как обвязать теплообменник???
Ситуация такая.... собираю котельную, два котла UNICAL ELLPREX по 340 кВт с наддувными горелками.... из нагрузги 28 фанкойлов плюс радиаторное отопление и теплообменние на ГВС. Летом когда отопление будет отключенно один из котлов будет работать на теплообменник, я бы хотел обвязать ТО таким образом чтобы нагрев теплообменника происходил во время водоразбора.... то есть при отсутствии водоразбора котел и насос были отключенны. Хочу исключить частые включения и отключения котла...и работу его в холостую. Если кто нибудь сталкивался с такой проблемой разьясните
-
- Любитель
- Сообщения: 374
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
- Репутация: 12
- Откуда: КМВ г.Минеральные Воды
Надо ставить аккумулирующую емкость на главный контур котла ( сколько кубов надо считать), горячая вода через пластинчатый теплообменник через подмес и рециркуляцию. Сталкивался с ситуацией когда емкости в 4 куба было мало (развлекательный центр), определитесь сразу сколько у вас будет расхода воды.
-
- Претендент
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 01 дек 2011, 20:19
- Репутация: 2
- Откуда: дагестан
-
- Любитель
- Сообщения: 374
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
- Репутация: 12
- Откуда: КМВ г.Минеральные Воды
Тимур я писал не про расширительные баки, а про тепло аккумулятор который позволит котлу меньше тактовать. У вас на объекте будет очень большой пиковый разбор горячей воды (душевые ставятся для работников линии розлива, которые работают посменно), и в течении дня на тех цели небольшое количество. Все эти факторы надо учитывать, закладывайте запас с расчета неэкономного использования горячей воды.
-
- Претендент
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 01 дек 2011, 20:19
- Репутация: 2
- Откуда: дагестан
-
- Претендент
- Сообщения: 231
- Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Может пообщатся с иженерами,поставить на какую нить в удобную точку общего потока потребления гв,датчик протока и поставить основное управление в его зависимость на включение?)))
Вообще конечно проект такого обязателен или хотябы расчеты.Да и не красиво как то у коллег выяснять,когда проще заплатить за проект или вы хотите так же с экономить?))
Вообще конечно проект такого обязателен или хотябы расчеты.Да и не красиво как то у коллег выяснять,когда проще заплатить за проект или вы хотите так же с экономить?))
Re:
Да все путем, дело не в этом.slava7903 писал(а):Да и не красиво как то у коллег выяснять,когда проще заплатить за проект или вы хотите так же с экономить?))
Просто форум не тот формат, всех деталей тут не учтешь.
Я сам периодически ругаюсь с людьми, которые тут пишут по типу "я все знаю, но забесплатно вам не скажу". Но в данном случае молчание - золото. Явно товарищ не в теме промышленных котельных, советами можно только больше навредить, чем помочь.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
- Претендент
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 01 дек 2011, 20:19
- Репутация: 2
- Откуда: дагестан
-
- Претендент
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 01 дек 2011, 20:19
- Репутация: 2
- Откуда: дагестан
- Aleksander
- Претендент
- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
- Репутация: 4
- Откуда: Приморкий Край, Находка
Ну у меня достаточно похожая ситуация была, решили простой установкой самодельного теплоаккумулятора на 2 куба 1х1х2 с теплообменниками внутри из нержавейки, советую сделать тоже самое, только расчитать объем.
Схема подключения следующая: на сам бак отвод от котла с циркуляционником. А к теплообменникам подключай водопровод.
Схема подключения следующая: на сам бак отвод от котла с циркуляционником. А к теплообменникам подключай водопровод.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
вам лучше сделать систему с пластинчатыми теплообменниками, которые будут запускаться начиная с определенного водоразбора и бойлером используемом для небольших расходов, через негоже и рециркуляцию сделать. либо на основе бака послойной загрузки
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru