Порвалась мембрана расширительного бака бойлера косвенного нагрева, заменил. Накачал давление 1,5 бар (как указано на баке).
Но при нагреве бойлера, срабатывает предохранительный клапан - повышается давление в бойлере до 8-10 бар.
Какое нужно давление в расширительном баке, при условии что бойлер 210 л., расш.бак 15 л., давление в сети ХВС 4,5 бар.
Давление в расширительном баке ГВС
Модератор: Dim@
Правила форума
Ветка форума для обсуждений и вопросов касающихся систем горячего водоснабжения, бойлеров косвенного нагрева различных производителей.
Ветка форума для обсуждений и вопросов касающихся систем горячего водоснабжения, бойлеров косвенного нагрева различных производителей.
-
- Претендент
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 30 апр 2009, 11:50
- Репутация: 0
- Откуда: Тольятти
Давление в расширительном баке ГВС
Мало что понимаю, вот и интересуюсь у спецов!
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Исходное - 4 барМихаил Витальевич писал(а):Какое нужно давление в расширительном баке, при условии что бойлер 210 л., расш.бак 15 л., давление в сети ХВС 4,5 бар
Объём бака маловат...
Последний раз редактировалось tiptop 14 июл 2015, 07:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Давление в расширительном баке ГВС
Аналогичная ситуация. Подскажите, Как Правильно расчитывать давление в РБ. Например у меня 180 бойлер, 24 РБ, 2.5-3.0 давление Хвс- большее количество времени... Бывает чуть больше. Если я правильно понимаю воды в РБ должно быть мин?
Re: Давление в расширительном баке ГВС
За 2 года эксплуатации порвалась 2я мембрана... Думаю причина в давлении воздуха РБ...
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Re:
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Re:
Муниципальная сеть Хвс... То 2.5 то 3... Чаще всего стабильно 3Dim@ писал(а):paren_vad
Про большее время как то не понял?
Re: Давление в расширительном баке ГВС
Накачал 3...
В магазине РБ для бойлера, на шильдике давление накачки 2.5...
Я так понимаю Рб в данном случае компенсирует объем расширения воды при нагреве с 10-15 градусов до 60-70. Чем меньше в нем воды, тем меньше "застойной" воды попадет в бойлер..
В магазине РБ для бойлера, на шильдике давление накачки 2.5...
Я так понимаю Рб в данном случае компенсирует объем расширения воды при нагреве с 10-15 градусов до 60-70. Чем меньше в нем воды, тем меньше "застойной" воды попадет в бойлер..
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
повторюсь. рб в бойлере не обязательное по нормам явление. он нужен только чтоб аварийник излишки не стравливал. накачивайте в него давление по верхней планке давления в ХВС и все
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru