Уважаемые спецы прошу помочь в следующей проблеме. Дачный участок с домом. Напряжение проседает в выходные (и не только) до 110 V . Источники потребления эл-ва. Холодильник, чайник, электроплита, насос 0, 55 кВт, электрокосилка. Разумеется при работе насоса (косилки 1 кВт) можно не пользоваться нагр. элементами как плита и т.д.
Я почитал многие посты и примерно представляю ,что мне наверное необходимо несколько аккумуляторов и устройство по их зарядке и выдаче в сеть нормального напряжения. Прошу учитывать что это все дача. И возможно ли это?
Заранее всем ответившим спасибо
Энергоснабжение дачи.
Модератор: Code
Правила форума
Форум для обсуждений вопросов связанных с когенерационными установками (когенераторами) для одновременной выработки тепловой и электрической энергии.
Форум для обсуждений вопросов связанных с когенерационными установками (когенераторами) для одновременной выработки тепловой и электрической энергии.
- Dunkel
- Претендент
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 16:20
- Репутация: 1
- Откуда: г. Горький
Энергоснабжение дачи.
"Удача любит подготовленных"
Решение стандартное и много раз проверенное - стабилизатор. Подберите по имеющейся нагрузке. Надо учесть, что если на линии напряжение упадет до 110 В, то ток, который стабилизатор будет потреблять из первичной сети вырастет в два раза по сравнению с током при 220 В. Может вырубиться автомат на входе в дом. Поэтому в такие случае снижайте потребляемую нагрузку, оставляя самые необходимые потребители.
Re: Энергоснабжение дачи.
"Автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии и мощности" (АСКУЭ) http://www.energo-master.ru/projecting.html