проблема с косвенником cosmo
Подскажите. стоит котел vailant turbotec plus 282\3-5 к нему подключен косвеник cosmo 160л. появилась беда. перстало хватать гвс. два человека принимают душь и идет холодная вода. захожу в котельную а он греет отопление. и только минут через 10 стал греть бойлер. на термометре самого косвенника показывает 30гр. на котле показывает 13. температуру уже поставил на максимум 65 гр, но он нагревает только до 61 и отключается. в чем может быть беда ?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
а причем тут косвеник?
мог к примеру датчик вылести из гильзы. могло еще много чего быть. вы хоть фотографию чтоб всего этого хозяйства или схему покажите.
мог к примеру датчик вылести из гильзы. могло еще много чего быть. вы хоть фотографию чтоб всего этого хозяйства или схему покажите.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 16 апр 2015, 19:14
- Репутация: 0
Re: проблема с косвенником cosmo
вот схемка
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
да эту схему итак все знают,лучше фото,термосопротивление смотрите может обрыв или плохой контакт,с ваших слов можно определить что не коректный запрос на приготовление гвс
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
то что он нагревает до 61 это может и нормально там выбег насоса,энерция присутствуют
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
то что он нагревает до 61 это может и нормально там выбег насоса,энерция присутствуют
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 16 апр 2015, 19:14
- Репутация: 0
Re:
а что нужно сфотографировать ?wetleo писал(а):да эту схему итак все знают,лучше фото,термосопротивление смотрите может обрыв или плохой контакт,с ваших слов можно определить что не коректный запрос на приготовление гвс
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
то что он нагревает до 61 это может и нормально там выбег насоса,энерция присутствуют
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 16 апр 2015, 19:14
- Репутация: 0
Re:
провод посмотрел, целый. контакты в котле проверил. а что смотреть в гильзе. датчик как то снимается ?wetleo писал(а):да нужно вам смотреть гильзу в бойлере и в ней термосопротивление и от него провод к котлу
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 16 апр 2015, 19:14
- Репутация: 0
вот ситуация повторилась. после приема душа одного человека.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
а на котле 18 гр. и при этом работает на отопление. вытащил датчик.гильза датчика холодная но выпуск гвс горячий. визуально все в норме. там должна быть какая нить термо паста ?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
минут через десять котел переключился на бойлер
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
а на котле 18 гр. и при этом работает на отопление. вытащил датчик.гильза датчика холодная но выпуск гвс горячий. визуально все в норме. там должна быть какая нить термо паста ?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
минут через десять котел переключился на бойлер
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
там пластинка вставляется вместе с датчиком. и прижимает его к стенке гильзы. термопасты там никакой быть не должно. скорее всего сам датчик просто вылез из нее. он должен быть вставлен до упора и прижат к стенке.
Других проблем там быть при таких симптомах не может.
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
повторю. не вставлен до этой прижимной планки, а вместе с ней вставлен до упора гильзы. тоесть нужно вытащить и гильзу и планку и вставить все вместе обратно.
Других проблем там быть при таких симптомах не может.
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
повторю. не вставлен до этой прижимной планки, а вместе с ней вставлен до упора гильзы. тоесть нужно вытащить и гильзу и планку и вставить все вместе обратно.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
ПРИМОТАЙТЕ ДАТЧИК НА ТРУБУ ГВС НА ВЫХОДЕ ИЗ БОЙЛЕРА МЕДНОЙ ПРОВОЛКОЙ И ПОЖИВИТЕ ПАРУ ДЕНЬКОВ ПОСМОТРИТЕ ЧТО БУДЕТ,ПОТОМ ПИШИТЕ,А ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ НИ ОЧЁМ НЕ ГОВОРИТ,СВЕТИТСЯ И РАДИАТОР И СМИСИТЕЛЬ,И ПОПРОБУЙ ПОЙМИ ЧЁ ЩАС ГРЕЕТ И КАКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ И В ЧЁМ ОТОБРАЖАЕТ,ИЛИ Я ТУПОЙ ИЛИ ВАЙЛАНТ ТАКОЙ,НУ ТАМ ТИПА ЕЩЁ ОТОБРАЖАЕТ ТРЁХХОДОВОЙ И СТРЕЛКУ В КРУЖКЕ КАКУЮ ТО Я ТАК ПОНИМАЮ КУДА ТРЁХХОДОВОЙ ПОВЁРНУТ,НО ВОТ МНЕ НЕ ОЧЁМ ЭТА ИНДИКАЦИЯ
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
понятно что это,прочитал в инструкции.всё равно не очём
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
понятно что это,прочитал в инструкции.всё равно не очём
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Диагносты вы классные. Если бы датчик вывалился, то котёл постоянно пытался бы нагреть горячую воду постоянно, не переходя на отопление.oleg.dmitrievic писал(а):скорее всего сам датчик просто вылез из нее. он должен быть вставлен до упора и прижат к стенке.
Других проблем там быть при таких симптомах не может.
"Без измерений нет испытаний!"
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 16 апр 2015, 19:14
- Репутация: 0
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
ДА ПОНЯТНО ЭТО ВСЁ НУ ЧЁ ПРИЕХАТЬ ЧТО ЛИ К НЕМУ И ПОНАБЛЮДАТЬ,ПУСТЬ ПРИМОТАЕТ А ТАМ ДАЛЬШЕ БУДЕМ ДУМАТЬ,И ЕСЛИ БЫ ВЫВАЛИЛСЯ ДАТЧИК ТО ОН БЫ НЕ ПЫТАЛСЯ ПОСТОЯННО НАГРЕТЬ А ЕСЛИ КОТЁЛ НОРМАЛЬНЫЙ ОН БЫ ВЫДАЛ ОШИБКУ(НЕТ НАГРЕВА ГВС) С ВАЛЯНКАМИ НЕ РАБОТАЛ НИКОГДА НЕ ЗНАЮ ЧЁ ОНИ ВЫДАЮ ТАМ ИЛИ НЕТMij-gan писал(а):Диагносты вы классные. Если бы датчик вывалился, то котёл постоянно пытался бы нагреть горячую воду постоянно, не переходя на отопление.
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Да, но если он не вывалился а просто не прижат к гильзе, то он просто не сразу осознает что уже холодно и начинает нагрев с запозданием.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 16 апр 2015, 19:14
- Репутация: 0
Re: проблема с косвенником cosmo
датчик с пластиной достал прижал засунул нормально. а датчик должен касаться стенок гильзы или пластины ? и кстати обнаружил что упало давление в гидробаке воды. накачал на 10 процентов меньше чем нижний порог включения. могло ли это как то повлиять ? и какое должно быть давление в расширительном баке самого бойлера ?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
всё верно,если порог вкл. 1,5 то должно быть 1,4,(накачивать нужно при выкл.насосе и нулевом давлении хвс)а в баке бойлера должно быть равному (при холодном бойлере)(проверяется и подкачевается при нулевом давлении в системе хвс и гвс)порогу выключения реле давления скважины(это номинальное давление хвс) если вы реле не перенастраивали то значит 3 бар.
гидроаккумулятор на работу бойлера не влияет никак,он влияет на частоту вкл. насоса скважины(такт)
гидроаккумулятор на работу бойлера не влияет никак,он влияет на частоту вкл. насоса скважины(такт)
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю