Не можем поднять щелочность в котловой воде. Фильтр чистый, жесткость в норме, в деаэраторе тоже. Щёлочность котловой воды 1,2 мгэкв/л больше не поднимается. Перешли на другой фильтр, тоже самое. Я сделала анализ котловой воды на жесткость получилось 60мгэкв/л????? От куда там жесткость если из диаэратора вода поступает нормальная? И куда пропала щелочность? Может кто что подскажет.
Нет щёлочности в котловой воде
Модератор: Code
Правила форума
Форум для обсуждений вопросов связанных с когенерационными установками (когенераторами) для одновременной выработки тепловой и электрической энергии.
Форум для обсуждений вопросов связанных с когенерационными установками (когенераторами) для одновременной выработки тепловой и электрической энергии.
По поводу жесткости -- либо не правильно определили , либо фильтр не до мыли при регенерации ( или пробу взяли во время регенерации).
Выложите исходный анализ воды, какое оборудование установлено.. если есть дозирующие комплексы ( укажите марку и сколько количество дозирующего вещества , например тринатрифосфата).
Выложите исходный анализ воды, какое оборудование установлено.. если есть дозирующие комплексы ( укажите марку и сколько количество дозирующего вещества , например тринатрифосфата).
- chaus
- Претендент
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
- Репутация: 9
- Откуда: Ижевск, УдГУ
- Контактная информация:
[quote="вита";p="15647465"]
Щёлочность котловой воды 1,2 мгэкв/л больше не поднимается.
Я сделала анализ котловой воды на жесткость получилось 60мгэкв/л????? [/quote]
Однозначно, анализы проведены, мягко говоря, очень неаккуратно. Такой ерунды быть даже теоретически не может, если Вы не Боржомом котёл питаете. При Ж=60мгэкв/л кальций давно выпал бы в осадок.
Щёлочность котловой воды 1,2 мгэкв/л больше не поднимается.
Я сделала анализ котловой воды на жесткость получилось 60мгэкв/л????? [/quote]
Однозначно, анализы проведены, мягко говоря, очень неаккуратно. Такой ерунды быть даже теоретически не может, если Вы не Боржомом котёл питаете. При Ж=60мгэкв/л кальций давно выпал бы в осадок.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)
вита
Котлы у нас ДЕ 16/14 ГМ. Воду сначала умягчаем в фильтрах потом удаляем газы СО и СО2 в деаэр. потом в котел. Всё больше ни чего не делаем. Воду на жесткость из котла делала несколько раз. Если не верные реактивы то почему в фильтре и деаэр. анализы идеальные.Летом котельную останавливапли на рем.раб. Щелочили котлы и досыпали в филтр катионит.
Понимаю что теоретически быть не может но оно есть, завтра еще сделаю
Понимаю что теоретически быть не может но оно есть, завтра еще сделаю
А анализ исходной воды где? Исходное значение щелочность какое ????
Na- катионирование на фильтрах умягчителях с регенерацией поваренной солью значение щелочности ПРАКТИЧЕСКИ не меняет.... удаление в деаэраторе газов и кислорода увеличивает значение щелочности и рН воды ... но если щелочность изначально мала и газов в воде мало -- то после деаэратора щелочность и рН воды и растет не значительно...тут дело за дозирующими комплексами!!!!!!!!!
Na- катионирование на фильтрах умягчителях с регенерацией поваренной солью значение щелочности ПРАКТИЧЕСКИ не меняет.... удаление в деаэраторе газов и кислорода увеличивает значение щелочности и рН воды ... но если щелочность изначально мала и газов в воде мало -- то после деаэратора щелочность и рН воды и растет не значительно...тут дело за дозирующими комплексами!!!!!!!!!
- chaus
- Претендент
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 14:09
- Репутация: 9
- Откуда: Ижевск, УдГУ
- Контактная информация:
Дайте анализ воды по всем ступеням: исходной, после фильтров, после деаэраторов, из продувки.
Вы точно уверены, что 60 мгэкв/л, а не 60 мкгэкв/л?
Это же дикая жёсткость.
Режим продувки какой?
В принципе, для нормальной работы котла большая щёлочность и не нужна. Важно значение рН, чтобы не шла коррозия. Чтобы поднять рН (и щёлочность тоже), можно дозировать тринатрийфосфат или старичка ИОМС-1.
Вы точно уверены, что 60 мгэкв/л, а не 60 мкгэкв/л?
Это же дикая жёсткость.
Режим продувки какой?
В принципе, для нормальной работы котла большая щёлочность и не нужна. Важно значение рН, чтобы не шла коррозия. Чтобы поднять рН (и щёлочность тоже), можно дозировать тринатрийфосфат или старичка ИОМС-1.