проблема с Logamax 052t
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 янв 2014, 22:36
- Репутация: 0
- Контактная информация:
проблема с Logamax 052t
Настенный котел Логамакс 052т с турбинкой. Аварийная остановка (в отсутствии людей). Не мог запуститься. Выявили причину - не срабатывает дифф. реле давления. Выяснилось, что в трубках, идущих от него до дымохода, образовался конденсат. Продули трубки - котел запустился. Это было год назад. Этой зимой проблема стала повторяться регулярно (уже 4 раза за 2 месяца). Хочется понять причину. И еще - конденсат в трубках - это причина остановки, или следствие? Может, остановка идет из-за чего-то другого, а уже в процессе неисправности начинает образовываться конденсат? Система воздуховодов устроена раздельно - газы - в отдельную трубу, входящий воздух - по отдельной трубе , выходящей за стену.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Это причина остановки. кстати продувать их надо осторожно, а то можете испортить систему. так что сильно не дуйте. ну и разбирайтесь с причиной образования конденсата.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 янв 2014, 22:36
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: проблема с Logamax 052t
Внутри там, конечно, ничего не замерзает - камера сгорания хоть и не сильно изолирована, но все равно греет внутренности котла. А замерзает обычно кусок вводной трубы от стены до котла - но оно и понятно....
Но вчера удалось застать момент аварийной остановки - котел переключился на нагрев горячей воды в бойлере, нагрел его и потом отключился. Совсем... И выдал ошибку "3Y". После этого, очевидно, у него и начал образовываться конденсат в трубках. Так что теперь нужно решать еще одну проблему - почему котел отключается после нагрева бойлера?
Но вчера удалось застать момент аварийной остановки - котел переключился на нагрев горячей воды в бойлере, нагрел его и потом отключился. Совсем... И выдал ошибку "3Y". После этого, очевидно, у него и начал образовываться конденсат в трубках. Так что теперь нужно решать еще одну проблему - почему котел отключается после нагрева бойлера?
Так что теперь нужно решать еще одну проблему - почему котел отключается после нагрева бойлера?
---потому видно что молотит на максимальной мощности..большое кол-во теплого воздуха выбрасывается, а холодного тянется назад..--в трубках внутри теплый, снаружи обдувает приточным-холодным..вот и конденсат..остановился котел..горелка потухла а вентилятор ещё работает-всасывается холодный воздух и остужает трубки--вот и конденсат..
---потому видно что молотит на максимальной мощности..большое кол-во теплого воздуха выбрасывается, а холодного тянется назад..--в трубках внутри теплый, снаружи обдувает приточным-холодным..вот и конденсат..остановился котел..горелка потухла а вентилятор ещё работает-всасывается холодный воздух и остужает трубки--вот и конденсат..