Тема: Нет щёлочности в котловой воде

Совместная выработка электрической и тепловой энергии

Модератор: Code

Нет щёлочности в котловой воде

Сообщение вита » 07 окт 2007, 09:03

Может я не по адресу обращаюсь, но просто не знаю куда писать.Причина....
Не можем поднять щелочность в котловой воде. Фильтр чистый, жесткость в норме, в деаэраторе тоже. Щёлочность котловой воды 1,2 мгэкв/л больше не поднимается. Перешли на другой фильтр, тоже самое. Я сделала анализ котловой воды на жесткость получилось 60мгэкв/л????? От куда там жесткость если из диаэратора вода поступает нормальная? И куда пропала щелочность? Может кто что подскажет.
вита
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 окт 2007, 06:43


Сообщение алексей73 » 08 окт 2007, 06:48

алексей73
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 18:23
Откуда: Москва

Сообщение chaus » 08 окт 2007, 07:43

chaus
Аватара пользователя
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Откуда: Ижевск, УдГУ

вита

Сообщение вита » 09 окт 2007, 17:33

вита
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 окт 2007, 06:43

Сообщение алексей73 » 09 окт 2007, 20:19

алексей73
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 18:23
Откуда: Москва

Сообщение chaus » 10 окт 2007, 08:13

Дайте анализ воды по всем ступеням: исходной, после фильтров, после деаэраторов, из продувки.
Вы точно уверены, что 60 мгэкв/л, а не 60 мкгэкв/л?
Это же дикая жёсткость.
Режим продувки какой?
В принципе, для нормальной работы котла большая щёлочность и не нужна. Важно значение рН, чтобы не шла коррозия. Чтобы поднять рН (и щёлочность тоже), можно дозировать тринатрийфосфат или старичка ИОМС-1.
chaus
Аватара пользователя
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
Откуда: Ижевск, УдГУ


Вернуться в Когенерация

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: StasK и гости: 3