Тема: Baxi

Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки, электрические водонагреватели

Модератор: Dim@

Baxi

Сообщение Василий Оприш » 20 мар 2018, 02:17

Baxi Main 24Fi Выключается сам,и не включается,крутишь датчик лето зима,включается но не всегда,подскажите что сделать
Последний раз редактировалось @lex 22 июн 2018, 02:10, всего редактировалось 1 раз.
Василий Оприш
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20.03.18
Репутация: 0

Сообщение VikT » 20 мар 2018, 02:26

Очень информативно. С таким подходом Вам к экстрасенсам.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
VikT
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 04.12.08
Откуда: Краснодар
Репутация: 94

Сообщение SunRed » 20 мар 2018, 10:24

Мастера звать.
SunRed
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15.04.13
Репутация: 0

Re: Baxi

Сообщение Юрий М » 28 мар 2018, 08:55

Поменяйте датчик NTC, а лучше парой вместе с датчиком ГВС.. :D
Юрий М
 

Сообщение аристошка » 30 мар 2018, 12:06

не лучше котел :mrgreen:

Добавлено спустя 51 секунду:
но для начала сменить плату или отремонтировать
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
аристошка
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1991
Изображения: 35
Зарегистрирован: 07.06.07
Откуда: Волжская Булгария
Репутация: 48


Вернуться в Baxi

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Прошин М.Р. и гости: 0

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК