оооочень долго нагревается бойлер...аж до 47 гр...
Правила форума
Ветка форума для обсуждений и вопросов касающихся систем горячего водоснабжения, бойлеров косвенного нагрева различных производителей.
Ветка форума для обсуждений и вопросов касающихся систем горячего водоснабжения, бойлеров косвенного нагрева различных производителей.
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 10:10
- Репутация: 3
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
попробуйте краны повернуть на 45гр
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
что подключено через рециркуляцию бойлера? пробовали рециркуляцию отключить? может она так охлаждает бойлер что котел не успевает нагревать его?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
что залито в систему? антифриз? давно меняли?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
что подключено через рециркуляцию бойлера? пробовали рециркуляцию отключить? может она так охлаждает бойлер что котел не успевает нагревать его?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
что залито в систему? антифриз? давно меняли?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 10:10
- Репутация: 3
Re:
Не...Я тут подумал и решил-если циркуляция плохая ( мусор там в трубе ли, воздух ли..или же насосное колесо сплющено и не даёт нужного объема), то получается, что этот малый объем наоборот-должен весь успеть остыть, покуда проходит через змеевик...отдать всё свое немногочисленное тепло более холодному ьойлеру и на выходе изрядно подостыть относительно входа. А у нас всё не так-обратка, матьиво, растёт!!wetleo писал(а):так точнотоварищь Бендер писал(а):...или плохая циркуляция через бойлер? Так?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Теплоноситель-вода. Подготовленная или нет-х.з. На на стенках стрелки изнутри черные прилипшие комочки, патрубки тоже в этом черном наросте.
Рециркуляция ГВС на момент испытаний была отключена.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Такое ощущение что нет теплосьема тепла с змеевика бойлера. Такое может быть если залита не вода а какие нибудь растворы типа теплоносителя и они от старости выпадают в осадок который оседает на стенках теплообменника. Но в первую очередь залепило бы теплообменник котла... Очень странно...
Так же я смотрю что сделано все на полипропилене - могли перегреть при монтаже какой нибудь фитинг и запаять отверстие оставив маленькую дырочку. Объема теплоносителя проходящего через неё не хватает для нагрева бойлера. Хотя тогда дельта температуры на термометрах должна быть большая...
Что странно - котел качегарит до 89грС, а в подаче на бойлер показывает только 70грС. Куда делось 20грС?
Я все таки грешу на гидрострелку - снимите её, сделайте коронкой 25мм отверстия в патрубках со стороны котла. У меня была подобная ситуация - но правда у меня контура отопления не нагревались выше 60грС, всю голову сломал в чем причина. Потом уже методом проб доработал стрелку и все заработало норм. Я давал ссылка на эту тему - не читали?
Так же я смотрю что сделано все на полипропилене - могли перегреть при монтаже какой нибудь фитинг и запаять отверстие оставив маленькую дырочку. Объема теплоносителя проходящего через неё не хватает для нагрева бойлера. Хотя тогда дельта температуры на термометрах должна быть большая...
Что странно - котел качегарит до 89грС, а в подаче на бойлер показывает только 70грС. Куда делось 20грС?
Я все таки грешу на гидрострелку - снимите её, сделайте коронкой 25мм отверстия в патрубках со стороны котла. У меня была подобная ситуация - но правда у меня контура отопления не нагревались выше 60грС, всю голову сломал в чем причина. Потом уже методом проб доработал стрелку и все заработало норм. Я давал ссылка на эту тему - не читали?
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 10:10
- Репутация: 3
Re:
эти две фотки -просто иллюстрация. Они по времени не связаны. В бойлер Т уходит примерно как с котла.Dim@ писал(а):... котел качегарит до 89грС, а в подаче на бойлер показывает только 70грС. Куда делось 20грС?
Про стрелку бегло почитал...так глубоко мы еще не готовы лезть.
Вот лучше скажите мне-что даст поворот кранов на 45 (или30) градусов? Вот физически что там в недрах этих кранов произойдет?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Да переставили уже... Говорят-она и так неплохо работала...но, спецы из мейбиса посоветовали сделать более корректно. К сожалению (да собсно-как и ожидалось) проблему с бойлером это не решило((Dim@ писал(а):она по направлению потока правильно стоит - правда перед насосом обратный клапан не совсем хорошо, но это на работу нагрева бойлера влиять не должноAndrei41 писал(а):Поставьте правильно нижнюю прямую группу.
