Тема: Водяные панели отзывы, опыт использования и внедрения.

Энергосбережение, Тепловые насосы, гелиоколлекторы,...
Водяные панели отзывы, опыт использования и внедрения.

Сообщение KlimChugunkin » 11 май 2016, 09:03

Здравствуйте, ув. коллеги, интересует Ваше обьективное мнение в вопросе применения водяных потолочных тепловых панелей, действительно ли они являются эфективными и экономичными устройствами, такими, как о них заявляют производители и реализаторы. Прошу у кого есть реальный опыт оставить реальный отзыв.
KlimChugunkin
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Откуда: Харьков

Сообщение And Helper » 11 май 2016, 09:34

Вот, что значит век живи век учись, даже и не знал, что такие есть. Электрические видел в работе, право скажу дискомфортное ощущение, но там были потолки около 3-х метров, может поэтому, скажем при 5-ти метрах может будет лучше. В экономию 40% не верю и считаю, что физику не обманешь, помещение возьмет ровно столько, сколько нужно для компенсации тепловых потерь! Верю в эффективность передачи тепла, но и в данном случае лично для меня она сомнительна. Как бы то ни было теплый воздух подымается на верх и отсутствие конвекции, о которой заявляет производитель, вряд ли будет иметь месть быть.
And Helper
Аватара пользователя
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02

Сообщение Dim@ » 11 май 2016, 15:37

KlimChugunkin
Теплые стены делать приходилось, работают не плохо. С потолками не сталкивался. Но семинар по их использованию слушал.
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 8869
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Откуда: Москва

Сообщение VikT » 13 май 2016, 02:24

В паспорте на потолочную панель, не припомню производителя, максимальная температура теплоносителя была указана в 150 С. Наверно не зря.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
VikT
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Откуда: Краснодар

Сообщение KlimChugunkin » 13 май 2016, 06:07

Дорогие коллеги, законы физики и мне в этой ситуации не дают покоя. Предлагатели данных панелей с абсолютной уверенностью заявляют, что даже при низкой температуре они работают эффективно и излучением обогревают поверхность. И кроме этого у нас такое установлено на малярке и со слов персонала, оно работает, будучи подключено к теплосети, и эфективно и все ненарадуются. В этом то и проблема, что с точки зрения физики, оно работать при такой температуре не может, а получается, что может, я в ах..е))
KlimChugunkin
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Откуда: Харьков

Сообщение oleg.dmitrievic » 13 май 2016, 09:23

Работает и греет разные вещи. Оно у вас там греет ИК излучением. большая же часть конвекционки уходит под потолок.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9068
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Откуда: Чехов МО

Сообщение Alex_R » 13 май 2016, 09:40

KlimChugunkin писал(а):законы физики и мне в этой ситуации не дают покоя

Как раз с физикой всё в порядке, излучение имеет волновую структуру, и беспрепятственно проходит через любую толщу воздуха, поэтому высота потолка особого значения не имеет. Сверху теплообменник изолирован 100 мм урсы на фольге, поэтому конвекция минимальна, но она есть.
Оставляет желать лучшего эстетическая сторона, внешний вид панелей ограничевает их применение до складов цехов и автосервисов, хотя наш, Липецкий производитель сейчас конструирует панели под "Армстронг", добавятся магазины и офисы. В этом году я попробовал применить такие панели на "французских" окнах, в котедже, где до этого могли стоять только канальники или дизайн-радиаторы по бокам. Результат будет осенью, когда запустим домик, но я уверен, что он будет.
Экономичность панелей доказывает то, что с производителем ищут сотрудничества фирмы по энергоаудиту. Зимой они проверяли один из смонтированых объектов "по всем статьям", и, после этого заключили с ним договор о сотрудничистве.
Я не рекламирую, просто очень много общался с производителем (чуть ли не единственный в России), кому интересно могу кинуть координаты директора в личку.
Alex_R
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Откуда: Липецк

Сообщение Dim@ » 13 май 2016, 10:01

Склад фирмы Хогарт отапливается потолочными панелями Зендер, работают вполне успешно.
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 8869
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Откуда: Москва

Сообщение VikT » 14 май 2016, 00:48

Dim@ писал(а):Склад фирмы Хогарт отапливается потолочными панелями Зендер, работают вполне успешно.


Интересно их размещение. Весь потолок в панелях, или относительно редко размещены?

Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Так же вызывает вопрос, с каких пор потолочные панели стали "Источниками энергии", а тем более "Альтернативными"? :D
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
VikT
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Откуда: Краснодар

Сообщение Dim@ » 14 май 2016, 00:52

VikT
Высота склада 8 метров, панели под потолком рядами между стелажами. Со слов работников склада дискомфорта зимой не испытывают.
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 8869
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Откуда: Москва

Сообщение Alex_R » 14 май 2016, 07:02

VikT писал(а):Интересно их размещение.

Девять альбомов с фотками
http://waterinpanel.com/photo/
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Alex_R
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Откуда: Липецк

Сообщение Dim@ » 14 май 2016, 07:57

Alex_R
Это в Липецке?
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 8869
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Откуда: Москва

Сообщение KlimChugunkin » 14 май 2016, 09:10

Вчера общался с производителями, нормальные не инопланетяне. Пообщались, обьяснили, всё гуд., смущает только урса внутри, у нас влажность 80%, и материал трубы и корпуса, у нас высокое содержание хлора да и других реагентов наверное тоже есть, но вроде дают гарантию 5 лет, ну 5 лет простоит и хорошо. Может есть ещё какие нибудь варианты? Предложите, вентиляторы с электротенами, предлагались-неподходит, электрические предлагалимь-неподходят. Есть ещё что нибудь, что бы поставить и насладиться))
KlimChugunkin
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Откуда: Харьков

Сообщение Dim@ » 14 май 2016, 09:18

KlimChugunkin
Насладиться? Вы где ими наслаждаться хотите?
Потолочные панели ставят в зданиях типа ангаров и складов где высокие потолки и большой обьем воздуха который греть конвективно очень затратно.
Мы делали просчет строящегося заводского комплекса, потолочные панели вышли дороже чем закатать теплые полы. Потолки высотой 5м, большая зона остекления. В итоге сделали теплые полы + регистры под окнами. Заказчик доволен - отопление от газгольдера, расход дешевле если бы он подключился к городу.
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 8869
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Откуда: Москва

Сообщение oleg.dmitrievic » 14 май 2016, 10:12

Да вот мне тоже почемуто непокидает уверенность, что полы поэффективнее будут.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9068
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Откуда: Чехов МО

Сообщение Dim@ » 14 май 2016, 11:13

oleg.dmitrievic
Проблема в том что сначало все построят а потом начинают думать как отапливать и теплые полы уже сделать нельзя тк все залито бетоном.
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 8869
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Откуда: Москва

Сообщение KlimChugunkin » 14 май 2016, 11:58

Полы однозначно лучше, но это рабочее с давних времён помещение для очистки воды площадью под 2000 м.кв., вот и вся петруня, и чем его отопить, что бы наверняка и нерушимо?
KlimChugunkin
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Откуда: Харьков

Сообщение Dim@ » 14 май 2016, 12:05

KlimChugunkin
Если помещения влажные то потолочные панели надо заказывать или оцинкованные либо из нержи, иначе проржавеет все.
Лучше всего найти проектную организацию, поставить ей задачу и которая вам все подберет и спроектирует.

Добавлено спустя 58 секунд:
KlimChugunkin
Чем петруня его отапливал раньше кстати?
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 8869
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Откуда: Москва

Сообщение Code » 14 май 2016, 12:09

oleg.dmitrievic писал(а):полы поэффективнее будут

все зависит от назначения помещения.
Если это склад-мастерская, где не нужно греть все сутки, то теплоемкость полов во вред экономии.
В Германии в таких помещениях часто воздушка.
Code
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2558
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28

Сообщение KlimChugunkin » 14 май 2016, 12:37

Я имел ввиду, что нагрев полов эффективнее потолочных панелей. А там их физически невозможно сделать. Представте себе коридор 7 метров ширина и 40 длинна, а от него как расчёской басеины с водой очищаемой, басеины то греть не нужно, но в целом для работы оборудования должно быть порядка 8гр.С +-

Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
А насчёт проектной организации они сами и проектируют, но насколько долго проживёт оцинковка, будем посмотреть))
KlimChugunkin
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Откуда: Харьков

След.

Вернуться в Альтернативные источники энергии

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: ИванИваныч и гости: 2