Некоторое время отдыхал и не работал. На днях отработал первые сутки. Было весело...
За это время заменили теплообменник выхл газы - вода, восстановили изоляцию, установили дополнительный вентилятор на охлаждение контейнера. Произвели подбие планового ТО и еще кой-какие мелочи.
Главное - не решен вопрос по охлаждению прмежуточного контура. УСТАНОВКА ПРАКТИЧЕСКИ НЕРАБОТОСПОСОБНА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ КРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВЫШЕ 36-38 ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИЮ.
На моей смене было 42 в тени. В пик жары занимался идиотской работой - быстро бегал от установки и чиллеров в операторскую и с периодичностью 20-40 минут запускал и отключал чиллер. При нагрузке 450 кВт машина уходит на отключение через эти самые 20-40 минут, и надо чуть раньше успеть добежать и снять нагрузку до 180-190 кВт, 15-20 минут занимает охлаждение промежуточного контура, опять запуск нагрузки до 450-460 кВт и все по новой...