Ariston egis plus 24 cf - Дымит из камеры сгорания.
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам, водонагревателям и газовым колонкам марки Ariston
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам, водонагревателям и газовым колонкам марки Ariston
Ariston egis plus 24 cf - Дымит из камеры сгорания.
Подскажите пожалуйста.После непродолжительного времени работы нового! котла 5-15 мин начинает вонять из камеры сгорания, воняет не газом, а именно гарелым. Вскрыл камеру сгорания увидел что все её стенки (там какой-то материал) стали черными, принюхался и понял что воняют именно они. Полазил в интернете, посмотрел картинки этих камер сгорания, у всех они почти чистые белые, а к меня обугленные. В общем вопрос в том нормально ли это? исчезни ли запах, когда "догорит" этот материал, или что-то не так работает?
Фото прилагаю.
Фото прилагаю.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
и настраивали все как положено, с манометром, с газоанализатором... а вообще очень многие новые котлы некоторое время пахнут
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Нет газоанализаторов и манометров у меня нет. До этого на месте котла весела газовая колонка. проблем не было. Я конечно понимаю что возможно самим запускать котёл не правильно, и для этих целей нужен специалист, но котел запустился без проблем и ошибок, запускал я не первый котел так что небольшой опыт у меня все же есть. По факту котел ещё не запущен в работу. Я лиши чуток испробовал его работу. И обнаружил вот такой ни приятный момент. Мене просто интересен момент с выгоранием этой изоляции внутри камеры сгорания, нормален ли он или все-же что-то не так работает. Просто раньше я такого не встречал. Дым конечно не валит из котла но все-же запах присутствует и он ощутим.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
а вы почитайте инструкцию, по поводу пуска котла. может там все таки написано что нужно давление отрегулировать газа и настроить его. запуститься то он понятное дело запуститься и ошибки там врятли высветятся.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
неможет этого бытьScif писал(а):Пуск котла в инструкции описан, но то что нужно регулировать газ нет. Есть лишь параметры давления газа при котором котел работает.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: Ariston egis plus 24 cf - Дымит из камеры сгорания.
Я не могу понять как это относится к моему вопросу?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
вот вы сами как считаете? ваш котел должен запускать специалист, причем опытный. с приборами.
вы щас что от нас ждете? чтоб мы сказали что пусть воняет? а если воняет не тем не так, не из за того? сказать меняй котел? а если он нормально воняет и тем чем и должен вонять этот котел после первого запуска? Поймите что даже если вы сделаете все по инструкции вооружившись необходимыми приборами вы можете пропустить то что заметит опытный спец. и это что то может быть чем то очень решающим.
Это не утюг который достаточно вставить в розетку и можно начинать гладить, даже на современный электрокотел стоит делать грамотную пусконаладку, а не просто провода и трубы подвести. А вы сами газовый котел на стену навесили и одобрение ждете. вы б еще к дизелю или конденсатнику с тем же подходом обратились.
вы щас что от нас ждете? чтоб мы сказали что пусть воняет? а если воняет не тем не так, не из за того? сказать меняй котел? а если он нормально воняет и тем чем и должен вонять этот котел после первого запуска? Поймите что даже если вы сделаете все по инструкции вооружившись необходимыми приборами вы можете пропустить то что заметит опытный спец. и это что то может быть чем то очень решающим.
Это не утюг который достаточно вставить в розетку и можно начинать гладить, даже на современный электрокотел стоит делать грамотную пусконаладку, а не просто провода и трубы подвести. А вы сами газовый котел на стену навесили и одобрение ждете. вы б еще к дизелю или конденсатнику с тем же подходом обратились.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re:
а вы знаете , повод устраивать истерику есть. вам не кажется что вы что то делаете не так?Scif писал(а):Че вы тут истерику устроили. Какое одобрение, че вы несёте, я спросил про вонь из горелки вы мне про сказки о " сказочных" специалистах, которые приходят с мылом помылить газовую трубу. Если сами не знаете ответа зачем устраиваешь полемику?
вместо того что бы обратится к специалисту, ( и не надо плакать про мылящих газовую трубу), кому нужно всегда его найдут, вы (внимание!) занимаетесь поиском в интернете.
со стороны странновато имхо.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
это сказочные долбо.... а я про специалистовScif писал(а): сказочных" специалистах, которые приходят с мылом помылить газовую трубу.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
а он для того чтобы вопросы на нем обсуждать интересующие. в основном между тех кто занимается сантехникой отоплением и кондиционированием.
Вам же ответ дали, и кстати наиболее верный на мой взгляд. Можете его не слушать, вполне возможно что вам повезет.
Вам же ответ дали, и кстати наиболее верный на мой взгляд. Можете его не слушать, вполне возможно что вам повезет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Это вы явно не те темы читаете, листаните в корень раздела этого форума, там будут такие-же "глупые" вопросы как и мой, но что то не всех там отправляют к "специалистам".oleg.dmitrievic писал(а):а он для того чтобы вопросы на нем обсуждать интересующие. в основном между тех кто занимается сантехникой отоплением и кондиционированием.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
верно, а вас отправили к специалистам, потому что ваш случай по таким вопросам не лечится, тут нужно быть у котла и слушать нюхать смотреть... вполне возможно что у вас там все нормально. а может и нет
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: Ariston egis plus 24 cf - Дымит из камеры сгорания.
Добрый день.Scif писал(а):Подскажите пожалуйста.После непродолжительного времени работы нового! котла 5-15 мин начинает вонять из камеры сгорания, воняет не газом, а именно гарелым. Вскрыл камеру сгорания увидел что все её стенки (там какой-то материал) стали черными, принюхался и понял что воняют именно они. Полазил в интернете, посмотрел картинки этих камер сгорания, у всех они почти чистые белые, а к меня обугленные. В общем вопрос в том нормально ли это? исчезни ли запах, когда "догорит" этот материал, или что-то не так работает?
Фото прилагаю.
В данном случае все абсолютно нормально. Материал обгорит и сам запах исчезнет.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: