Сообщение stager »

Наружку не делали до этого,два момента интересуют.1-й. Выпуска бытовой канализации 110Х4 ПВХ будут проходить от поверхности на глубине 0.4+- т.е выше глубины промерзания.(у нас 0.70)Есть ли вероятность промерзания?Подрядчики настаивают на подогреве участка проходящего близко к поверхности(L-150см)Прикупили нагревающий кабель.Думаю и теплоизоляции б хватило, ну можно дополнительно в футляр сунуть,а подогрев кана-и черт его знает :cry: для воды понятно дело сделали бы. 2-й Глубина заложения наружной 160х4 ПВХ порядка 150-170 см на выходе и порядка 80-90 в начале(будет) всё бы вроде нормально один момент смущает обычно все делается в конце (проводяться работы по благоустройству участка)А тут ещё как бы самое начало работ и боюсь всякая техника(бульдозера,экскаваторы и т.п)подавит трубу она хоть SN-4 всё же? Раз видел гофрированную 300 Rex на глубине 500см подавили в хлам и меняли на другую но уже в асбестовом футляре.Была б чугуняка не парился бы,а тут ПВХ никакая присыпка не поможет. Обкладывать кирпичом? Ещё тот г....й. Что посоветуете?
Последний раз редактировалось stager 31 янв 2011, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Гильзу, футляр как ты сказал..
и для первого, и для второго.
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

Пятницa писал(а):Гильзу, футляр как ты сказал..
и для первого, и для второго.
Для выпусков то изобразим,а вот для основных как,Расстояние между первым приемным и поворотным клолодцами 24 м+-,между поворотным и вторым содинительным 29м+-.Уклон выдержать да ещё 160 пропихать на такую длину :? .
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Ну уклон и так, и так надо..
Пропихивать сразу на всю длину и не надо. Отрезками гильзу.. асбестовые напр. трубы по 4 м.
Выкопали всю канаву 24 и 29 м, на полметра глубиной с уклоном.. гильза, в неё трубы, соединили, далее..
Энергофлексом трубы можно утеплить.. по тех.надрезу ножом разрез в длину, одели, завязали.. не развяжется ведь в в гильзе и земле... толщина у Эн-флекса разная, на разную Т, ну вам это не очень существенно...

А чем делать планируете - 160х4 ПВХ ?
Бухтой гофрированной или коричневыми жёсткими отрезками по 3-4-5 метров ?
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

"Пятницa"Ну уклон и так, и так надо..
Пропихивать сразу на всю длину и не надо. Отрезками гильзу.. асбестовые напр. трубы по 4 м.
Выкопали всю канаву 24 и 29 м, на полметра глубиной с уклоном.. гильза, в неё трубы, соединили, далее..
Так и думали,проблема не соблюдём требования СНиП 3.05.04-85* пункт 3.5. Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных трубопроводов между смежными колодцами следует контролировать просмотром "на свет" с помощью зеркала до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода круглого сечения видимый в зеркале круг должен иметь правильную форму.
Допустимая величина отклонения от формы круга по горизонтали должна составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются.
:cry:
Энергофлексом трубы можно утеплить.. по тех.надрезу ножом разрез в длину, одели, завязали.. не развяжется ведь в в гильзе и земле... толщина у Эн-флекса разная, на разную Т, ну вам это не очень существенно...
Так и сделали на выпусках где глубина заложения меньше 0.7м,а основная нормально,лишь бы не подавили.
А чем делать планируете - 160х4 ПВХ ?
коричневыми жёсткими отрезками по 3 м.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

stager писал(а):..проблема не соблюдём требования СНиП 3.05.04-85* пункт 3.5.. Допустимая величина отклонения от формы круга по горизонтали должна составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм (5 см) в каждую сторон. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются. .
Самое главное - по вертикали не допускается. Ведь логично? А то застревать будет.
Понимеашь как тут оно.. ПВХ трубы в асбестовой будут лежать ровно, опираясь на низ асбетовой раструбами-соединениями. Следовательно, надо асбестовые положить ровно. А для этого нужна ровная канава. По вертикали. С учётом уклона трубопровода естессно. Без холмиков. Песок понадобится..
4.10..Во всех грунтах, за исключением скальных, плывунных, болотистых и просадочных I типа, необходимо предусматривать укладку труб непосредственно на выровненное и утрамбованное дно траншеи..
30 м - это как дачный участок по ширине, не так уж и страшно.
Уровень длинный (шланг прозрачный с жидкостью), маячки-колышки по всей длине, глазомер. Если глазомера нет, то этот, как его.. эклиметр.. не поможет?
Изображение
Участок работ хоть приблизительно ровный?
коричневыми жёсткими отрезками по 3 м.
Вроде есть длиннее..
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Пока вопрос отпал :D Убедил таки: зима,морозы,целину вскроеш кисель получиться не одна техника не зайдёт:) Выпуска сделали :) Хуже нет в мороз наружку делать :(
Пятницa
Уровень длинный (шланг прозрачный с жидкостью), маячки-колышки по всей длине, глазомер. Если глазомера нет, то этот, как его.. эклиметр.. не поможет?
Тудыть его эклиметр Даже не знал думал для чего на компасе эта х..Ь.Но всё равно Пятница сэнкс буду знать с чем едят,но так не нужен у меня "хитрый глаз" есть :wink:
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Billirafont
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 мар 2011, 11:55
Репутация: 0

Сообщение Billirafont »

Есть очень хорошая фирма-производитель пластиковых труб и фитингов для наружной канализации Металлпласт называется.Не дорого и достаточно качественно изготовляют свою продукцию.Телефоны не помню, зато сайт остался mplast.com.ua :wink:

Ответить