petra 1250

Совместная выработка электрической и тепловой энергии

Модератор: Code

Правила форума
Форум для обсуждений вопросов связанных с когенерационными установками (когенераторами) для одновременной выработки тепловой и электрической энергии.
ТЭС
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 июл 2008, 14:19
Репутация: 0

Сообщение ТЭС »

Прошу прощения за вклинивание в ваш диалог.
a-x-e-l-1писал(а)
Sten писал(а):Вопрос с перегревом летом так и не решен.
Мы поставили утилизирующий теплообменник на 250кВт. Справится или нет- это вопрос.
У нас те же проблемы. Четыре сезона заставляем потребителя принимать 1 МВт тепла в час.
Вы упоминаете дополнительные Т/О. Можно об этом поподробнее: куда их врезали, куда отводите тепло - на сброс ? Что такое контур МСН ?
Мы перебрали уже многое и орошение и увеличение вентиляторов в радиаторах - значительного эффекта нет.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

ТЭС писал(а):Вы упоминаете дополнительные Т/О. Можно об этом поподробнее: куда их врезали, куда отводите тепло - на сброс ?
Врезали в разрыв обратки, через пластичатый ТО. Контур собсно утилизатора заполнен незамерзайкой. Тепло скидывать,планируем, на улицу. Зак ни на какие доп.работы и оборудование не подписывается, а какой, допустим, бассейн можно было бы организовать.Не большой, но уютный. :lol:
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Sten
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 24 авг 2005, 13:40
Репутация: 3
Откуда: ростов-на-дону

Сообщение Sten »

Можно рассмотреть вопрос установки оборудования для производства холода. Если не ошибаюсь - абсорционная установка. Если ошибаюсь - извините, только вылез из под земли - устанавливал расходомер в камере, а вода с хлором. Отдышусь, завтра отвечу полнее. :shock:

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Sten, дай свое мыло, плз. Списаться надо, а тут лички нет.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Прохожий »

Sten писал(а):
А, если честно, начинаю в Ростове сам потихоньку заниматься генерацией...
Я думаю, чего это тон выступлений поменялся :mrgreen: :wink:
Sten писал(а): Но самое главное - КГУ ОКУПИЛА СЕБЯ!!!!!!
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Прохожий писал(а):Я думаю, чего это тон выступлений поменялся
Ну язва, а... :D
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Sten
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 24 авг 2005, 13:40
Репутация: 3
Откуда: ростов-на-дону

Сообщение Sten »


Sten
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 24 авг 2005, 13:40
Репутация: 3
Откуда: ростов-на-дону

Сообщение Sten »

Тон не поменялся, считал и буду считать, что подбором, инсталяцией и эксплуатацией должны прежде всего заниматься спеты технические, а уже потом экономические. И вторые должны учитывать рекомендации первых!

Ответить

Вернуться в «Когенерация»