Помогите с подключением бойлера Дражице

Модератор: Dim@

Правила форума
Ветка форума для обсуждений и вопросов касающихся систем горячего водоснабжения, бойлеров косвенного нагрева различных производителей.
sergio2013
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 янв 2012, 10:41
Репутация: 0

Помогите с подключением бойлера Дражице

Сообщение sergio2013 »

Доброго времени суток. Ребята нужен совет по установке бойлера косвенного нагрева в существующую систему отопления. Имеется котел BIASI 30R c дизельной горелкой, который управляется комнатным датчиком температуры (т.е. котел останавливается при достижении заданной температуры в помещении, когда на улице не особенно холодно котел стоит долгое время выключенным). СО коллекторная (на каждом из двух этажей установлены коллекторы с разводкой к радиаторам), циркуляционный насос (25/70) установлен на обратку перед котлом (так же есть еще один насос на коллекторе теплого пола). Как будет лучше подключить бойлер, пока на ум приходят три способа: 1. Через 3-х ходовой клапан с сервоприводом - термостат бойлера подает сигнал на сервопривод и одновременно на включение котла (подсоединить выход термостата бойлера параллельно комнатному термостату) 2. Без трехходового клапана, но перед бойлером поставить нормально закрытый электромагнитный клапан, который откроется при понижении температуры в бойлере - просто термостат бойлера включает котел и горячая вода циркулирует и через бойлер и через СО и 3 вариант поставить отдельный насос для бойлера, который будет запускаться от термостата бойлера вместе с котлом, но как тогда остановить насос СО (или пускай работает)?
Какой из этих способов выбрать или посоветуйте пожалуйста что-то другое

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Правильно - поставить отдельный насос для бойлера, который будет запускаться от котла. В котел установить (если его нету - с вашим котлом не знаком) модуль приоритета нагрева ГВС, при этом загрузка бойлера будет работать независимо от комнатного термостата и по приоритету над РО.

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Если подумать, то можно соорудить релейно-термостатную схему. Главное, чтобы привод трехходового (если он будет задействован) открывался за несколько секунд, а не 2 минуты перекладывался.
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

стоит ли привод городить? ведь стоимость 3х ходовика + моторпривода будет дороже насоса.

sergio2013
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 янв 2012, 10:41
Репутация: 0

Сообщение sergio2013 »

Склоняюсь к насосу, но в этом котле нет никакой автоматики и блок приоритета к этому котлу у нас найти невозможно (хотя итальянцы наверняка производят что-то), как вариант приспособить блок другого производителя. Можно термостатом бойлера запустить и котел и насос без всякой автоматики, единственное надо как-то остановить насос СО

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Это решается элементарно установкой реле, надо только схему продумать соответствующую.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Да все уже придумано до нас. Берешь инструкции на любой двухконтурный напольник низшей ценовой категории а-ля феролли (до их экспериментов с электроникой), рассматриваешь схему панели управления и, если ты не гуманитарий, рожаешь нечто подобное :) Грубо говоря, термостат бойлера должен давать команду на включение котла и насоса загрузки бойлера и включение насоса отопления. То бишь - два замыкающих реле и одно размыкающее. Ну и совместить процесс отопления при отсутствии запроса на ГВС и летний режим заодно. Потом посчитать затраты и геморроидальность и купить кромшредер:)))))
"Без измерений нет испытаний!"

shuninm
Любитель
Любитель
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
Репутация: 9
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Re:

Сообщение shuninm »

Mij-gan писал(а):термостат бойлера должен давать команду на включение котла и насоса загрузки бойлера и включение насоса отопления.
Так и сделано у меня. Только термостат бойлера (Drazice OKC160) задрючил котел. У него гистерезис (по моей оценке) меньше 5С. В течении менее часа, при отсутствии разбора ГВС, котелок включается на подогрев бойлера. Стоит быстро помыть руки, опять запрос от бойлера. А поскольку котелок угольный автомат и там 110л воды, при переключении на отопление дому хватает инерционного выбега котла при останове. Система отопления даже не запрашивает тепло для дома. Триппер получился, а не приоритет бойлера. Пока включил оба насоса параллельно. Буду искать термостат с гистерезисом 10-20С.

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

shuninm писал(а):Буду искать термостат с гистерезисом 10-20С
Это какая температура в результате будет и в каком месте бойлера будет он вставляться, если внизу, то боюсь, что не поможет
Мужик сказал - мужик сделал!

shuninm
Любитель
Любитель
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
Репутация: 9
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение shuninm »

А это какая температура верхняя будет задаваться на котле. Например 70С верх и гистерезис 15С. Включение котла при остывании бойлера до 55С. Датчик вставлен в трубку в бойлере. Уровень установки по сантиметрам не проверял. В инструкции- "вверх до упора".
Вообще, я так думаю, правильный гистерезис применили чехи. Поклёп на них возвёл я. Датчик служит электроТЭНу. А для него 2кВт будет верным включаться, чуть заметив понижение. На упреждение, такскать, ввиду малой мощности.

dmitry-gudoff
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 14 дек 2010, 09:56
Репутация: 3
Откуда: Нижнеудинск, Иркутская обл.

Сообщение dmitry-gudoff »

Попробуйте KP-78 от Danfoss

shuninm
Любитель
Любитель
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
Репутация: 9
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение shuninm »

Это вопрос времени- подбор термостата. Можно приобрести с регулируемыми полками.

shuninm
Любитель
Любитель
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
Репутация: 9
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение shuninm »

Бойлер вылечил от постоянного попрошайства тепла. Штатный термостат установлен примерно в 30см от дна. Сам бак ростом 110см. Понятно ,что замечал каждые 5-10л слитого кипятка. Поставил из наборов мастеркит электронный термостат. Датчик поставил в штатное место градусника. Смазал КПТ8 и под пену загнал. Гистерезис 5С, нагрев до 60С. На котле 70С. Обвязки нет (кроме двух насосов). Командует теплом комнатный термостат и термостат бойлера.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Можно было просто гистерезис увеличить
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

shuninm
Любитель
Любитель
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
Репутация: 9
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение shuninm »

Как на капиллярном термостате это сделать? :D

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

аааа, тогда понятно
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Можно штатный выше установить. В моем он, на память, сантиметров 40 от верха гильзы.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

shuninm
Любитель
Любитель
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
Репутация: 9
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение shuninm »

Можно конечно. Но это потребует вскрытия оболочки. Гарантии не будет.

aulitenkov

Re: Помогите с подключением бойлера Дражице

Сообщение aulitenkov »

Всем Доброго дня. Этажа проблема, нужно подключить бойлер Дражица к котлу китурами 13R, что бы автоматика включала котел и от температуры в помещении и от бойлера когда в нем упала. У кого нить есть схема или распишите более подробно куда провода подключать. Заранее благодарен.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Dim@ писал(а):стоит ли привод городить? ведь стоимость 3х ходовика + моторпривода будет дороже насоса.
соглавсен. лучше взять готовое решение от вайланта для подключения бойлера к электрокотлу. цена около 6 рублей щас вроде.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить