ARISTON Genus 24FF код ошибки 604.
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам, водонагревателям и газовым колонкам марки Ariston
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам, водонагревателям и газовым колонкам марки Ariston
ARISTON Genus 24FF код ошибки 604.
Здрасте. Проблема такая большую часть времени ,вышеуказанный котёл, работает нормально. Но пару раз в сутки отключается с кодом 604. В мануале написано что коды начинающиеся с 60... - отсутствие тяги. При этом на экране написано "низкая скорость вентилятора". В чём может быть проблема.
Датчик глючил бы при и работе вентилятора а такого не наблюдалось (уж если пламя горит то всё ok). Тже грешил на плохой контакт, но сам поглядел, потрогал ,подёргал... вроде всё нормуль. Внутри всё чисто и сухо - котлу всего 2 месяца. А специалисту я позвонил он сказал что скорей всего какое то реле (какое точно не помню). И ещё - один раз удалось поймать момент появления ошибки - вентилятор работал с перебоями (какбудто плохой контакт) потом заработал нормально ,но ошибка уже горела и котёл "заглох".
- БАШКА
- Любитель
- Сообщения: 458
- Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
- Репутация: 15
- Откуда: Серов
- Контактная информация:
Может быть, эта ошибка так же показывается, если в течении 10 секунд обороты вентилятора падают больше установленой величины (нада бы инструкцию глянуть), смотреть цепь турбины,реле, которое включает её, контакт пресостата и т.п.maxut44 писал(а): вентилятор работал с перебоями (какбудто плохой контакт) потом заработал нормально ,но ошибка уже горела и котёл "заглох".
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .
Re: ARISTON Genus 24FF код ошибки 604.
sngerebnoy писал(а):Обычно, при такой ошибки отключаю модуляцию вентилятора в меню параметр 222. В большинстве случаев помогает.
Спасибо буду иметь ввиду т.к. пока всё нормуль ,после того как вычитал на форуме про (почти панацею от всех болезней) "перетыкание" вилки.
Re: ARISTON Genus 24FF код ошибки 604.
По опыту замечено, что при напряжении на котле ниже 210В так же может появиться такая ошибка
- БАШКА
- Любитель
- Сообщения: 458
- Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
- Репутация: 15
- Откуда: Серов
- Контактная информация:
Уважаемый jvolfss, а кто сказал, что
?jvolfss писал(а):реле которое может плавно управлять скоростью вентилятора.
Мануал писал(а):Реле включает вентилятор. Скорость вращения увеличивается пока не замкнутся контакты на пресостате. После этого вентилятор начинает вращаться со скоростью, соответствующей фазе зажигания. Скорость вращения вентилятора зависит от напряжения на модуляторе газового клапана и изменяется вместе с ним. Контроль скорости осуществляется датчиком Холла.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .
Re:
Да, стабик стоит "Ресанта". И спасибо всем за ответы! Чуть выше я писал что всё "прошло" и о методе который помог (правда не совсем это понимаю), но опытные электрики (а не газовщик как в моём случае ) при пуске котла даже специально (для владельцев) помечают электрическую вилку как её правильно вставлять в разетку.Vitalson писал(а):maxut44
а стабилизатор у тебя стоит возможно пониженное напряжение питания на котле и турбина не развивает требуемые обороты
Re:
А какой не Г.. - советуй! Можа он и Г.. но помоему лучше чем китайские "бесперебойники" которые у многих моих знакомых стоят под видом стабилизатора.аристошка писал(а):maxut44 стабик "Ресанта" тоже надо "пометить" и больше не брать
полное г.....