Аристон BS24FF мне кажется неадекватен
котел из заголовка... система отопления - однотрубная, установлено 52 секции 500/80 или 500/85. площадь дома 50-60 кв.м. На котле крутилкой установлена температура 70. Включается горелка, за 40-75 сек температура доходит до установленной и горелка выключается. Затем горелка включается только после того, как температура теплоносителя упадет ниже 40. И так много циклов подряд.
Прочитал в мануале, что можно регулировать максимальную мощность отопления. Вывел мощность на самый возможный минимум. Тем не менее время работы котла не изменилось - те же 40-75 сек. При этом батареи не успевают нагреться... .обратка холодная (по ощущениям - не более 40).
Собственно, вопрос: почему котел так неадекватно работает, почему включается так поздно... Все другие котлы, с которыми я сталкивался имеют гистерезис по температуре максимум 20 градусов.
Прочитал в мануале, что можно регулировать максимальную мощность отопления. Вывел мощность на самый возможный минимум. Тем не менее время работы котла не изменилось - те же 40-75 сек. При этом батареи не успевают нагреться... .обратка холодная (по ощущениям - не более 40).
Собственно, вопрос: почему котел так неадекватно работает, почему включается так поздно... Все другие котлы, с которыми я сталкивался имеют гистерезис по температуре максимум 20 градусов.
С уважением, Александр.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Однотрубка (скорее всего "ленинградка")
Теплоноситель по кругу пролетает, не успев толком затеч в радиаторы. Котел выключается.
Пауза антитактования, холодный теплоноситель из радиаторов во время паузы "спускается" в магистраль...
Лечится двухтрубкой и поркой "спеца", смостырившего СО
Теплоноситель по кругу пролетает, не успев толком затеч в радиаторы. Котел выключается.
Пауза антитактования, холодный теплоноситель из радиаторов во время паузы "спускается" в магистраль...
Лечится двухтрубкой и поркой "спеца", смостырившего СО
Лучшее решение - стандартное решение....
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Котел выключается по достижении на датчике заданной температуры. И вовсе не обязательно что и система прогрелась до такой температуры. Затем выключается и наступает временная пауза "антициклирования" (меняется програмно или "зашито" жестко). В это время подтаскивается холодный теплоноситель.
Такое бывает либо при плохой циркуляции ( по гpязнуля ), тогда обратка всегда холодная (рукой щупай).
Либо при "ленинградке" (богомерзкое совечко ) обратка во время "цикла" становится горячей, потом опять холодной...
Такое бывает либо при плохой циркуляции ( по гpязнуля ), тогда обратка всегда холодная (рукой щупай).
Либо при "ленинградке" (богомерзкое совечко ) обратка во время "цикла" становится горячей, потом опять холодной...
Лучшее решение - стандартное решение....
Dixis 30. однажды котел у них встал и систему разморозило. поэтому восстановили систему и загнали в нее теплоноситель. я им указал на то, что обычно в таких котлах не рекомендуется использование антифризов, а некоторые производители прямо запрещают их использовать. на что мастера сказали, что антифриз - это типа автомобильные жидкости, а это - специальный теплоноситель для котлов.BAXI-Ural писал(а):Стоп! А "теплоноситель" то какой?
С уважением, Александр.
Кстати и во время цикла обратка остается холоднойBAXI-Ural писал(а):Такое бывает либо при плохой циркуляции ( по гpязнуля ), тогда обратка всегда холодная (рукой щупай).Либо при "ленинградке" (богомерзкое совечко ) обратка во время "цикла" становится горячей, потом опять холодной...
С уважением, Александр.