День добрый. Есть ли у будеруса штатный модуль по переключению насосного контура – основной/резервный на случай аварии или для разгрузки часов наработки.
Добавлено спустя 19 минут 19 секунд:
или не умничать и вывести на ОВЕН САУ-МП питание с ФМ442 а там разделить. у меня система управления 4211. 1 котловой насос за ним после стрелки 2 насоса на отоплении рабочий и резервный. и один на теплоспутник хвс. Но теряется возможность управлять 3х ходовыми. Кто нибудь ставил узлы смешения на отопление (HSM) есть ли смысл? на объекте гладкотрубные регистры.
УПРАВЛЕНИЕ КОНТУРАМИ
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re: УПРАВЛЕНИЕ КОНТУРАМИ
не потеряется возможность управления трехходовым. трехходовой вы подключаете штатно, а насосы через сауrus26 писал(а):День добрый. Есть ли у будеруса штатный модуль по переключению насосного контура – основной/резервный на случай аварии или для разгрузки часов наработки.
Добавлено спустя 19 минут 19 секунд:
или не умничать и вывести на ОВЕН САУ-МП питание с ФМ442 а там разделить. у меня система управления 4211. 1 котловой насос за ним после стрелки 2 насоса на отоплении рабочий и резервный. и один на теплоспутник хвс. Но теряется возможность управлять 3х ходовыми. Кто нибудь ставил узлы смешения на отопление (HSM) есть ли смысл? на объекте гладкотрубные регистры.
Во всем виноваты проектировщики