Привет, уважаемые. Весь моск вынес этот чертов будерус 300 литров на 36kw мощности теплообменника.
Токмо на вас вся надежда )) Итак, папарядку-
-котелок одноименный бойлеру на 73kw- G334
-контуров на гребеночке (Мёйбис...если чо) всего 5, но не будем на них отвлекаться, ибо при испытаниях они все (кроме бойлера) отключались
-теплоноситель-вода
Вопщем- разогревается энтот бойлер мучительно долго, заданные 50 градусов с исходных 16-ти почти час кочегарит. Клиент клянется, что однажды зафиксировал 57, но, кажись, врёт...мож пьяный был...померещилось (?) Температура (дельта) на подаче-обратке поначалу выглядит вроде бы как приличненько- 15-18 градсов...но по мере нагрева бойлера ета дельта падает до смехотворных 3-4-х градусов.
Котелок, погасив горелку, успевает еще 8-9 градусов набрать ...Беда, короче...
Что сделано-
-насос ставили более мощный- бестолку...нагревается ровно так же само долго
-слили бойлер (вручную, ага..ведрами) открыли фланчик- змеевик теплообменника как новенький...аж эмаль молотковая синенькаая такая , блестит
-открутил нафих кран с патрубка подачи на змеевик-сунул туда палец...пощупал основательно и офигел-стеночки как с завода...гладенькие такие, даже трубный щовчик прощупывается...вопщем-никакого криминала.
Клиент требует ответа..мол шозанафих происходит, а мы в тупике....И что делать, и куда теперь наступать?
Мож есть у кого мысли какие нить на сей счет? Будем признательны за любую помощь)
Токмо на вас вся надежда )) Итак, папарядку-
-котелок одноименный бойлеру на 73kw- G334
-контуров на гребеночке (Мёйбис...если чо) всего 5, но не будем на них отвлекаться, ибо при испытаниях они все (кроме бойлера) отключались
-теплоноситель-вода
Вопщем- разогревается энтот бойлер мучительно долго, заданные 50 градусов с исходных 16-ти почти час кочегарит. Клиент клянется, что однажды зафиксировал 57, но, кажись, врёт...мож пьяный был...померещилось (?) Температура (дельта) на подаче-обратке поначалу выглядит вроде бы как приличненько- 15-18 градсов...но по мере нагрева бойлера ета дельта падает до смехотворных 3-4-х градусов.
Котелок, погасив горелку, успевает еще 8-9 градусов набрать ...Беда, короче...
Что сделано-
-насос ставили более мощный- бестолку...нагревается ровно так же само долго
-слили бойлер (вручную, ага..ведрами) открыли фланчик- змеевик теплообменника как новенький...аж эмаль молотковая синенькаая такая , блестит
-открутил нафих кран с патрубка подачи на змеевик-сунул туда палец...пощупал основательно и офигел-стеночки как с завода...гладенькие такие, даже трубный щовчик прощупывается...вопщем-никакого криминала.
Клиент требует ответа..мол шозанафих происходит, а мы в тупике....И что делать, и куда теперь наступать?
Мож есть у кого мысли какие нить на сей счет? Будем признательны за любую помощь)
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Кто умудрился спроектировать нагрев бойлера 36 кВт котлом 73 кВт Он же из тактового режима не выйдет, от того и не сможет нагреть как следует бойлер.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 10:10
- Репутация: 3
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
В вашем случае приоритет отключать однозначно. Автоматика какая то есть? Всегда держать 80 градусов не нужно. Автоматика поднимает температуру котловой воды только когда идёт запрос на бойлер или какой то контур по графику нуждается в таком температурном режиме.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Вам бы бойлер со змеевиком по мощнее или бойлер с 2-мя змеевиками и подключать их последовательно.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Предварительное заключение - котёл выбран не правильной мощности(слишком большой).
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Вам бы бойлер со змеевиком по мощнее или бойлер с 2-мя змеевиками и подключать их последовательно.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Предварительное заключение - котёл выбран не правильной мощности(слишком большой).
