Установка бойлера косвенного нагрева в подвале.
Модератор: Dim@
Правила форума
Ветка форума для обсуждений и вопросов касающихся систем горячего водоснабжения, бойлеров косвенного нагрева различных производителей.
Ветка форума для обсуждений и вопросов касающихся систем горячего водоснабжения, бойлеров косвенного нагрева различных производителей.
Установка бойлера косвенного нагрева в подвале.
Помогите разобраться. Будет ли нормально работать бойлер косвенного нагрева в системе с ЕЦ, установленный в подвале (ниже обратки, с отдельным насосом , естественно).
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Будет, если на котле держать подачу 80 градусов и выключать насос загрузки бойлера после нагрева бойлера, так как при работе насоса бойлера остальная система работать не будет.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Без разницы где установлен бойлер с загрузочным насосом.
Вот только при работе этого загрузочного насоса может встать ваша ЕЦ (хотя и не обязательно). Поэтому для быстрого нагрева бойлера желательно поддерживать максимальную температуру котла. При пониженной температуре котла бойлер будет греться дооолго, а то и постоянно...
Вот только при работе этого загрузочного насоса может встать ваша ЕЦ (хотя и не обязательно). Поэтому для быстрого нагрева бойлера желательно поддерживать максимальную температуру котла. При пониженной температуре котла бойлер будет греться дооолго, а то и постоянно...
Лучшее решение - стандартное решение....