Добавлено спустя 19 минут 59 секунд:
Вопщем-какой-то парадокс....когнитивный диссонанс (не побоюсь этого слова)
-с одной стороны -нет теплосъема (бойлер ведь не нагревается) -малый расход теплоносителя
-с другой- стороны рост Т обратки говорит против малого расхода
мдя...
На следущей неделе будем менять ОК на контуре отопления. Есть мысль-вкорячить на контур бойлера счетчик воды и посмотреть-что там с расходом происходит...Заодно и на штуцерах градус померять..сравнить в насосными термометрами.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
При повороте крана на 45гр принудительно открывается встроенный обратный клапан (это на случай если он залип или установлен не правильно)товарищь Бендер писал(а):Вот лучше скажите мне-что даст поворот кранов на 45 (или30) градусов? Вот физически что там в недрах этих кранов произойдет?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Если думаете что проблема с насосом - перекинте их местками с другого контура, работающего.товарищь Бендер писал(а):Вопщем-какой-то парадокс....когнитивный диссонанс (не побоюсь этого слова)
-с одной стороны -нет теплосъема (бойлер ведь не нагревается) -малый расход теплоносителя
-с другой- стороны рост Т обратки говорит против малого расхода
мдя...
На следущей неделе будем менять ОК на контуре отопления. Есть мысль-вкорячить на контур бойлера счетчик воды и посмотреть-что там с расходом происходит...Заодно и на штуцерах градус померять..сравнить в насосными термометрами.
Не ответили по поводу что залито в систему и как давно? У меня единственный вариант - по каким то причинам нету теплосъема с теплообменника бойлера, или зарос изнутри, или снаружи (или оба варианта)
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Стрелку рассверлить дело 15 минут - хуже не будет, зато этот вариант отметём если не поможет...
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 10:10
- Репутация: 3
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Вы издеваетесь чтоли? вы можете их повернуть? клапан там обратный разблокируется при повороте. я уже хрен знает какую страницу прошу повернуть несчастный этот кран.товарищь Бендер писал(а):Вот лучше скажите мне-что даст поворот кранов на 45 (или30) градусов? Вот физически что там в недрах этих кранов произойдет?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 10:10
- Репутация: 3
Re:
...ояпть ругаюцаoleg.dmitrievic писал(а):[
Вы издеваетесь чтоли? вы можете их повернуть? .... я уже хрен знает какую страницу прошу повернуть несчастный этот кран.

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
ты не хирургом был в той жизни? еслиб она не была выше полтийника, то какбы такая температура появилась на градусниках и как бы тепло шло в батарреи?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
так она при правильном подключении напрямую пропускает беспроблем даже с забитыми сотами.
Незнаю, вобщем я за обратный клапан.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Re: Re:
Незнаю, вобщем я за обратный клапан.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Re: Re:
но ведь можно позвонить заказчику и попросить его повернуть кран. Позвонить карлтоварищь Бендер писал(а):...ояпть ругаюцаoleg.dmitrievic писал(а):[
Вы издеваетесь чтоли? вы можете их повернуть? .... я уже хрен знает какую страницу прошу повернуть несчастный этот кран.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 10:10
- Репутация: 3
Re:
[BBvideo 560,340]http://citatyizfilmov.ru/video/160/С-ума-сойти-можно[/BBvideo]wetleo писал(а):вы посмотрите ....,ох....еть можно
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Вот с открытым краном и работает только насос бойлера. Я таки полагаю, что циркуляция идет вот прям по красной линии. И об чем это говорит? Почему поток шурует не обратно в стрелку , а устремляетмя х.з.куда?oleg.dmitrievic писал(а):да там кран закрыт просто.
Кстате, Олег Дмитрич, вы по-прежнему настаиваете на повороте кранов? По-моему, кажись, по картинке предельно ясно, что циркуляция таки есть и фактор залипшего ОК можно исключить, а ?
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
хех..Я знаю несколько гарантированных способов максимально запутать ситуацию. Один из них-попросить заказчика чонить сделать самостоятельно)))oleg.dmitrievic писал(а):....
но ведь можно позвонить заказчику и попросить его повернуть кран. Позвонить карл

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.