Клапан предохранительный OR .1831 поддается
Модератор: Dim@
Правила форума
Ветка форума для обсуждений и вопросов касающихся систем горячего водоснабжения, бойлеров косвенного нагрева различных производителей.
Ветка форума для обсуждений и вопросов касающихся систем горячего водоснабжения, бойлеров косвенного нагрева различных производителей.
Клапан предохранительный OR .1831 поддается
регулировке на месте установки или нет? Накрутили теперь течет.
Паспорт на клапан открывали?
"Настройка клапана на необходимое давление срабатывания производится на
гидравлическом стенде или на смонтированной системе при ее опрессовке. При
этом срабатывание клапана необходимо проверить не менее 5 раз. Настроечное
положение регулировочного винта фиксируется затяжкой контрящей гайки. После
затяжки гайки необходимо повторно произвести испытание клапана на
срабатывание."
Одно непонятно - если клапан течет при давлении ниже срабатывания, то что даст регулировка?
Он не сработает, когда нужно. Это все равно что заглушку поставить.
"Настройка клапана на необходимое давление срабатывания производится на
гидравлическом стенде или на смонтированной системе при ее опрессовке. При
этом срабатывание клапана необходимо проверить не менее 5 раз. Настроечное
положение регулировочного винта фиксируется затяжкой контрящей гайки. После
затяжки гайки необходимо повторно произвести испытание клапана на
срабатывание."
Одно непонятно - если клапан течет при давлении ниже срабатывания, то что даст регулировка?
Он не сработает, когда нужно. Это все равно что заглушку поставить.
Re: Клапан предохранительный OR .1831 поддается
паспорт читал. понял. менять.
Добавлено спустя 27 минут 19 секунд:
на что менять подскажите пож-та.
Добавлено спустя 27 минут 19 секунд:
на что менять подскажите пож-та.