Добрый день,
периодически появляются глюки 4211+G334 WS загораются красные лампочки на модулях. МЕС пишет "нет связи с системой управления" или что-то типа этого, точно не запомнил. При этом похоже, что котел начинает топить сильнее. Если пошевелить руками блок 4211, то все находит и начинает работать нормально.
Первый раз появилось через 2 года эксплуатации, потом год все нормально. Сейчас стало появляться с периодичностью раз в месяц.
предполагаю, что с контактами беда.
Что это и как лечится?
У кого есть реальный опыт с такой ситуацией? - прошу помочь советом и "физически" (Подольск).
Данные по системе:
котел G334 WS, 73 кВт, + автоматика Logamatic 4211, + 2 модуля FM442.
Итого 3 контура со смесителями и БФУ - отопление
1 контур со смесителем без БФУ - теплый пол
1 контур без смесителя без БФУ - отопление
Глюки 4211 и G334, помогите решить
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
-
- Претендент
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 26 фев 2014, 21:42
- Репутация: 9
Re: Глюки 4211 и G334, помогите решить
Начните проверку с датчиков температуры, в т.ч. наружной, вскройте башку и по проводам смотрите куда они подключены. Возможно котел их теряет и начинает греть по другому графику.