Фановая труба не выведена через кровлю на воздух

Внутренняя канализация, очистка стоков. Септики, ЛОС, препараты,...

Модераторы: Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по проектированию канализации и очистных сооружений, подбору и монтажу септиков и выгребных ям, отводу сточных вод, внутренней канализации, биологической очистке стоков.
aleksey112
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 апр 2014, 18:21
Репутация: 0

Фановая труба не выведена через кровлю на воздух

Сообщение aleksey112 »

Добрый день.Купили квартиру в новостройке на последнем этаже в трехэтажном доме. Фановая труба заканчивается в нашем туалете и не выведена через кровлю на крышу,на вопрос застройщикам "Нормально ли это?"был получен ответ "нормально, там стоит обратный клапан" (или вакуумный)
Вопрос- Чем это нам в дальнейшем может грозить и пути решения?
Спасибо

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

вонью в мороз
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

fredisk
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Репутация: 70
Откуда: литва

Сообщение fredisk »

oleg.dmitrievic писал(а):
Непрочитанное сообщение oleg.dmitrievic » 32 минуты назад
вонью в мороз
Почему в мороз?

aleksey112
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 апр 2014, 18:21
Репутация: 0

Re: Фановая труба не выведена через кровлю на воздух

Сообщение aleksey112 »

При чем здесь мороз?Труба же в помещении.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

aleksey112
Это работает. Но иногда плохо и шумно. Зависит от качества клапана. Не готов сейчас сослаться на СНиП, что описывает установку клапана. Рекомендации HL к установке такого клапана предписывали использовать его на нежилых чердаках. Финский Uponal допускал установку в жилых помещениях. На моей совести около десятка таких клапанов. Жалоб не поступало. Попробуйте узнать производителя клапана. Это важно для оценки его качества. Застройщики стараются использовать самый дешевый материал. Потому клапан стоит заменить, если есть шанс его застревания в открытом положении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Незнаю, но в основном в мороз вонять почему-то начинает.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Последний клапан поставил 10 лет назад. Это были два клапана Dn50 Ostendorf, спрятанные во встроенный бачок унитаза. Другого места не было. Воздушного зазора в клавише было достаточно. Там же были спрятаны воздухоотводчики отопления и тёплых полов. Капают прямиком в бачок.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Все, что выше 2х этажей , должно заканчиваться фановым выходом на улицу. Но, в Вашем случае прокатит еще. Еще зависит от количества сброса. :)

Ответить