Аристон ТХ: что я не так делаю ?

Сообщение Макита »

Здрасте всем! Помогите, кто может - самому просто не справится ( вообще не специалист). У меня настенный котёл Ariston TX 23 МFFI и тоже масса проблем. Котёл новый, но успел уже достать своими капризами. В последнее время стал по ночам выключатся. Прихожу по утру в новую квартиру ( где в настоящее время произвожу ремонт ) и - никого тепла.. стоит милый, указывая своей красной лампочкой на проблему с розжигом, при этом и давление воды почти на нуле - хотя нигде ничего не протекает.

В общем, что я делаю ? Открываю краник добора воды в систему и довожу давление воды до одного бара ( как указано в инструкции ). Сначала, после такой процедуры, котёл сам врубался, теперь же - не врубается: надо обязательно давить на кнопку принудительного розжига. Более того, котёл стал отключаться каждую ночь, после чего я каждое утро добавляю воду в систему, которая ( вода) почему постоянно куда-то исчезает - ну просто испаряется ( и именно по ночам)!

Отсюда, собственно, и вопросы. Что я делаю не так ? Почему котёл отключается именно по ночам? Куда исчезает вода из системы? Как вообще следует добавлять воду в систему ? И ещё, если можно ( чисто теоретически ) : что происходит с котлом, когда в системе оказывается воздух ? А то всего говорят : надо стравливать воздух, а вот для чего это надо делать - не пишут и не говорят. Понятно, что воздух в системе - это плохо, но что при этом, что с самим котлом происходит (поведение приборов и механизмов) - не всем известно. А хотелось бы знать. Мастеров же вызывать - нет уже ни денег, ни желания. Заранее всем спасибо.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Отключить котел от системы, слить из него воду, и проверить давление в расширительном бачке для начала.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Бывает если радиаторы китай, то почти пол года мучаешься с воздухом в них. Она через воздушник в котле улетает, снижая таким образом давление в системе. Если система не новая, то первая причина вырисовывается в расширительном баке, надо настраивать.

А проблема с розжигом- это уже стихия сервисников, надо их звать :D
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Макита
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 21:29
Репутация: 0

Re:

Сообщение Макита »

RUZALIN писал(а):Бывает если радиаторы китай, то почти пол года мучаешься с воздухом в них. Она через воздушник в котле улетает, снижая таким образом давление в системе. Если система не новая, то первая причина вырисовывается в расширительном баке, надо настраивать.

А проблема с розжигом- это уже стихия сервисников, надо их звать :D
Спасибо. А не подскажите : как настраивают расширительный бак ? Ищу по всему интернету - не могу найти. Хотя бы примерно ( или ссылки). Что же сервисников касается, то именно после их настроек котёл и стал барахлить.. к сожалению. Поэтому и приходится самому всё осваивать. Ещё раз спасибо.

alex70
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 10 окт 2003, 23:54
Репутация: 0

Re: Re:

Сообщение alex70 »

Макита писал(а): Спасибо. А не подскажите : как настраивают расширительный бак ? Ищу по всему интернету - не могу найти. Хотя бы примерно ( или ссылки). Что же сервисников касается, то именно после их настроек котёл и стал барахлить.. к сожалению. Поэтому и приходится самому всё осваивать. Ещё раз спасибо.
Здесь не раз эта тема обсуждалась, вот например: http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php ... 408&hilit=" onclick="window.open(this.href);return false;давление+расширительном+баке#p73408

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

а аварийно сбросной случайно к канализации не подключен
найди его в инструкции и посмотри
лучше фото подключения котла снизу
давление при работе котла не "гуляет"?
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Макита
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 21:29
Репутация: 0

Re: Re:

Сообщение Макита »

alex70 писал(а): Здесь не раз эта тема обсуждалась, вот например: http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php ... 408&hilit=" onclick="window.open(this.href);return false;давление+расширительном+баке#p73408
Спасибо за ссылку. Обязательно проштудирую. Правда, опять всё достаточно специфично, не сразу же и поймёшь. Пытался через "поиск" на сайте найти другие обсуждения на тему расширительного бака, но - выдают : "подходящих сообщений нет". Был бы рад найти ещё что-нибудь. Спасибо.

