Про мини-ТЭЦ для чайников, и "продвинутых"...

Совместная выработка электрической и тепловой энергии

Модератор: Code

Правила форума
Форум для обсуждений вопросов связанных с когенерационными установками (когенераторами) для одновременной выработки тепловой и электрической энергии.
Аватара пользователя
Popoff
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 08:28
Репутация: 0

Проектирование мини-ТЭЦ 12МВт

Сообщение Popoff »

Здраствуйте участники форума.

предлагают прозвести расчет мини-ТЭЦ на 12МВт(по эл.мощности)
на угле

От меня требуется тепломеханическая часть проекта (котлы, насосы, трубопроводы, регул. и прочая арматура)

Вопрос:

1. Какая нормативная лит-ра (гост, снип, рд, сп и т.д) необходима
2. Какая техническая лит-ра (справочники, книги)
3. Типовые разработки

Укажите, подскажите, посоветуйте....

Спасибо за внимание.
Чтобы сохранить ангельский характер, нужно дьявольское терпение

Victor Vladimirovich
Претендент
Претендент
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 27 сен 2006, 15:04
Репутация: 0
Откуда: С-Петербург

Когенерация для "чайников" и "продвинутых"

Сообщение Victor Vladimirovich »

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Смогу ответить на вопросы, касающиеся когенераторных установок и все, что с этим связано. Точка зрения не продавца, а специалиста, по большей части эксплуатация.
С уважением,
Виктор

Аватара пользователя
tgv
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 16:44
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение tgv »

вопрос был задан Lex_ом
интересно всем...
прошу высказаться

asl
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 03 дек 2004, 16:19
Репутация: 4
Откуда: Москва

Re: Проектирование мини-ТЭЦ 12МВт

Сообщение asl »

[quote="Popoff";p="63401"]...
предлагают прозвести расчет мини-ТЭЦ на 12МВт(по эл.мощности)
на угле..
[/quote]
Это уже не миниТЭЦ, о обычная ТЭЦ, поэтому и литературу надо смотреть по проектированию тепловых и электрических станций.

а алгоритм мне в кратце видится такой

1. подбиратете электрический генератор и их количество
2. к нему паровую турбину
3. выбираете котел, и остальное вспомогательное оборудование
4. а теперь самое интересное, все это увязать в необходимом диапазоне нагрузок

Вообще в институте считал тепловое оборудование ТЭЦ и турбину. Вот с генераторами не знаком.
Готов поучаствовать в процессе.

Сергеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 07 июл 2006, 14:37
Репутация: 0

Сообщение Сергеич »

[quote="Альберт";p="79328"]Всем здравствуйте!
Наша компания желает переделать котельные города на когенерацию. Пожалуйста, подскажите с чего начать и в каком направлении двигаться.
Заранее благодарен! ahalbert@mail.ru[/quote]

Альберт, не поверите, начать вопрос следует с заполнения опросных листов энергетических компаний, занимающихся Мини-Тэц

ПАА
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 дек 2005, 23:34
Репутация: 1

Сообщение ПАА »

[quote="Эксплуататор ГПА";p="15633538"]Информация об опыте эксплуатации ГПА. Наша компания занимается сервисным обслуживанием 4-х 850 кВт ГПА типа F.G . Wilson в Санкт-Петербурге. Каждый день обслуживающий персонал станции доливает в каждую работающую машину в среднем по 20 литров масла, а в самую прожорливую до 30 л. Наработка лидерного агрегата составляет более 3000 часов. Средняя нагрузка одного агрегата 300...400 кВт.[/quote]Что за лидерный агрегат? Почему используете только старшие номера в очереди? На лицо недогруз со всеми вытекающими, в описании на вилсон эта ситуация описана и не самая страшная по определению, там же написана борьба с этим, кстати она аналогична и на катах. Фильтры сапунов давно смотрели? И самое интересное , что за объект, если возможно в личку напишите. С уважением.

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

То есть ему в контроллер зашили, что для включения компрессора нужен свободный резерв из работающих машин? А незя им пуск компрессора на задержку поставит, а в это время контроллер бы машину дернул?

vent
Претендент
Претендент
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 06 мар 2006, 10:57
Репутация: 1
Откуда: Спб

Сообщение vent »

[quote="Эксплуататор ГПА";p="15634236"]Прошу прощение за небольшую неточность. Единичная мощность ГПА - 1000 кВт. Проект реализовала компания АДД. Он находится рядом со станцией метро "Электросила", магазин О'КЕЙ.
Лидерный ГПА это такой агрегат, который имеет наибольшую наработку.
Ночью на объекте работает два агрегата, днём - три. Средняя нагрузка днём 1200...1300 кВт. Ввиду того что в магазине эксплуатируется холодильное компрессорное оборудование, имеют место частые набросы нагрузки. Поэтому такая низкая средняя нагрузка одного агрегата. Во время проведения планового ТО было обнаружено, что не работают 3 цилиндра (свечи залило маслом).[/quote]
Классно! Встретились Вы тут с ПАА, как два одиночества...

У меня колебания нагрузки вообче до 500 кВт доходят и ничего. Правда ГПУшки Caterpillar (ПАА их отлично знает, как и установленное холодильное оборудование :lol: ). Неужели Вилсоны так хромают качеством?

ПАА
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 дек 2005, 23:34
Репутация: 1

Сообщение ПАА »

[quote="Эксплуататор ГПА";p="15634236"]Прошу прощение за небольшую неточность. Единичная мощность ГПА - 1000 кВт. Проект реализовала компания АДД. Он находится рядом со станцией метро "Электросила", магазин О'КЕЙ.
Лидерный ГПА это такой агрегат, который имеет наибольшую наработку.
Ночью на объекте работает два агрегата, днём - три. Средняя нагрузка днём 1200...1300 кВт. Ввиду того что в магазине эксплуатируется холодильное компрессорное оборудование, имеют место частые набросы нагрузки. Поэтому такая низкая средняя нагрузка одного агрегата. Во время проведения планового ТО было обнаружено, что не работают 3 цилиндра (свечи залило маслом).[/quote]Мое мнение, за ответом на данные вопросы проще подойти ко мне. Помимо ответов будут даны дополнительные объяснения по работе ГПУ и прочего.
С уважением.

vent
Претендент
Претендент
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 06 мар 2006, 10:57
Репутация: 1
Откуда: Спб

Сообщение vent »

ПАА! У Вас, уважаемый, конкурент появился в сфере сервисного обслуживания О'Кея. Сколько ж Вас там на обслуживании??? :lol: :lol: :lol: