Я провожу канализацию в своем доме.

Внутренняя канализация, очистка стоков. Септики, ЛОС, препараты,...

Модераторы: Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по проектированию канализации и очистных сооружений, подбору и монтажу септиков и выгребных ям, отводу сточных вод, внутренней канализации, биологической очистке стоков.
Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

oleg.dmitrievic писал(а):что конкретно делают неправильно?
Всё. Да еще и как попало. :wink:

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

oleg.dmitrievic писал(а):для повышения образования. вдруг и сам что не так делаю.
Так надо узнавать, как НАДО.
А не через ...... тернии к звёздам.... :?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

во придиручие то какие :), я больше для развития темы сказал.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Другой человек писал(а): Что за бред, даже читать не стал всё. Каналью на 2метра? Сорок сантиметров достаточно,
Обоснуй.Есть опыт эксплуатации канализационных сетей в этом районе(Челябинской области) :?: Или считаешь себя умнее составлявших СНиП 2.04.03-85 (РАЗРАБОТАНЫ Союзводоканалпроектом с участием ВНИИ ВОДГЕО, Донецкого ПромстройНИИпроекта и НИНОСП им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР, НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды Академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова и Гипрокоммунводоканала Минжилкомхоза РСФСР, ЦНИИЭП инженерного о6орудования Госгражданстроя, МосводоканалНИИпроекта и Мосинжпроекта Мосгорисполкома, Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института городского хозяйства и УкркоммунНИИпроекта Минжилкомхоза УССР, Института механики и сейсмостойкости сооружений им. М. Т. Уразбаева Академии наук УзССР, Московского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева Минвуза СССР, Ленинградского инженерно-строительного института Минвуза РСФСР.) :|
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

stager
если прочитать это
stager писал(а):РАЗРАБОТАНЫ Союзводоканалпроектом с участием ВНИИ ВОДГЕО, Донецкого ПромстройНИИпроекта и НИНОСП им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР, НИИ коммунального водоснабжения....
быстро, то откроются врата ада :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

Так его и вызывают переделывать
Другой человек писал(а):Всё. Да еще и как попало

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

stager писал(а):
Другой человек писал(а): Что за бред, даже читать не стал всё. Каналью на 2метра? Сорок сантиметров достаточно,
Обоснуй.Есть опыт эксплуатации канализационных сетей в этом районе(Челябинской области) :?: Или считаешь себя умнее составлявших СНиП 2.04.03-85 (РАЗРАБОТАНЫ Союзводоканалпроектом с участием ВНИИ ВОДГЕО, Донецкого ПромстройНИИпроекта и НИНОСП им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР, НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды Академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова и Гипрокоммунводоканала Минжилкомхоза РСФСР, ЦНИИЭП инженерного о6орудования Госгражданстроя, МосводоканалНИИпроекта и Мосинжпроекта Мосгорисполкома, Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института городского хозяйства и УкркоммунНИИпроекта Минжилкомхоза УССР, Института механики и сейсмостойкости сооружений им. М. Т. Уразбаева Академии наук УзССР, Московского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева Минвуза СССР, Ленинградского инженерно-строительного института Минвуза РСФСР.) :|
Главное знать к какому месту это приложить. Читать все умеют, а с усваеваемостью материала - проблемы.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Другой человек писал(а): Читать все умеют, а с усваеваемостью материала - проблемы.
Так и объясни мне :roll: как это при глубине проникновения в грунт 0-й температуры на -1.980 организовать выпуск на -0.400(без утеплителя и соответствующих прибаммбасов). Очень так интересно было б посмотреть :|
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

[quote][/quote]
Последний раз редактировалось stager 13 июл 2012, 22:41, всего редактировалось 2 раза.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

Mij-gan писал(а):stager
если прочитать это:" РАЗРАБОТАНЫ Союзводоканалпроектом с участием ВНИИ ВОДГЕО, Донецкого ПромстройНИИпроекта и НИНОСП им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР, НИИ коммунального водоснабжения...."
быстро, то откроются врата ада :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Да это покруче будет чем"Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет" согласен :| Но этот документ составлен людьми,организациями ,институтами имеющими многолетний,колоссальный опыт проектирования,монтажа,и последующей эксплуатации Именно, последующей многолетней эксплуатации во всех регионах.И на основании этого опыта и составлены правила(СНИПы,СП и прочее) И у меня есть примеры (к сожалению не задокументированные,это на нашем форуме понял, что такое надо документировать для всеобщего обозрения) когда не соблюдения требований,указаний этих правил оставляли улицы, кварталы, без тепла и воды.Многочисленные засоры центральной К2 когда особо предприимчивые горе-профи подсоединяли к ней К1,К3 ( и не в одном месте и не одну врезку,ладно ещё б пару, тройку частных домов , так малые предприятия, точки общепита и т.п врезают ) :twisted:. Потом ахают, что ж за х..ь как дождь так и люки ливнёвой канализации срывает. Зла не хватает.Говоришь,объясняешь нельзя,головой кивают, ахают и делают по своему. :twisted:
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Зачем столько букв? По моему речь шла о трассе от дома до ямы. Это малоэтажка. Зачем эти улицы, кварталы, магазины.?
Нужно определится с глубиной входа в яму. Где поверхностная вода стоит.Ну и т.д. Промерзание здесь не причем, это пустая труба с уклоном в нужную сторону. :emb:

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

В Сердл. области , а это севернее Челябинска в частном доме стоящем на горе и скала,хватает и70 см и глубине выгребной ямы порядка 2.2 метра.В работе 6лет пока жалоб нет.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Другой человек писал(а):Зачем столько букв
ivanich писал(а):В Сердл. области , а это севернее Челябинска в частном доме стоящем на горе и скала,хватает и70 см
Вы оба правы. СНиПы не успевают редактировать :lol: Глобальное потепление быстрее развивается, однако.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

BatmanVb
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 фев 2018, 22:14
Репутация: 0

Сообщение BatmanVb »

our account does not have permission to post links or domain/page references.

murzila
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 20:48
Репутация: 0

Re:

Сообщение murzila »

касимов писал(а):А если еще по верху траншеи пенопласт/хорошей плотности/ и присыпать грунтом.Будет вместо *снега*?
У меня труба проложенане на глубине не более 50 см в планах ещё добавлю гравия но прикрыл трубу пенопластом и засыпал глиной не более 20см.в минус 25 проблем не было.
Большой уклон не делай т.к.может со всех сифонов воду высасывать и маленький нельзя чтоб не было заиливания трубы, тут почитай https://www.kanalizaciya-stroy.ru/uklon ... truby.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Выход трубы не забудь в чердаке или на крыше сделать,диаметр может быть меньше.у меня бочка в земле на 2 тонны заполняеться водой за неделю 4 человека, вода через фильтр простой,откачиваеться в дренаж.за три года не разу машину не вызывал бочка подчти пустая.

loginza30128
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 июл 2018, 22:21
Репутация: 0
Откуда: Россия
Контактная информация:

Re: Я провожу канализацию в своем доме.

Сообщение loginza30128 »

immelnikoff писал(а):Посоветуйте пожалуйста. Я провожу канализацию из своего дома. Только что вырыл яму под кухней глубиной 2.5 м ниже уровня земли. Сейчас предстоит рыть траншею до канализационной ямы - 8-9 м.
Посмотрел в инете: фактическая глубина промерзания в районе Челябинской области -180 см; по СНиП - 198 см.
У меня вывод из дома получился на глубине 190 см (это от уровня земли до верхней части канализационной трубы). Снега над трубой не будет - она будет лежать под навесом. Грунт скалистый. Не маловата ли глубина залегания трубы? Планирую делать уклон трубы в 2 см на 1 м. Трубы думаю брать ПВХ диаметром 110 мм. Нет ли тут у меня ошибок?
Стоит ли трубу засыпать шлаком для худшей теплопередачи?
И, наверное главный вопрос. Можно и нужно ли трубу не просто грунтом засыпать, а сначала сделать бетонный каркас (или металлическую трубу диаметром, допустим 200мм) по всей длине залегания трубы вплоть до ямы, а саму канализационную трубу уже потом спокойно вставить в этот каркас? Я вижу в этом явный плюс. Вдруг что с трубой случиться, так ее можно, не раскапывая траншею, вытащить трубу и поменять. Можно ли так делать?

Хороший вопрос, я думаю, что можно сделать бетонный каркас хуже от этого не станет, а в случае чего значительно упростит задачу, по смене трубы. Другое дело придется помучится с заливкой данного каркаса. Я уже пытался прокладывать канализацию, честно говоря, это геморой если не знаешь как правильно. Поэтому обращался к знакомому. Саша работает в компании Локас. И как раз занимается этой бодягой. Сделал все быстро и видно что качественно. Ведь после этого к нему не обращался. Чем мучатся и в итоге не сделать криво, зайди на сайт и вызови. Так будет правильно, Сэкономишь время и нервы.

Аватара пользователя
Alta Group
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 19:43
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Я провожу канализацию в своем доме.

Сообщение Alta Group »

Современные технологии с каждым годом все больше входят в нашу жизнь, и мы уже не представляем своего быта без определенного уровня комфорта. Вода, канализация, бытовая техника – все это необходимо нам не только в городе, но и на даче. Отдых за городом принесет гораздо больше удовольствия, если позаботиться о благах цивилизации.

Обустройство канализации, безусловно, одна из самых важных задач, которую необходимо решить, для создания комфортных условий проживания за городом.

Итак, на что же обратить внимание при выборе оборудования для очистки канализационных стоков.

:!: СЕПТИК ИЛИ АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. Такой выбор в 21 веке похож на выбор между смартфоном и пейджером, компьютером и пишущей машинкой - и то и то служат для одной цели, но работают совсем по-разному. Накопительные септики – это технология прошлого. Они представляют собой емкость, предназначенную для сбора отходов жизнедеятельности человека, проживающего на даче.

Другими словами, такой септик напоминает выгребную яму в современном исполнении. Конечно, простой септик стоит на порядок дешевле, но периодически, по мере его наполнения, нужно проводить очистку, вызывая ассенизаторскую машину. Самостоятельно такую операцию произвести не удастся. Это является самым основным недостатком, ведь стоимость услуг ассенизаторов не маленькая. Кроме того, велика угроза разгерметизации емкости, и тогда неочищенные стоки, попадая в грунт, могут заразить питьевую воду и почву на участке, а зловонные запахи испортят жизнь не только вам, но и соседям.

Станция биологической очистки (автономная канализация) представляет собой намного более технологичное оборудование, которое очищает стоки до уровня 98%. Такая вода не имеет запаха и ее смело можно использовать для полива газона или сбрасывать в сточную канаву. Кроме того, автономная канализация прослужит вам долгие годы, например срок службы A* B* – 60 лет.

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Re:

Сообщение Джордано »

Alta Group писал(а):Станция биологической очистки (автономная канализация) представляет собой намного более технологичное оборудование, которое очищает стоки до уровня 98%. Такая вода не имеет запаха и ее смело можно использовать для полива газона или сбрасывать в сточную канаву. Кроме того, автономная канализация прослужит вам долгие годы, например срок службы A* B* – 60 лет.
Новомодные септики с насосами/аэрацией - от лукавого, с лукавыми сертификатами, с лукавыми рекомендациями (типа можно выводить в канавы - полное наглое вранье). Продаваны умалчивают о стоимости содержания этого чуда техники и необходимости той же говновозки.
Читайте Андрея Ратникова http://septiki-ratnikova.ru/stati.html" onclick="window.open(this.href);return false; - человек знает, что делает, и считает, что старый добрый септик из двух бетонный колодцев - наилучшее решение в большинстве случаев.

Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Re: Я провожу канализацию в своем доме.
immelnikoff писал(а):Посмотрел в инете: фактическая глубина промерзания в районе Челябинской области -180 см; по СНиП - 198 см.
Каналию на глубину промерзания не надо закапывать. К примеру, в Минске, по памяти: глубина промерзания 120см, воду закапывают на 140см, каналию на 60см.
Тут дело даже не в лишней работе. Если каналию закопать на метр глубже, то и заполнение септика уменьшится на этот метр... Если хотите перестраховаться, положите пеноплекс поверх трубы.
http://septiki-ratnikova.ru/images/docs ... %D0%B4.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Маркировочное оборудование www.data-by.by

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Re: Re:

Сообщение cineman »

"Каналию на глубину промерзания не надо закапывать. К примеру, в Минске, по памяти: глубина промерзания 120см, воду закапывают на 140см, каналию на 60см.
Тут дело даже не в лишней работе. Если каналию закопать на метр глубже, то и заполнение септика уменьшится на этот метр... Если хотите перестраховаться, положите пеноплекс поверх трубы."

Стоит первой камере септика переполниться, и труба на глубине 60 см заполнится льдом до лета. Трубу на такой глубине стоит уложить в теплоизоляции без сквозных пор, а на саму трубу наклеить пару-тройку саморегов.

Аватара пользователя
Alta Group
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 19:43
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Я провожу канализацию в своем доме.

Сообщение Alta Group »

Вот как раз вы и вводите в заблуждение людей, какой Ратников? вы в Кашпировского тоже верите?
Людям нужны проверенные, надежные, заводские изделия. Зачем им выгребные ямы и аля септики из бетонных колец? Деревенские умельцы - не самый лучший выбор.

Ответить

Вернуться в «Канализация, водоотведение, септики»