Водяные панели отзывы, опыт использования и внедрения.
Правила форума
Форум для обсуждения различных типов энергосберегающего оборудования. Возобновляемые источники энергии. Различные виды тепловых насосов, солнечные коллекторы и другое инновационное оборудование для экономии энергоресурсов.
Форум для обсуждения различных типов энергосберегающего оборудования. Возобновляемые источники энергии. Различные виды тепловых насосов, солнечные коллекторы и другое инновационное оборудование для экономии энергоресурсов.
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
Водяные панели отзывы, опыт использования и внедрения.
Здравствуйте, ув. коллеги, интересует Ваше обьективное мнение в вопросе применения водяных потолочных тепловых панелей, действительно ли они являются эфективными и экономичными устройствами, такими, как о них заявляют производители и реализаторы. Прошу у кого есть реальный опыт оставить реальный отзыв.
- And Helper
- Претендент
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
- Репутация: 59
Вот, что значит век живи век учись, даже и не знал, что такие есть. Электрические видел в работе, право скажу дискомфортное ощущение, но там были потолки около 3-х метров, может поэтому, скажем при 5-ти метрах может будет лучше. В экономию 40% не верю и считаю, что физику не обманешь, помещение возьмет ровно столько, сколько нужно для компенсации тепловых потерь! Верю в эффективность передачи тепла, но и в данном случае лично для меня она сомнительна. Как бы то ни было теплый воздух подымается на верх и отсутствие конвекции, о которой заявляет производитель, вряд ли будет иметь месть быть.
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
Дорогие коллеги, законы физики и мне в этой ситуации не дают покоя. Предлагатели данных панелей с абсолютной уверенностью заявляют, что даже при низкой температуре они работают эффективно и излучением обогревают поверхность. И кроме этого у нас такое установлено на малярке и со слов персонала, оно работает, будучи подключено к теплосети, и эфективно и все ненарадуются. В этом то и проблема, что с точки зрения физики, оно работать при такой температуре не может, а получается, что может, я в ах..е))
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Работает и греет разные вещи. Оно у вас там греет ИК излучением. большая же часть конвекционки уходит под потолок.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Как раз с физикой всё в порядке, излучение имеет волновую структуру, и беспрепятственно проходит через любую толщу воздуха, поэтому высота потолка особого значения не имеет. Сверху теплообменник изолирован 100 мм урсы на фольге, поэтому конвекция минимальна, но она есть.KlimChugunkin писал(а):законы физики и мне в этой ситуации не дают покоя
Оставляет желать лучшего эстетическая сторона, внешний вид панелей ограничевает их применение до складов цехов и автосервисов, хотя наш, Липецкий производитель сейчас конструирует панели под "Армстронг", добавятся магазины и офисы. В этом году я попробовал применить такие панели на "французских" окнах, в котедже, где до этого могли стоять только канальники или дизайн-радиаторы по бокам. Результат будет осенью, когда запустим домик, но я уверен, что он будет.
Экономичность панелей доказывает то, что с производителем ищут сотрудничества фирмы по энергоаудиту. Зимой они проверяли один из смонтированых объектов "по всем статьям", и, после этого заключили с ним договор о сотрудничистве.
Я не рекламирую, просто очень много общался с производителем (чуть ли не единственный в России), кому интересно могу кинуть координаты директора в личку.
Интересно их размещение. Весь потолок в панелях, или относительно редко размещены?Dim@ писал(а):Склад фирмы Хогарт отапливается потолочными панелями Зендер, работают вполне успешно.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Так же вызывает вопрос, с каких пор потолочные панели стали "Источниками энергии", а тем более "Альтернативными"?

"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Девять альбомов с фоткамиVikT писал(а):Интересно их размещение.
http://waterinpanel.com/photo/" onclick="window.open(this.href);return false;
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
Вчера общался с производителями, нормальные не инопланетяне. Пообщались, обьяснили, всё гуд., смущает только урса внутри, у нас влажность 80%, и материал трубы и корпуса, у нас высокое содержание хлора да и других реагентов наверное тоже есть, но вроде дают гарантию 5 лет, ну 5 лет простоит и хорошо. Может есть ещё какие нибудь варианты? Предложите, вентиляторы с электротенами, предлагались-неподходит, электрические предлагалимь-неподходят. Есть ещё что нибудь, что бы поставить и насладиться))
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
KlimChugunkin
Насладиться? Вы где ими наслаждаться хотите?
Потолочные панели ставят в зданиях типа ангаров и складов где высокие потолки и большой обьем воздуха который греть конвективно очень затратно.
Мы делали просчет строящегося заводского комплекса, потолочные панели вышли дороже чем закатать теплые полы. Потолки высотой 5м, большая зона остекления. В итоге сделали теплые полы + регистры под окнами. Заказчик доволен - отопление от газгольдера, расход дешевле если бы он подключился к городу.
Насладиться? Вы где ими наслаждаться хотите?
Потолочные панели ставят в зданиях типа ангаров и складов где высокие потолки и большой обьем воздуха который греть конвективно очень затратно.
Мы делали просчет строящегося заводского комплекса, потолочные панели вышли дороже чем закатать теплые полы. Потолки высотой 5м, большая зона остекления. В итоге сделали теплые полы + регистры под окнами. Заказчик доволен - отопление от газгольдера, расход дешевле если бы он подключился к городу.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
KlimChugunkin
Если помещения влажные то потолочные панели надо заказывать или оцинкованные либо из нержи, иначе проржавеет все.
Лучше всего найти проектную организацию, поставить ей задачу и которая вам все подберет и спроектирует.
Добавлено спустя 58 секунд:
KlimChugunkin
Чем петруня его отапливал раньше кстати?
Если помещения влажные то потолочные панели надо заказывать или оцинкованные либо из нержи, иначе проржавеет все.
Лучше всего найти проектную организацию, поставить ей задачу и которая вам все подберет и спроектирует.
Добавлено спустя 58 секунд:
KlimChugunkin
Чем петруня его отапливал раньше кстати?
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
Я имел ввиду, что нагрев полов эффективнее потолочных панелей. А там их физически невозможно сделать. Представте себе коридор 7 метров ширина и 40 длинна, а от него как расчёской басеины с водой очищаемой, басеины то греть не нужно, но в целом для работы оборудования должно быть порядка 8гр.С +-
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
А насчёт проектной организации они сами и проектируют, но насколько долго проживёт оцинковка, будем посмотреть))
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
А насчёт проектной организации они сами и проектируют, но насколько долго проживёт оцинковка, будем посмотреть))