуете котлом и системой отопления.loginza24825 писал(а):можно ли такое делать? рискую ли я чем либо?
К одноконтурному котлу можно подключить бойлер косвенного нагрева.
Во всем виноваты проектировщики