проблема с Logamax 052t

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
egorov611
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 янв 2014, 22:36
Репутация: 0
Контактная информация:

проблема с Logamax 052t

Сообщение egorov611 »

Настенный котел Логамакс 052т с турбинкой. Аварийная остановка (в отсутствии людей). Не мог запуститься. Выявили причину - не срабатывает дифф. реле давления. Выяснилось, что в трубках, идущих от него до дымохода, образовался конденсат. Продули трубки - котел запустился. Это было год назад. Этой зимой проблема стала повторяться регулярно (уже 4 раза за 2 месяца). Хочется понять причину. И еще - конденсат в трубках - это причина остановки, или следствие? Может, остановка идет из-за чего-то другого, а уже в процессе неисправности начинает образовываться конденсат? Система воздуховодов устроена раздельно - газы - в отдельную трубу, входящий воздух - по отдельной трубе , выходящей за стену.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Это причина остановки. кстати продувать их надо осторожно, а то можете испортить систему. так что сильно не дуйте. ну и разбирайтесь с причиной образования конденсата.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

oleg.dmitrievic писал(а): а то можете испортить систему
:mrgreen: трубки порвать что ли? :mrgreen:
чисть канализацию и никого не бойся

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Да нет :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

газы - в отдельную трубу, входящий воздух - по отдельной трубе , выходящей за стену.Вот в чем причина образования конденсата..

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

АРТЁМ.
я бы не был настолько категоричен :cool:
чисть канализацию и никого не бойся

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Вероятность образования конденсата у такой системы дымоудаления самая большая,холодный воздух с улицы напрямую идёт в котел, как раз на эти трубки.Там не точто конденсат, льдом вентилятор покрывается.

egorov611
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 янв 2014, 22:36
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: проблема с Logamax 052t

Сообщение egorov611 »

Внутри там, конечно, ничего не замерзает - камера сгорания хоть и не сильно изолирована, но все равно греет внутренности котла. А замерзает обычно кусок вводной трубы от стены до котла - но оно и понятно....
Но вчера удалось застать момент аварийной остановки - котел переключился на нагрев горячей воды в бойлере, нагрел его и потом отключился. Совсем... И выдал ошибку "3Y". После этого, очевидно, у него и начал образовываться конденсат в трубках. Так что теперь нужно решать еще одну проблему - почему котел отключается после нагрева бойлера?

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Так что теперь нужно решать еще одну проблему - почему котел отключается после нагрева бойлера?
---потому видно что молотит на максимальной мощности..большое кол-во теплого воздуха выбрасывается, а холодного тянется назад..--в трубках внутри теплый, снаружи обдувает приточным-холодным..вот и конденсат..остановился котел..горелка потухла а вентилятор ещё работает-всасывается холодный воздух и остужает трубки--вот и конденсат..:(

Ответить