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 10:10
- Репутация: 3
Ок. Спасибо, добрый человек за совет. Но я тупнастырный..просто так от меня не отделаешься) Вот еще ..вдогонку- Горрелка-то двухступенчатая. На подогрев бойлера работает только одна ступень (прим. 42kw)...что вполне себе сопоставимо с мощностью змеевика бойлера. Пару раз даже вторая ступень включалась-значит котел "видит", что мощИ недостаточно..надо бы подкинуть газку. Так? Еще недопонимаю-почему горелка снова включается только с уровня прим. 65 градусов? Эту дельту можно как-то уменьшить? В МЕС2 параметр "превышение" задан 20К. Это хорошо или плохо?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
а вторая ступень включается не когда не хватает. а когда время непрерывной работы выходит за установленный промежуток времени. но некоторые мозги на нагрев воды могут стартовать сразу с двух ступеней. на пример тотже калорматик можно так настроить.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 10:10
- Репутация: 3
хех.. В нашем случае время непрерывной работы на ГВС превышает все разумные пределы...Котел забивает на ГВС (не достигая заданного градуса) и включается на отопление. О как. И еще-тактования. шмактования.. да, вредно, да-неправильно...НО, почему мощный котел не может нагреть относительно немощный бойлер? Пусть даже ценой тактования и пр.непотребства?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
потому что у него есть еще и время блокировки горелки. ну вот такие вот тупые эти немцы. они когда все это придумывали, считали что делать все будут только так как они это все проектировали.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
1)какого диаметра труба на греющем контуре на бойлер и из какого материалла
2)при запросе на приготовление гвс до какой температуры нагревается котловая вода и выкл. горелка
3)если есть байпас в мэйбасе то проверьте закрыт он или нет
4)аварийник если выведен в кнз,может проток есть и вы не видите
5)обратные клапана на насосных групах исправны,особенно на прямом контуре(радиаторном) попробуйте их перекрыть все и испытайте
и не слушайте этот бред по поводу мощности,всё у вас подобрано верно,у меня и 95 кв работают отлично с su 300/5 и блокировки горелок тоже не тот случай автоматика мониторит интенсивность сьёма тепла с теплообменника котла и скорость нарастания температуры в бойлере и поэтому стартует с 65 и поэтому 1 ступень работает,и на будерус нарекать нечего что там немцы чё то зашили своё и всё ,как раз то всё наооборот
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
да какая 4211 и zm 422
2)при запросе на приготовление гвс до какой температуры нагревается котловая вода и выкл. горелка
3)если есть байпас в мэйбасе то проверьте закрыт он или нет
4)аварийник если выведен в кнз,может проток есть и вы не видите
5)обратные клапана на насосных групах исправны,особенно на прямом контуре(радиаторном) попробуйте их перекрыть все и испытайте
и не слушайте этот бред по поводу мощности,всё у вас подобрано верно,у меня и 95 кв работают отлично с su 300/5 и блокировки горелок тоже не тот случай автоматика мониторит интенсивность сьёма тепла с теплообменника котла и скорость нарастания температуры в бойлере и поэтому стартует с 65 и поэтому 1 ступень работает,и на будерус нарекать нечего что там немцы чё то зашили своё и всё ,как раз то всё наооборот
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
да какая 4211 и zm 422
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
Да, может быть и все что вы перечислили, уважаемый коллега, может быть что то одно. может быть еще насос в мейбисе неправильно повернут. и при открытом кране протоку мешает встроенный обратный клапан.wetleo писал(а):1)какого диаметра труба на греющем контуре на бойлер и из какого материалла
2)при запросе на приготовление гвс до какой температуры нагревается котловая вода и выкл. горелка
3)если есть байпас в мэйбасе то проверьте закрыт он или нет
4)аварийник если выведен в кнз,может проток есть и вы не видите
5)обратные клапана на насосных групах исправны,особенно на прямом контуре(радиаторном) попробуйте их перекрыть все и испытайте
и не слушайте этот бред по поводу мощности,всё у вас подобрано верно,у меня и 95 кв работают отлично с su 300/5 и блокировки горелок тоже не тот случай автоматика мониторит интенсивность сьёма тепла с теплообменника котла и скорость нарастания температуры в бойлере и поэтому стартует с 65 и поэтому 1 ступень работает,и на будерус нарекать нечего что там немцы чё то зашили своё и всё ,как раз то всё наооборот
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
да какая 4211 и zm 422
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
обычно когда за монтаж денег мало дают, то материала втюхивают по самый зад. чтоб на проценте хоть чуток наварить.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
дима вон тоже предлагает за не дорого с ездить,прихватит с собой гидравлический разделитель,котловой насос с изменяемой частотой оборотов,а если RUZALIN там побывает то там и бивалентный бойлер появится
Добавлено спустя 40 секунд:
надо тоже так начинать работать
Добавлено спустя 40 секунд:
надо тоже так начинать работать
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Никогда не поздно начать работать правильно. Мы же предлагаем правильные решения, согласитесь.wetleo писал(а):надо тоже так начинать работать
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.