два вопроса по устройству канализационных колодцев

Внутренняя канализация, очистка стоков. Септики, ЛОС, препараты,...

Модераторы: Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по проектированию канализации и очистных сооружений, подбору и монтажу септиков и выгребных ям, отводу сточных вод, внутренней канализации, биологической очистке стоков.
buchin
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 июл 2011, 11:29
Репутация: 0

два вопроса по устройству канализационных колодцев

Сообщение buchin »

Вопросы дилетантские:

Нужно ли между канализационным колодцем с дном и фильтрующим колодцем без дна устанавливать расстояние больше 2 м. будет ли влага проникающая в грунты из второго колодца влиять на устойчивость конструкции в целом?

Можно ли ливневые воды отводить в канализационный колодец тк он используется не на полную расчетную производительность.

Строительство индивидуальное, практически дачное.

Аватара пользователя
Мутный
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 09 май 2009, 10:41
Репутация: 19
Откуда: Подмосковье

Сообщение Мутный »

buchin писал(а):фильтрующим колодцем без дна
И долго такой колодец у вас фильтровать будет? :D
Нужно делать поле рассеивания, (но не факт, что ваш грунт позволит нормально рассеивать) или откачивать куда-то фильтрованную воду

buchin
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 июл 2011, 11:29
Репутация: 0

Сообщение buchin »

Долго будет фильтровать. В него на 90% объема сливается серая вода из раковины, которой пользуются раз в день. Если засорится можно сделать дополнительный фильтрационный.

А вот фраза в утвердительной форме:
Нужно делать поле рассеивания, (но не факт, что ваш грунт позволит нормально рассеивать) или откачивать куда-то фильтрованную воду
вызывает вопросы по экономической целесообразности рекомендуемого мероприятия.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Если второй колодец закопан до песчанного слоя - то впитывать воду будет долго, на дно еще можно небольшую обсыпку гравием сделать. Если грунт земля или глина - толку будет ноль, проверено.

Аватара пользователя
Мутный
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 09 май 2009, 10:41
Репутация: 19
Откуда: Подмосковье

Сообщение Мутный »

Сделать нормальный септик, чтобы вода в грунт уходила - не так просто и в использовании он будет достаточно капризный, т.е. в канализацию нельзя будет сливать жир и прочую муть, воизбежании засорения поля рассеивания, коим у вас является дно второго колодца. Если ниже уровня дна второго колодца у вас песок, то скорее всего работать будет, но насколько хорошо никто гарантий не даст. Потом не забывайте про весну, когда с таянием снега поднимается уровень грунтовых вод и вода может не уходить из колодца, а прибывать туда.

buchin
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 июл 2011, 11:29
Репутация: 0

Сообщение buchin »

Все там есть и обсыпка гравием и песчаный грунт.
Как насчет ответов на вопросы по теме?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

buchin писал(а):Нужно ли между канализационным колодцем с дном и фильтрующим колодцем без дна устанавливать расстояние больше 2 м. будет ли влага проникающая в грунты из второго колодца влиять на устойчивость конструкции в целом?
нет
buchin писал(а):Можно ли ливневые воды отводить в канализационный колодец тк он используется не на полную расчетную производительность.
нет

buchin
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 июл 2011, 11:29
Репутация: 0

Сообщение buchin »

если не сложно прошу объяснить почему НЕТ.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Многое зависит от почвы.
buchin писал(а):Нужно ли между канализационным колодцем с дном и фильтрующим колодцем без дна устанавливать расстояние больше 2 м. будет ли влага проникающая в грунты из второго колодца влиять на устойчивость конструкции в целом?
Ну вы сами подумайте (кстати, вероятно, что подумали, раз задали такой вопрос).. если сделать рядом, то вся ваша отфильтрованная вода куда денется?
Смею предупредить, что вода, как выливается, так и вливается из/в такой фильтр-колодец без дна.
buchin писал(а):Можно ли ливневые воды отводить в канализационный колодец тк он используется не на полную расчетную производительность.
А зачем? Поверхностные - по поверхности.. зачем их туда загонять, загаживать и отстаивать? Других трудностей по жизни мало?
Все гениальное - просто.

Ответить

Вернуться в «Канализация, водоотведение, септики»