Клапан предохранительный OR .1831 поддается

Модератор: Dim@

Правила форума
Ветка форума для обсуждений и вопросов касающихся систем горячего водоснабжения, бойлеров косвенного нагрева различных производителей.
agzamov
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 07:59
Репутация: 0

Клапан предохранительный OR .1831 поддается

Сообщение agzamov »

регулировке на месте установки или нет? Накрутили теперь течет.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Паспорт на клапан открывали?

"Настройка клапана на необходимое давление срабатывания производится на
гидравлическом стенде или на смонтированной системе при ее опрессовке. При
этом срабатывание клапана необходимо проверить не менее 5 раз. Настроечное
положение регулировочного винта фиксируется затяжкой контрящей гайки. После
затяжки гайки необходимо повторно произвести испытание клапана на
срабатывание."

Одно непонятно - если клапан течет при давлении ниже срабатывания, то что даст регулировка?
Он не сработает, когда нужно. Это все равно что заглушку поставить.

agzamov
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 07:59
Репутация: 0

Re: Клапан предохранительный OR .1831 поддается

Сообщение agzamov »

паспорт читал. понял. менять.

Добавлено спустя 27 минут 19 секунд:
на что менять подскажите пож-та.