Не греет дальняя батарея

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Новичок30
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 дек 2017, 08:29
Репутация: 0

Не греет дальняя батарея

Сообщение Новичок30 »

Здравствуйте, прошу о помощи. Перестала греть самая дальняя батарея. Установлен Protherm Lynx. Воздух с батареи спускал, не помогло. Закрыл приходящий кран и обратку на всех батареях кроме последней, спустил там воду, начала нагреваться. Открыл вентиля всех батарей и опять перестала нагреваться дальняя батарея... Ещё заметил, не знаю важно ли это, но на котле температура нагрева батарей поднимается очень быстро, при розжиге искры, а затем также быстро опускается, когда искра пропадает. И так постоянно. Посоветуйте,что делать с дальней батареей...
Последний раз редактировалось @lex 22 июн 2018, 02:13, всего редактировалось 1 раз.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Новичок30 писал(а):Посоветуйте,что делать с дальней батареей.
1. Прочистить фильтр.
2. Отбалансировать радиаторы, прикрывая радиаторы, расположенные ближе к котлу.

Новичок30
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 дек 2017, 08:29
Репутация: 0

Re:

Сообщение Новичок30 »

Code писал(а):
Новичок30 писал(а):Посоветуйте,что делать с дальней батареей.
1. Прочистить фильтр.
2. Отбалансировать радиаторы, прикрывая радиаторы, расположенные ближе к котлу.
Фильтр который около котла? А регулировать вентилем обратки, на котором нарисованы плюс минус? Я их просто все на максимум открыл, видимо это неправильно...

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Новичок30
да, именно так. раз раньше как-то работало, значит что-то произошло, а это мог быть засор фильтра.
Только правильнее вначале отбалансировать , добиваясь равной температуры обратки, а потом контрольная чистка.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

А вот потом можно и напрягаться... Из-за проблем в котле:
1. забитый теплообменник
2. подгоревший насос
3. подклинивший трехходовой и т.д и т. п.
рррр-разобррраться... и не поломать...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

в 99% случаев это именно фильтр
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

lesnik
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 май 2018, 10:06
Репутация: -3

Сообщение lesnik »

Согласен!

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»