Re: генератор резервного питания
[quote="Dmytry";p="81744"]Здравствуйте!
Есть проблема: подскажите, где можно скачать схему включения генеретора автономного питания?
Сам схему составил без проблем за исключением одного момента-не могу придумать, как не допустить КЗ в момент возобновления подачи напряжения от внешнего источника.
Заранее благодарен.[/quote]
Питаем постоянным или переменным током?
Есть проблема: подскажите, где можно скачать схему включения генеретора автономного питания?
Сам схему составил без проблем за исключением одного момента-не могу придумать, как не допустить КЗ в момент возобновления подачи напряжения от внешнего источника.
Заранее благодарен.[/quote]
Питаем постоянным или переменным током?
Re: генератор резервного питания
[quote="Dmytry";p="81744"]Здравствуйте!
Есть проблема: подскажите, где можно скачать схему включения генеретора автономного питания?
Сам схему составил без проблем за исключением одного момента-не могу придумать, как не допустить КЗ в момент возобновления подачи напряжения от внешнего источника.
Заранее благодарен.[/quote]
Я вообще проблемы не вижу, по первых, этот вопрос надо задавать на форуме электриков, а во-вторых пригласите нормального электрика как частника, он все сам придумает, просто человек, который занимается этим каждый день, сделает и правильней и надежней.
Есть проблема: подскажите, где можно скачать схему включения генеретора автономного питания?
Сам схему составил без проблем за исключением одного момента-не могу придумать, как не допустить КЗ в момент возобновления подачи напряжения от внешнего источника.
Заранее благодарен.[/quote]
Я вообще проблемы не вижу, по первых, этот вопрос надо задавать на форуме электриков, а во-вторых пригласите нормального электрика как частника, он все сам придумает, просто человек, который занимается этим каждый день, сделает и правильней и надежней.
Re: генератор резервного питания
[quote="Dmytry";p="81744"]Здравствуйте!
Есть проблема: подскажите, где можно скачать схему включения генеретора автономного питания?
Сам схему составил без проблем за исключением одного момента-не могу придумать, как не допустить КЗ в момент возобновления подачи напряжения от внешнего источника.
Заранее благодарен.[/quote]
Ага, и оставить людей без хлеба
Есть проблема: подскажите, где можно скачать схему включения генеретора автономного питания?
Сам схему составил без проблем за исключением одного момента-не могу придумать, как не допустить КЗ в момент возобновления подачи напряжения от внешнего источника.
Заранее благодарен.[/quote]
Ага, и оставить людей без хлеба
-
- Любитель
- Сообщения: 406
- Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
- Репутация: 9
- Откуда: г.Челябинск
- Контактная информация:
На DIN рейку ставим 2-а контактора (пускателя) 1-й или 2-й величины (в зависимости от тока, который нужно коммутировать) с дополнительными контактами (цепляются сверху). Через дополнительные н.замкнутые контакты подключается обмотка 2-го пускателя. Т.е. взаимно исключается одновременное включение 2-х пускателей. Через один пускатель ток от генератора, через второй - от линии. Все.
слабенькое решение....
а вдруг я в это время в ванне распластался? такие вещи в автоматическом режиме должны происходить.
нужны допустимые параметры переходного процесса (дребезг, скачок, несовпадение фаз). самый примитивный вариант это двухконтактное реле, подключенное к сети. есть напряжение - подключены к сети, нет - переброшены на резерв.
а вдруг я в это время в ванне распластался? такие вещи в автоматическом режиме должны происходить.
нужны допустимые параметры переходного процесса (дребезг, скачок, несовпадение фаз). самый примитивный вариант это двухконтактное реле, подключенное к сети. есть напряжение - подключены к сети, нет - переброшены на резерв.
не важно знать. достаточно подозревать.
[quote="Aleks";p="81794"]На DIN рейку ставим 2-а контактора (пускателя) 1-й или 2-й величины (в зависимости от тока, который нужно коммутировать) с дополнительными контактами (цепляются сверху). Через дополнительные н.замкнутые контакты подключается обмотка 2-го пускателя. Т.е. взаимно исключается одновременное включение 2-х пускателей. Через один пускатель ток от генератора, через второй - от линии. Все.[/quote]
Еще между ними можно поставить механическую хрень (не знаю, как правильно называется), которая не даст включиться одному, если не выключился (залип) другой.
А есть ручной вариант (недавно покупал АВВ), но он дороже ...
Еще дороже - генератор с автозапуском - три силовых провода, пять сигнальных, все подключения на блоке АВР, с него же выставляются параметры включения и т.д.
Еще между ними можно поставить механическую хрень (не знаю, как правильно называется), которая не даст включиться одному, если не выключился (залип) другой.
А есть ручной вариант (недавно покупал АВВ), но он дороже ...
Еще дороже - генератор с автозапуском - три силовых провода, пять сигнальных, все подключения на блоке АВР, с него же выставляются параметры включения и т.д.
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/
http://www.i-nik.ru/
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Покупаете программируемое реле типа logo (Siemens) или zelio (Schneider), и программируете нужные Вам задержки, кроме того, если генератор с первого раза не пустится, надо дать ему еще 3-5 попыток. В любом случае нормальную автоматику на генератор с автономным пуском на одних контакторах не соберешь...