В общем дело обычное:
Клиент поторопился купить котел, в магазине впарили двухконтурный атмотек 280. Санузлы раскиданы по всему немаленькому дому + два п/с, в общем просится бойлер с циркуляцией. Обменять котел не реально.
Вариантов решения вижу два:
1) Лет 10 назад вальки выпускали комплект для переделки VU в VUW, ставился внутрь котла вместо теплообменника ГВС. Это было б самым лучшим вариантом, но что-то не могу их найти в интернете. Не уже ли перестали выпускать?
2) Через трехходовой клапан с сервоприводом. Но тогда вопрос: Как завязать мозг котла с трехходовым? Калорматик в этом наверное помог бы, но хотелось бы максимально недорогой вариант.
Добавлено спустя 40 минут 28 секунд:
Вопрос снят. Все-таки нарыл я этот комплект. Если кому надо будет арт.20042415
Передлка VUW Vaillant в VU
Модератор: Dim@
Правила форума
Ветка форума для обсуждений и вопросов касающихся систем горячего водоснабжения, бойлеров косвенного нагрева различных производителей.
Ветка форума для обсуждений и вопросов касающихся систем горячего водоснабжения, бойлеров косвенного нагрева различных производителей.
Передлка VUW Vaillant в VU
Последний раз редактировалось Alex_R 29 мар 2016, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Только недавно на форуме была такая же тема.
Вот ссылка: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=56&t=22533" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот ссылка: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=56&t=22533" onclick="window.open(this.href);return false;
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
кстати, а известен такой лайфхак. можно на дальний санузел поставить электробойлер литров на самое маленькое количество. и ГВС подавать через него. а полотенца подцеплять к отоплению.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re:
Да ну нафик, Олег, ты как иной раз что-нибудь загнешь...oleg.dmitrievic писал(а):кстати, а известен такой лайфхак. можно на дальний санузел поставить электробойлер литров на самое маленькое количество. и ГВС подавать через него. а полотенца подцеплять к отоплению.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
да ну.. к томуже мне это пригодилось когда зак один неподумал что при строительстве отдельной котельной, водяных тру надо закладывать не две а три.
В самом деле, он ведь купил упонор твин а там только две трубы
В самом деле, он ведь купил упонор твин а там только две трубы
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg