Нагревательный кабель
Всем доброго времени суток, подскажите какой выбрать нагревательный кабель для уличной канализационной трубы. На рынке проводов для подозревал как всегда выбор огромный, отечественные и импортные, цена от 2000 руб за 15 метров до 10000, разница огромная, гарантию все дают (аж до 5лет, и больше ) кто сталкивался с нагревательными кабели помогите.
Сергей Сергей, есть проблема в том, что большинство теплоизолирующих материалов впитывают воду и перестают быть теплоизолирующими. Если теплотрасса, расположенная на улице способна высушить минвату, которой обёрнута, то кабель мощностью 10-20 Вт/ пг. м. с этим может не справится. Я методикой расчётов не обладаю, но сталкивался с примером того, что ПП 110 мм труба, обмотанная кабелем, поверх которого был натянут Энергофлекс 114/9, замёрзла вместе с содержимым, и кабель не мог её отогреть. Труба лежала в песке на -0,6 м. Когда переполнился Топас, труба стала наполняться. Если прежде труба не замерзала из-за постоянного протока, то теперь тепла сточных вод уже не было. Было только 10-20 Ватт на погонный метр.
-
- Профи
- Сообщения: 699
- Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
- Репутация: 23
- Откуда: Касимов. Рязанская обл.
Такого плана установлено около десятка в водопровод.Два ввода воды открыты вообще.Претензий нет.Срок работы первого нагревателя три зимы/открытый полностью,хозяин так хоотит/.Установка внутри труб.Канашки это слив воды из купален в банях.Кабель тоже внутри труб.Диаметр обеих 50ка.Цена 1,5м - 2000с хвостиком,15м - 7000и чуть чуть.Монтажный набор для установки тоже 2000р.Это за три гайки и две резинки!



У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Претендент
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 30 июл 2011, 21:27
- Репутация: 0
- Откуда: Московская область г.Подольск
Спасибо за оперативность, кабель будет просовываться внутрь трубы, сток из выгребной ямы в централку- выход (какашки через насос) расстояние 13 метров, труба ПНД 50, закопана на 10 см - больше не получается.
Система работала всю зиму и буквально три недели тому назад замерзла, вот поэтому и родилась мысль купить кабель и наслаждаться комфортом, единственное хочется как всегда подешевле и получше, просто в яму с какашками лазить менять кабель из-за плохого качества нет желания, особенно если опять в мороз и до самой осени.
Система работала всю зиму и буквально три недели тому назад замерзла, вот поэтому и родилась мысль купить кабель и наслаждаться комфортом, единственное хочется как всегда подешевле и получше, просто в яму с какашками лазить менять кабель из-за плохого качества нет желания, особенно если опять в мороз и до самой осени.
Re: Нагревательный кабель
Мощность греющего кабеля подбирается с таким расчетом, чтобы компенсировать теплопотери трубы на 120-160% при минимальной температуре согласно МСН 2.04-01-98 . Отдавать предпочтение стоит только тем ,производителям , которые себя отлично зарекомендовали. Из тех что я знаю, это https://telcomtrade.ru/