Как проверить диафрагму

Сообщение Mir »

Котел Будерус логоматик 024. Продаван в магазине сказал, что проверить диафрагму на целостность можно путем нажатия на клапан закачки воздуха. Если из него появиться вода то однозначно диафрагма худая. Кто что скажет на это. 2. Я самостоятельно, с вашими советами ессно, смогу сменить диафрагму? Опытом ремонта сложной техники обладаю. 3. Где взять диафрагму лучше если что. Я живу 50 км от в Самары. Спасибо

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

замерьте давление диафрагме, если оно не будет падать, то скорее всего она живая
Мужик сказал - мужик сделал!

Mir
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 08:32
Репутация: 0

Сообщение Mir »

Регулярно (не фиксировал точно) примерно раз в три месяца добавляю давление в отопительной системе от 1 до 1.5 атм. Т.е. давление падает но утечек не обнаруживаю в примерно 30 метрах пластиковых трубках с стекловолокном системы отопления как и в резьбовых соединений. Давление падает - значит диафрагма не компенсирует. Может трубы растягиваются :P . Вот ищу причину.

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

Mir писал(а):Регулярно (не фиксировал точно) примерно раз в три месяца добавляю давление в отопительной системе от 1 до 1.5 атм. Т.е. давление падает но утечек не обнаруживаю в примерно 30 метрах пластиковых трубках с стекловолокном системы отопления как и в резьбовых соединений. Давление падает - значит диафрагма не компенсирует. Может трубы растягиваются :P . Вот ищу причину.
если у вас давление только падает, то дело скорее всего не в расширительной емкости а всетаки в утечке.
если бы "диафрагма не компеснировала" то при нагревании давление бы росло, а при остывании падало.
утечка может быть где то вдоль радиатора, или внутри котла. не видно луж т.к. вода стекая по горячей поверхности испаряется.

в любом случае емкость можно проверить на исправность. накачайте в ней давление (на 0.2 меньше чем в системе отопления) и посмотрите не меняется ли оно. давление нужно накачивать при перекрытой системе отопления, сбросив давление в котле.
Во всем виноваты проектировщики

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

Mir писал(а):примерно раз в три месяца добавляю давление в отопительной системе от 1 до 1.5 атм. Т.е. давление падает но утечек не обнаруживаю
Может быть у Вас расширительный бачок не работает от того, что перекачен? Вы давление в нем мерили? Когда теплоноситель расширяется может сработать предохранительный клапан и будет сброс в каналюгу, который не заметен. Потом когда остывает давление падает. Чтобы этого не было, нужно чтобы давление в бачке соответствовало давление системы отопления. Продаются бачки накаченные с излишком, так как стравить его гораздо проще, чем правильно накачать специальной смесью.
Мужик сказал - мужик сделал!

Mir
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 08:32
Репутация: 0

Сообщение Mir »

Всем спасибо. Будем посмотреть дальше как будет меняться давление.