Испытание безнапорных трубопроводов (ливневки

Внутренняя канализация, очистка стоков. Септики, ЛОС, препараты,...

Модераторы: Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по проектированию канализации и очистных сооружений, подбору и монтажу септиков и выгребных ям, отводу сточных вод, внутренней канализации, биологической очистке стоков.
-=Romic=-
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 фев 2009, 18:51
Репутация: 0

Испытание безнапорных трубопроводов (ливневки

Сообщение -=Romic=- »

6. Допустимый объем добавленной в трубопровод воды (приток воды) на 10 м длины испытываемого трубопровода за время испытания 30 мин для труб ПВД и ПНД со сварными соединениями и напорных труб ПВХ с клеевыми соединениями следует определять для диаметров до 500 мм включ. по формуле q = 0,03D, диаметром более 500 мм - по формуле q = 0,2 + 0,03D, где D - наружный диаметр трубопровода, дм; q - величина допустимого объема добавленной воды, л.

7. Допустимый объем добавленной в трубопровод воды (приток воды) на 10 м длины испытываемого трубопровода за время испытания 30 мин для труб ПВХ с соединениями на резиновой манжете следует определять по формуле q = 0,06 + 0,01D, где D - наружный диаметр трубопровода, дм; q - величина допустимого объема добавленной воды, л.


Из СНИПА 3,05,04-85.
Объясните пожалуйста как может быть объем добавленной воды в трубопровод на сварке быть больше в 3.5 раза чем на манжетах.......
Ломаю голову уже который день
Буду крайне признален за помощь

Вернуться в «Канализация, водоотведение, септики»