LOGANO G124 греет в летнем режиме

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
tommv
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 сен 2013, 10:36
Репутация: 0

LOGANO G124 греет в летнем режиме

Сообщение tommv »

LOGANO G124+ бойлер Logalux L, я сам в ручную перевел котел в летний режим, на дисплеи написано Лето горит зонтик, но днем котел все равно топит по чучуть. Батареи во всем доме слегка теплые. Вечером когда температура падает, на улице меньше 17 градусов, включается автоматический режим, на Дисплеи написано Авто режим и он начинает топить еще больше. С вечером все понятно так и должно быть, но почем он топит днем когда на улице +24?

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Вы посмотрите у вас насос при этом работает,если нет то вполне возможно что у вас естественная циркуляция возникает.

tommv
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 сен 2013, 10:36
Репутация: 0

Сообщение tommv »

Насос работает, котел его включает

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Обратный клапан не держит. Батареи греются через обратку, когда работает насос нагрева бойлера.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Алексей-сервис писал(а):Обратный клапан не держит.
А есть он там вообще?:)
"Без измерений нет испытаний!"

Ответить

Вернуться в «Buderus»