Как проверить диафрагму
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Как проверить диафрагму
Котел Будерус логоматик 024. Продаван в магазине сказал, что проверить диафрагму на целостность можно путем нажатия на клапан закачки воздуха. Если из него появиться вода то однозначно диафрагма худая. Кто что скажет на это. 2. Я самостоятельно, с вашими советами ессно, смогу сменить диафрагму? Опытом ремонта сложной техники обладаю. 3. Где взять диафрагму лучше если что. Я живу 50 км от в Самары. Спасибо
Регулярно (не фиксировал точно) примерно раз в три месяца добавляю давление в отопительной системе от 1 до 1.5 атм. Т.е. давление падает но утечек не обнаруживаю в примерно 30 метрах пластиковых трубках с стекловолокном системы отопления как и в резьбовых соединений. Давление падает - значит диафрагма не компенсирует. Может трубы растягиваются
. Вот ищу причину.

- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re:
если у вас давление только падает, то дело скорее всего не в расширительной емкости а всетаки в утечке.Mir писал(а):Регулярно (не фиксировал точно) примерно раз в три месяца добавляю давление в отопительной системе от 1 до 1.5 атм. Т.е. давление падает но утечек не обнаруживаю в примерно 30 метрах пластиковых трубках с стекловолокном системы отопления как и в резьбовых соединений. Давление падает - значит диафрагма не компенсирует. Может трубы растягиваются. Вот ищу причину.
если бы "диафрагма не компеснировала" то при нагревании давление бы росло, а при остывании падало.
утечка может быть где то вдоль радиатора, или внутри котла. не видно луж т.к. вода стекая по горячей поверхности испаряется.
в любом случае емкость можно проверить на исправность. накачайте в ней давление (на 0.2 меньше чем в системе отопления) и посмотрите не меняется ли оно. давление нужно накачивать при перекрытой системе отопления, сбросив давление в котле.
Во всем виноваты проектировщики
- igor1307
- Любитель
- Сообщения: 481
- Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
- Репутация: 20
- Откуда: СПб
- Контактная информация:
Может быть у Вас расширительный бачок не работает от того, что перекачен? Вы давление в нем мерили? Когда теплоноситель расширяется может сработать предохранительный клапан и будет сброс в каналюгу, который не заметен. Потом когда остывает давление падает. Чтобы этого не было, нужно чтобы давление в бачке соответствовало давление системы отопления. Продаются бачки накаченные с излишком, так как стравить его гораздо проще, чем правильно накачать специальной смесью.Mir писал(а):примерно раз в три месяца добавляю давление в отопительной системе от 1 до 1.5 атм. Т.е. давление падает но утечек не обнаруживаю
Мужик сказал - мужик сделал!