Ошибка 1P
Модератор: @lex
					Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
	Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Ошибка 1P
Котел logomax u054-24k, секунд ч-з 30 после включения выскакивает ошибка 1Р или IP, в мануале такой ошибки нет, подскажите где найти описание?
			
			
									
									
						Re: Ошибка 1P
Датчик тяги снял-поставил, проводочки прозвонил, контакты чистые, ошибка та же ...
			
			
									
									
						Re: Ошибка 1P
Как вариант возможно повреждена проводка жгута проводов. Причем не обязательно датчика тяги.
			
			
									
									Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
						Re: Ошибка 1P
Датчик тяги поменял - ошибка пропала!
Всем спасибо!!!
			
			
									
									
						Всем спасибо!!!



 
																					 
																					 
																					 
																					 
																					