Рассчитать пропускную способность стояка!

Внутренняя канализация, очистка стоков. Септики, ЛОС, препараты,...

Модераторы: Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по проектированию канализации и очистных сооружений, подбору и монтажу септиков и выгребных ям, отводу сточных вод, внутренней канализации, биологической очистке стоков.
PlomBir
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 ноя 2008, 01:41
Репутация: 0

Рассчитать пропускную способность стояка!

Сообщение PlomBir »

Всем привет :) ! Подскажите как рассчитать пропускную способность стояка? Стояк условно чистых стоков!

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

от привета не откажусь...
СНиП "Внутренний водопровод и канализация зданий"
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

PlomBir
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 ноя 2008, 01:41
Репутация: 0

Сообщение PlomBir »

Спасибо! labuh :) Я ожидал что кто нибудь укажет мне на СНиП. Но дело все в том что расход у меня 67,7 л/с, и отвести его нужно только одним стояком длиной 5м ))). Помню во время учебы мы как то считали, а как уже и не помню! Очевидно что стояк у меня будет больше 150мм. И нужно знать как быстро он сможет всю воду спустить!
Может быть есть еще какие нибудь идеи? :) Да и еще стояк не вентилируемый. :roll:

PlomBir
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 ноя 2008, 01:41
Репутация: 0

Сообщение PlomBir »

and а у тебя случайно нет столь чудесной книжки? :D или может знаеш где можно её раздобыть??? Буду очень признателен! :)

PlomBir
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 ноя 2008, 01:41
Репутация: 0

Сообщение PlomBir »

:D Спасибо and.

PlomBir
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 ноя 2008, 01:41
Репутация: 0

Сообщение PlomBir »

:D Добрый вечер! Может есть все таки у кого нибудь подробный пример расчета? А то понедельник уже прошел, а я все мозгую! :idea: :) Штудируя Френкеля :?

PlomBir
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 ноя 2008, 01:41
Репутация: 0

Сообщение PlomBir »

:D :D :D

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

можно упростить задачку . сосчитайте разряжение в стояке по формуле (2) http://www.vertikal-mag.ru/index/?node_id=381 и сделайте так, чтобы оно было меньше высоты водяного затвора расчетного прибора.

PlomBir
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 ноя 2008, 01:41
Репутация: 0

Сообщение PlomBir »

Привет labuh :) Щас попробую! Спасибо.

PlomBir
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 ноя 2008, 01:41
Репутация: 0

Сообщение PlomBir »

Добрый вечер :) Вот нашел. Может это уже и не новинка не проверял. :) Но все таки меня это порадовало!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Re:

Сообщение Al »

PlomBir писал(а):Спасибо! labuh :) ...расход у меня 67,7 л/с, и отвести его нужно только одним стояком длиной 5м ))). Да и еще стояк не вентилируемый.
Может вы ошиблись? Представьте для сравнения гирлянду из 50 унитазов, стоящих на 5-ти метрах стояка и одновременно сработавших на слив. Попробуйте перевести в м3/час...
Бассейн чтоли? Тогда надо учебник математики- из трубы А вода течёт к трубе Б... :P