Тема: Геотермальный контур теплового насоса

Энергосбережение, Тепловые насосы, гелиоколлекторы,...
Геотермальный контур теплового насоса

Сообщение Маргарита » 22 июл 2015, 09:36

Уважаемые форумчане, очень нужен ваш совет. В Новгородской области мне был установлен тепловой насос, причем скважины 6 штук пробурены под домом на глубину от 12 до 15 метров на площади 5Х3 метра. Насколько мне стало известно это недопустимо по европейским и американским стандартам. Подскажите - это действительно критично или все нормально, как утверждает фирма, сделавшая монтаж?
Маргарита
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 09:16

Сообщение Dim@ » 22 июл 2015, 12:25

Маргарита
Вроде как расстояние между скважинами должно быть не менее 5 м, иначе грунт может промерзнуть и не будет успевать востанавливаться.
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 8869
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Откуда: Москва

Сообщение Dim@ » 22 июл 2015, 12:25

Маргарита
Вроде как расстояние между скважинами должно быть не менее 5 м, иначе грунт может промерзнуть и не будет успевать востанавливаться.
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 8869
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Откуда: Москва

Сообщение awlan » 27 июл 2015, 11:35

Маргарита
А на какую мощность ТН рассчитан это геоконтур, и каковы расчетные теплопотери дома?
awlan
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 11 апр 2014, 17:02
Откуда: Улан-Удэ

Re: Геотермальный контур теплового насоса

Сообщение GeoWatt » 27 июл 2015, 13:13

Маргарита писал(а):...скважины 6 штук пробурены под домом на глубину от 12 до 15 метров на площади 5Х3 метра...

Что-то действительно все как-то печально выглядит. Мало того, что скважины под домом, так еще и неглубокие и "натыканы" вплотную. Тут на них будет влиять не только отбор тепла самим насосом, но и наружная температура (см. зависимость на рис. ниже) вкупе с "интерференцией" зондов друг на друга (тут Вы правы, у зонда она до 3м в радиусе доходит). Плюс не видать им ни дождя, ни солнца. Остается надеяться, что грунт обводнен и грунтовые воды "хронически омывают" всю конструкцию, а иначе больше 1 кВт зимой здесь не собрать, а то и меньше. Могу ошибаться, не силен в расчетах, :) привык пользоваться готовыми таблицами и проверенными рекомендациями, так как являюсь типичным представителем европейской школы. В общем утешить не могу, но и расстраивать не буду, вдруг все рассчитано "до мелочей" профессионалами.

Изображение

Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Ох, нифига себе, вставил. :) Как уменьшить фотку?

Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Во, так-то лучше! :)
GeoWatt