Макита
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 21:29
Репутация: 0

Re:

Сообщение Макита »

аристошка писал(а):а аварийно сбросной случайно к канализации не подключен
найди его в инструкции и посмотри
лучше фото подключения котла снизу
давление при работе котла не "гуляет"?
Ничего к канализации не подключено. Давление при работе котла не гуляет, падает лишь после отключения котла. По поводу фото - не понял.. Спасибо.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

95% не работает расширительный бак - или он не правильно настроен, или что скорее всего его бъем маленький для вашей системы РО.
В настеннике расширительный бак стоит литров на 8 ... 10, полезный объем его 5 ... 7 литров, если радиаторов много то его может не хватить. Посчитайте количество радиаторов, посмотрите в паспорте радиаторов их внутренний объем воды, проссумируйте литраж, добавьте к этому еще 15-20% на воду в трубах и котле, полученный объем долен быть в пределах 80 ... 100 литров, если больше то необходимо будет врезать дополнительный расширительный бак.

Макита
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 21:29
Репутация: 0

Re:

Сообщение Макита »

Dim@ писал(а):95% не работает расширительный бак - или он не правильно настроен, или что скорее всего его бъем маленький для вашей системы РО.
В настеннике расширительный бак стоит литров на 8 ... 10, полезный объем его 5 ... 7 литров, если радиаторов много то его может не хватить. Посчитайте количество радиаторов, посмотрите в паспорте радиаторов их внутренний объем воды, проссумируйте литраж, добавьте к этому еще 15-20% на воду в трубах и котле, полученный объем долен быть в пределах 80 ... 100 литров, если больше то необходимо будет врезать дополнительный расширительный бак.
Спасибо. Есть теперь над чем подумать. Придётся считать... Но про настройку расширительного бака так ничего конкретного и не нашёл, хотя определённые рассуждение на эту тему сайте действительно велись..

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Макита писал(а):Но про настройку расширительного бака так ничего конкретного и не нашёл, хотя определённые рассуждение на эту тему сайте действительно велись.
Дык при определёееой сноровке сделать это гораздо проще, чем описать :)))) Вот попробуйте по пунктам описать процесс... ну хотя-бы ходьбы :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Макита
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 21:29
Репутация: 0

Re:

Сообщение Макита »

Mij-gan писал(а): Дык при определёееой сноровке сделать это гораздо проще, чем описать :)))) Вот попробуйте по пунктам описать процесс... ну хотя-бы ходьбы :mrgreen:
Откровенно говоря, согласен: котёл действительно не настолько сложен , как это может показаться. Но... Например, многие хорошо разбираются в анатомии человека, но..тем не не менее.. не спешат самостоятельно вырезать себе аппендицит. Так, думаю, и с котлом.. Многое уже познал о расширительных баках, да и о самом процессе, но хотелось бы услышать мнение человека реально, когда-либо самостоятельно настраивавшего расширительный бак на Аристоне в домашних условиях. То есть интересует конкретный алгоритм действий. Конечно же и другие мнения полезны, но в данный момент нужна практическая информация. Но в любом случае - спасибо всем.

gazavan
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 15:18
Репутация: -1

Сообщение gazavan »

да особо никакой настройки главное сбросить давление в котле и закачимвать воздух до 1 атм при открытом кране слива воды с котла что-бы было куда деваться воде из бачка ит входить воздуху.А Гуру пускай скажет какая примерно площадь квартиры с современнрой системой отопления объемом 80-100 литров

Макита
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 21:29
Репутация: 0

Re:

Сообщение Макита »

gazavan писал(а):да особо никакой настройки главное сбросить давление в котле и закачимвать воздух до 1 атм при открытом кране слива воды с котла что-бы было куда деваться воде из бачка ит входить воздуху.А Гуру пускай скажет какая примерно площадь квартиры с современнрой системой отопления объемом 80-100 литров
Спасибо. Итак, я выключаю котёл, сбрасываю давление в котле, откидываю панель управления, за ней - переднюю "стенку" котла, ищу и нахожу этот "неспокойный" расширительный бак.. Всё это я действительно смогу проделать. Но, опять же, достают сомнения. Например, давления сбрасывать полностью, до нуля? И у меня, насколько я понял, нет нет специального крана слива воды из котла - или речь идёт о предохранительном клапане на 3 бара, или - о кранах маевского на радиаторах ? И - для закачки воздуха в бак нужен специальный компрессор ? И - как и чем замерять давление воздуха ?.. Просто никогда ещё сам не подходил к расширительным бакам. Как, например, устроен штуцер закачки воздуха ? По "автомобильному" принципу? Или.. надо качать велосипедным насосом и придерживать штуцер пальцем ?..
В общем, такие вот вопросы и сдерживают мою "атаку" на котёл. Так что буду рад любым другим советам и разъяснениям. Ещё раз спасибо.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Макита писал(а):сбрасываю давление в котле, откидываю панель управления, за ней - переднюю "стенку" котла, ищу и нахожу этот "неспокойный" расширительный бак
Нет там его :roll: Ищите сверху, сзади.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Макита
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 21:29
Репутация: 0

Re:

Сообщение Макита »

RUZALIN писал(а):
Макита писал(а):сбрасываю давление в котле, откидываю панель управления, за ней - переднюю "стенку" котла, ищу и нахожу этот "неспокойный" расширительный бак
Нет там его :roll: Ищите сверху, сзади.
Спасибо. Действительно: оказался сверху, сзади.. Но ..как теперь до него добраться? Котёл со стены снимать? Или можно как-то по-другому?..

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Бак регулируется легко на самом деле. Из котла сливаете воду и оставляете сливной кран открытым. После этого сверху, сзади котла находите расширительный бак и "сасок" на нём. Подсоединяете автомобильный манометр, смотрите сколько показывает. Нужно, при одноэтажном доме примерно 0.8-1 атмосфер. Если манометр показывает больше, то стравливаете оттуда воздух до нужной величины. Если же манометр показывает давление меньше, что обычно и бывает, тогда подключаете на сасок автомобильный насос и подкачиваете, при этом из сливного крана может идти опять вода, во время подкачивания вода из сливного крана должна вся уйти. Проверяете опять манометром и достигаете нужной величины давления. После этого заполняете теплоносителем котёл и радуетесь жизни =) Иногда, но очень редко, бывает, что мембрана внутри расширителя оказывается порванной. Это можно понять, если давление никак не поднимается в расширителе при подкачиваний. Если уж такое случилось, то менять расширитель или добавлять внешний расширитель в систему, лучше на трубу обратки перед котлом.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Домовой
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 17:28
Репутация: 0

Re:

Сообщение Домовой »

Dim@ писал(а):95% не работает расширительный бак - или он не правильно настроен, или что скорее всего его бъем маленький для вашей системы РО.
В настеннике расширительный бак стоит литров на 8 ... 10, полезный объем его 5 ... 7 литров, если радиаторов много то его может не хватить. Посчитайте количество радиаторов, посмотрите в паспорте радиаторов их внутренний объем воды, проссумируйте литраж, добавьте к этому еще 15-20% на воду в трубах и котле, полученный объем долен быть в пределах 80 ... 100 литров, если больше то необходимо будет врезать дополнительный расширительный бак.

Присоединяюсь,
Что же касается давления воздуха в расшириельном баке, то оно, по данным производителя баков, должно быть на 0,3 атм ниже давления, поддерживаемого в системе отопления. Которая в свою очередь зависит от высоты отапливаемого здания и места расположения бака, в данном случае котла ( чердак или подвал...) В системе должно быть давление минимум 1,3 атм, потому что производитель не рекомендует поддерживать давление воздуха в баке ниже 1 атм. Объема встроенного расширительного бака в настенном котле хватает только в исключительных случаях!!!
Вот инструкция производителя расширительных баков:
http://www.c-o-k.ru/biblio/document/1942" onclick="window.open(this.href);return false;
Последний раз редактировалось Домовой 22 июн 2012, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Домовой
Домовой писал(а):выше давления, поддерживаемого в системе отопления
НИЖЕ!!!!
"Без измерений нет испытаний!"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

вот и я про то что ниже давление должно быть, хотел сказать, интернет чет притупил.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru